Colocado por: Ramiro1041A válvula tem uma rosca cinzenta que parece estar fechada. É assim ou devia estar desenroscada?em principio não deve mexer nela.
Colocado por: Ramiro1041Em funcionamento estava nos 1,8 ontem antes de purgar mais ar e estava nos 1,2 a frio.a frio deveria ter 1,5 e a quanto o máximo de desvio é de 0,2,
A minha questão é se esta pressão está bem (a casa tem dois pisos)?
Colocado por: C. Lobopressão do vaso de expansão deve ser regulado para 1/3 da pressão de serviço em frio.
Colocado por: Ramiro1041Eu agora não estou em casa e portanto não estou completamente seguro do que vou dizer:
O sistema tem painéis solares e aquecimento a lenha.
E tem 3 vasos :
- branco ligado aos tubos dos painéis solares
- vermelho ligado aos tubos do aquecimento
- azul ligado à entrada de água fria que vai também para o cilindro (não tenho agora a certeza disto)
Colocado por: jorgealvesem principio não deve mexer nela.
o sistema tem que repor agua automaticamente sem qualquer intervenção, essa é a função da válvula de enchimento automático.
a frio deveria ter 1,5 e a quanto o máximo de desvio é de 0,2,
deve ter o vaso de expansão mal calibrado, deve ter uma pressão em vazio de 1,2bar com o circuito aberto.Estas pessoas agradeceram este comentário:Ramiro1041
Colocado por: jorgealves
2\3da pressão máxima de serviçoEstas pessoas agradeceram este comentário:C. Lobo
Colocado por: Ramiro1041Será ar
Colocado por: Ramiro1041os toalheiros voltaram a deixar de aquecer as últimas 2 barraspurgar o ar.
Colocado por: Ramiro1041Quando o recuperador está a 20ºC a pressão marca 1,1 ou 1,2.
A pressão depois sobe para os 1,8 ou 1,9 consoante a temperatura do recuperador.
Agradecia comentários dos especialistas em aquecimento.
Está bem assim?
Colocado por: Ramiro1041deixe de ter pressão no sistemaenche novamente.
Colocado por: Ramiro1041E quando ao barulho na bomba circuladora. Estará também relacionado com o ar?sim