    Então vamos lá com umas contas de realidade, para não ficar você aí a carpir contra o mundo. São contas do mais básico que há, verdadeiras contas de merceeiro no que à física da coisa diz respeito.

    Vamos fazer as contas a um caudal de 7 litros por minuto de água quente a 38ºC para tomar banho. Isto é o que se pede a um esquentador a gás dos mais básicos do mercado. Podendo a água quente de entrada vir a qualquer coisa como 5ºC da rua (o que já é favorável...) temos:


    Temperatura inicial= 5 ºC
    Temperatura final= 38 ºC
    Quant. Cal. Esp. da água= 4200 J/(kg*ºC)
    Massa de água= 7 kg
    Intervalo de tempo = 1 minuto = 0.016666667 h

    Logo:
    Variação temperatura = 33 ºC
    Energia gasta para aquecer a água = 4200 * 33 * 7 = 970200 J = 0.2695 kWh
    Potência mínima do aparelho (supondo rendimento 100%) = 0.2695 kWh/0.016666667 h = 16.17 kW

    Ou seja, a potência mínima do aparelho será 16kW. Isso significa que a potência contratada ao fornecedor de electricidade tem que ser uns larguissimamente generosos 16 kW (isto dá 70A a 230V!) só para o esquentador.

    Claro, pode-se tomar banho com menos de 7 litros de água por minuto (a conta gotas) e com água a menos de 38ºC (chama-se "passar frio").
    Concordam com este comentário: jorgealves, rcosta77
    Estas pessoas agradeceram este comentário: treker666, EOF
  2.  # 42

    Mostra-se matemática, mata-se o tópico!.. :)
  3.  # 43

    Colocado por: ClioIIMostra-se matemática, mata-se o tópico!.. :)
    desmancha prazeres.
  4.  # 44

    Colocado por: jorgealvesdesmancha prazeres.


    Ou sou eu que sou um canalha, ou é o nível de escolaridade deste país que é muito baixo... :)
  5.  # 45

    Ja está,,ja podem fechar as barracas de chaleiras eletricas!
  6.  # 46

    este site de vendas diz tudo numa frase sobre esquentadores eletricos,ou seja no meu caso ter trifasico nem pensar e segundo agua as gotas não da prazer tomar banho!

    Quando é possível dispor de maior potência elétrica e não são necessários elevados caudais de água quente sanitária, os esquentadores eléctricos instantâneos são uma boa opção.

    http://www.junkers.pt/consumer/produtos_consumidor/category_448
  7.  # 47

    estou pensar desistir do esquentador a gaz
    Resumindo entre os 2 termocomolador ou esquentando eléctrico qual é que fica mais econômico longo prazo a tomar banho 1 vez por dia todos dias
    • eu
    • 8 março 2016

     # 48

    Colocado por: sancardosoResumindo entre os 2 termocomolador ou esquentando eléctrico qual é que fica mais econômico longo prazo a tomar banho 1 vez por dia todos dias

    Se:
    - não precisar de usar duas torneiras de água quente em simultâneo;
    - não se importar de tomar banho por vezes com água apenas morna;
    - não se importar de tomar banho com um caudal pequeno
    - tiver uma potência elétrica instalada suficiente

    Então o esquentador elétrico é uma boa solução.
    Concordam com este comentário: ramos1999
  8.  # 49

    Colocado por: eu
    Se:
    - não precisar de usar duas torneiras de água quente em simultâneo;
    - não se importar de tomar banho por vezes com água apenas morna;
    - não se importar de tomar banho com um caudal pequeno
    - tiver uma potência elétrica instalada suficiente

    Então o esquentador elétrico é uma boa solução.

    mais algumas coisas
    -se tiver outra casa de banho a 20 metros tera que escolher bem qual será a dos banhos pois se esse esquentador ja manda quase agua fria e pouca então quando chegar a outra casa de banho estará gelada,no meu caso tenho uma casa de banho de duches e outra de banheira para a mulher e a banheira ela poe agua a escaldar por isso nem vale a pena!
    -esteticamente tera que fazer um móvel para esconder o esquentador pois tera que ser instalado o mais próximo possível!
    -outra coisa 7000 e tal watts a funcionar numa casa de banho húmida dá que pensar,qualquer curto circuito não será explosão mas sim fritura!
    -eu sinceramente gosto de tomar banho todos os dias com muita água e muito quente,nesse aspecto preferia um termoacumulador que nesse aspecto será melhor!
    • Lm_Lm
    • 15 março 2016 editado

     # 50

    ramos1999,

    tal como tudo na vida, a ignorância pode, ou não ter, os seus limites

    pense sobre o assunto antes de dialogar sobre uma determinada matéria pelo qual apenas demonstra não ter a menor capacidade e bom senso para dialogar/opinar

    o seu desconhecimento sobre esquentadores elétricos monofásicos parece-me ser superior a sua falta de educação, respeito e dever cívico (se é que sabe o que isso é)

    agradecendo a vossa preciosa ajuda na ocupação dos meus tempos livres me despeço, volto quando tiver disponibilidade :))
  9.  # 51

    Colocado por: Lm_Lmramos1999,

    tal como tudo na vida, a ignorância pode, ou não ter, os seus limites

    pense sobre o assunto antes de dialogar sobre uma determinada matéria pelo qual apenas demonstra não ter a menor capacidade e bom senso para dialogar/opinar

    o seu desconhecimento sobre esquentadores elétricos monofásicos parece-me ser superior a sua falta de educação, respeito e dever cívico (se é que sabe o que isso é)

    agradecendo a vossa preciosa ajuda na ocupação dos meus tempos livres me despeço, volto quando tiver disponibilidade :))


    que vontade de rir,ja lhe apresentaram todas as contas e voce comeu e calou,por isso demonstra bem a ignorancia e sabedoria que tem!
    Concordam com este comentário: treker666
  10.  # 52

    ramos1999,

    está redondamente enganado, o meu silencio acontece pelo motivo do vosso desconhecimento

    manter silencio é sinal de sabedoria e educação

    ramos1999, tome nota:
    para existir uma discussão tem de existir dois burros, se existir existir apenas um nunca existe discussão, o mais sábio remete-se ao silencio :))
  11.  # 53

    Colocado por: Lm_Lmmais sábio remete-se ao silencio
    exactamente por isso é que estou sossegado sem comentar mais as suas asneiras.
    Concordam com este comentário: sancardoso
    • r.v
    • 16 março 2016

     # 54

    Santas pascoas..
  12.  # 55

    tenho aqui um termo ventilador e é electrifico e gasta pouco uma media de 5€ ano pois é muito raro ligar.
    um exemplo o ac que tenho de 12btus inverter com o quarto a 12º em pouco tempo coloco a 18/19 graus e gasta 1100W no maximo, o termovetilador na opção de 1000W ao fim de muito tempo pouco se nota a diferença na temperatura
    é quase a mesma lógica aqueço o ar com uma maquina de frio
  13.  # 56

    Tal como inestainha eu queria acabar com o gás mas ainda não sei se o esquentador eléctrico chega para banhos e águas da cozinha e se, embora mais caro di que o gás, é aceitável. Não consegui concluir.. Podem ser um pouco mais precisos? E também indicar marcas de esquentadores e de termoacumuladores?
    Obg
    cumps
  14.  # 57

    Lm,
    PORQUE SE DEIXA DE UTILIZAR UM ELEVADO FLUXO DE ÁGUA? EU GOSTO DE CHUVEIRO COM BASTANTE PRESSAO. COM ESQUENTADOR ELECTRICO O FLUXO/PRESSAO É MAIS FRACO? E QUAL O QUE OFERECE MAIS SEGURANÇA? QUEM CONTRATAR?
    Obrigada.
    cumps
  15.  # 58

    Flica,

    Para aquecer água você precisa de gastar energia.

    Se quiser aquecer muita água em pouco tempo precisa de muita potência.

    Se gastar menos água então precisa de menos potência.

    Um esquentador instantâneo, como fiz as contas no post #43, precisa de 16 kW no mínimo sem grande caudal de água (7 litros por minuto).

    Se quiser mais 50% do caudal de água (cerca de 10 litros por minuto) já precisa de 24 kW.

    Contratar estas potências ao fornecedor de electricidade custa uma barbaridade de dinheiro (para mais tendo em conta que tanta potência só iria ser usada pontualmente para aquecer água).

    A menos que já tenha necessidade de potências elevadas por causa de outra coisa qualquer na casa, recomendo-lhe antes um termoacumulador, que não é mais que um depósito de água que vai aquecendo devagarinho até ficar quente. Como o aquecimento é lento, a potência necessária é pouca.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Flica
  16.  # 59

    Peço desculpa ao autor do topico, mas se possivel gostava que me esclarecessem uma duvida.

    Eu vou instalar um sistema solar térmico e além da resistência elétrica, vou optar por ter um apoio por esquentador.
    Para este tipo de solução, qual o caudal de agua que deverà garantir o esquentador? 12 l/min serà suficiente?

    Obrigado.
  17.  # 60

    Colocado por: santosvieiraPeço desculpa ao autor do topico, mas se possivel gostava que me esclarecessem uma duvida.

    Eu vou instalar um sistema solar térmico e além da resistência elétrica, vou optar por ter um apoio por esquentador.
    Para este tipo de solução, qual o caudal de agua que deverà garantir o esquentador? 12 l/min serà suficiente?

    Obrigado.


    Como apoio, chega e sobra, até porque é o que existe na maioria das casas portuguesas.

    E esse caudal de 12 L/min é para uma elevação de temperatura de 25 ºC. Se está como apoio solar e a temperatura de consumo está nos 45 ºC, então ele garantiria 12 L/min se a água do depósito estivesse a 20 ºC (45-20). Como o depósito solar estará sempre a temperatura superior a 20 ºC, então o esquentador debitará maior caudal do que o anunciado e esse caudal será tanto maior quanto maior for a temperatura no depósito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: santosvieira
 