Iniciar sessão ou registar-se
    • Vasco_V
    • 19 fevereiro 2016 editado

     # 1

    Boa tarde, este é o meu primeiro post no fórum espero que na secção certa.

    Vivo no ultimo andar de num prédio de 3 pisos com 2 casas por piso, a casa é equipada com lareira com recuperador de calor que sempre fumou bem mas agora quando outros vizinhos acendem a lareira entra fumo na minha sala, inclusive pelos spots de luz do tecto falso...

    Não tenho chave de acesso ao telhado mas o prédio só tem duas girandolas, à mesma altura e uma delas não roda sequer. Eu acho que cada casa tem uma chaminé individual, mas devem estar três por girandola.

    A questão é, qual a melhor maneira de resolver isto de vez, bem feito. Qual o melhor método de extracção? Uma girandola para cada chaminé? Aquelas chaminés em H?

    Ovrigado,

    Vasco
    • joao2
    • 19 fevereiro 2016

     # 2

    fumou bem mas agora quando outros vizinhos acendem a lareira entra fumo na minha sala, inclusive pelos spots de luz do tecto falso...

    A questão é, qual a melhor maneira de resolver isto de vez, bem feito. Qual o melhor método de extracção?

    Primeiro é ver onde está o problema, deve haver uma passagem na chaminé, agora sem ver é difícil de opinar.
  1.  # 3

    Pelo que descreve fica difícil conseguir dar uma ideia valida que lhe possa ajudar a resolver o problema . Senão vejamos !
    Como descreveu o fumo proveniente dos vizinhos invadem a sua habitação aparecendo nos spots de luz do tecto falso o que por ai pode indicar que exista uma ruptura em uma das condutas dos vizinhos estando estas instaladas na parte traseira do seu recuperador. No entanto ai depende da quantidade de fumo que se encontra a entrar pois existindo uma ruptura a quantidade de fumo é bastante considerável deixando em algumas vezes uma área um pouco escurecida junto à saída nas ópticas das luzes.
    No entanto e como descreve as condutas das chaminés encontram-se no topo( Capelo da chaminé) fechadas dentro de uma área comum, onde foi aplicada uma girândola por cada uma das chaminés.
    Isto trata-se de uma asneira que tem vindo a ser praticada por defeito por alguns profissionais que pouco ou nada entendem do que é uma chaminé e como funciona . Senão vejamos :
    As girândola não são ventoinhas mecânicas que efectuem aspiração do ar de dentro de uma chaminé mas sim um equipamento que faz dispersão de resíduos ao nível do capelo ( Topo da chaminé) evitando assim que junto com o ar descendente essencial para o óptimo desempenho e uma chaminé não inverta também os cheiros e fumos provenientes de outras condutas contiguas dai se aconselhar uma por cada conduta e não uma para três condutas como esta instalado no seu edifício. No entanto e também como confirma as girândolas são equipamentos de desgaste rápido, tanto que uma das existentes já esta sem rodar ou por se ter danificado o rolamento ou porque empenou com a força do vento . O aconselhável é sempre os H sendo aplicado um por cada conduta e em forma cascata , pois este tipo de equipamento é aconselhado para zonas ventosas e tem um óptimo desempenho.
    Com a instalação existente no seu edifício e como descrito das condutas fechadas dentro de uma caixa pode estar a acontecer apenas uma anomalia de inversão de carga térmica e o fumo que entra estar a entrar pelo seu recuperador escapando depois junto ao cimo da porta para dentro da sua área de receptáculo aparecendo depois nas ópticas do tecto .
    Posso avançar esta hipótese pois aqui à uns tempos encontrei uma situação mais ou menos parecida a essa nos edifícios em Tercena / Massamá em que as casas eram forradas em chapa de PLADUR e o fumo que escapava das condutas aparecia nas tomadas da luz e nas ópticas do tecto.
    Aconselho a que primeiro peça uma verificação técnica as chaminés de forma a poder apurar o que realmente esta a acontecer e depois partir para gastar uns trocos mas de forma eficaz em reparar o problema . Convido-o a visitar o icon de como funcionam as chaminés no site www.limpachamines.org e entender um pouco mais do que acontece dentro das chaminés quando é feito o uso delas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas
  2.  # 4

    Obrigado pelas respostas, a zona é bastante ventosa por isso gostaria de mudar o topo da chaminé para H, nem que seja só a minha... vamos ver como corre com o condomínio.

    Pois terei mesmo que recorrer a uma empresa para me ajudar a encontrar a ruptura, pq a meu ver (nao percebendo nada disto) n havendo ruptura e se fosse só má extracção ou sujidade o fumo não aparecia nos focos de luz correcto?
  3.  # 5

    Há dois anos atrás tive um problema semelhante, mas numa situação completamente diferente, porque é uma moradia.
    A chaminé do recuperador sempre fumou bem, mas a partir de uma altura sempre que abria a porta do recuperador para carregar lenha, saia fumo pelos spots de luz.
    Subi ao telhado e verifiquei que o empreiteiro colocou uma rede no topo da chaminé para evitar que os pássaros entrassem e essa rede estava parcialmente obstruída por carvão.
    Depois de retirar a rede que estava a impedir a saída do fumo, não voltou a acontecer.
    A minha sugestão é que primeiro verifiquem se a chaminé está limpa.
 