Colocado por: Minimalssa ligação costuma ter custos extras? Lembrei-me agora que os meus aros das portas também vão ser em alumínio.
Colocado por: Minimalquase a ultrapassar esta questão e agora tenho mais os aros das portas!
Colocado por: MinimalE depois o Pedro Barradas disse que isso resolvia-se com uma ligação equipotencial. A complicação surgiu aí, porque depois lembrei-me que também tinha aros metálicos.
7— Regras para instalações e locais especiais, pontos 1 a 6
701 Neste ponto, as regras especiais apresentadas são relativas às instalações especiais que contenham banheiras ou chuveiros, mais conhecidos por casas de banho.
No ANEXO I
Ligação equipotencial suplementar
I.1 — A ligação equipotencial suplementar tem por fim a equipotencialização de todos os elementos condutores a casa de banho e a limitação da tensão de contacto a m valor não perigoso, tendo em conta as condições particulares, as quais se encontram as pessoas (condição de influências externas BB3).
Alinea c) Todos os restantes elementos condutores, com excepção dos que estejam isolados dos elementos da construção (os aros metálicos das portas e das janelas devem sr ligados à ligação equipotencial, dado que podem estar em contacto com elementos metálicos da construção como por exemplo, as armaduras do betão); ou seja "só para as casa de banho"
já agora instalações especiais:
702 — Piscinas e semelhantes.
703 — Locais contendo radiadores para sauna
704 — Instalações de estaleiros
705 — Instalações eléctricas em estabelecimentos agrícolas ou pecuários.
706 — Locais condutores exíguos
Colocado por: MinimalNo caso não tenho nenhuma parede de betão com armadura (construção dos anos 50), mas tenho de ver com eles e avaliar o que é que vou fazer.