  1.  # 101

    Vou tentar picar o máximo possível na varanda...
  2.  # 102

    Colocado por: Bob o contrutorPc ferreira, na casa de banho vou colocar base de duche e mosaicos com juntas à base de epoxy, por cima do impermeabilizante... Duvido que com isto haja inflitrações..


    Sim, não haverá problema até à primeira dilatação térmica linear, até ao primeiro vapor...

    Ainda hoje de manhã, na formação qu dei ouvi o mesmo (era assim que pensavam até há semana passada).
  3.  # 103

    O que acontecerá após a primeira dilatação térmica?
  4.  # 104

    Dilata a base
    Dilata a cersmica
    Dilata o suporte

    E tudo em quoficientes distintos!


    Não dilata o epoxy que é rijo e parte.
  5.  # 105

    Um impermeabilizante como Woder E com bom coeficiente de dilatação não resolve o problema?
  6.  # 106

    Faça assim (que não se vai arrepender e é o meu último post)

    O - não parta porra nenhuma

    1- abra buracos nessa parede e coloque tubos de descarga tipo kerdi drain SP um a cada 2 metros.

    2 - coloque o produto da atlas

    3 . Coloque a ditr drain 8

    4 ceramica
  7.  # 107

    A solução é boa mas fico com o mesmo problema (pouco ou nenhum pendente)
  8.  # 108

    Mas evita outra que é a betonilha partir toda e as solução de impermeabilização que quer não acompanharem a fissuracao.

    Fica com drenagem inferior

    Aumenta o número de saidas.
 