    Preciso de calcular o caudal dos painéis solares para colocar na central solar e obter o rendimento dos painéis.
    alguém me pode explicar como é que isso se faz?
    São dois painéis baxi mediterraneo 250

    Uma das formas é instalar um contador de impulsos e outra é colocar o caudal fixo do sistema.
    como não estou para ir gastar dinheiro num contador, é mais facil colocar lá o valor do caudal fixo

    Alguém me dá uma ajudinha

  1.  # 2

    Não sendo da área dos AVAC's vou tentar ajudar.
    Um caudal é determinado por um volume de fluído que passa por determinada secção num determinado período de tempo.
    Já tem a tubagem dimensionada?
    Qual a área de captação dos painéis?
    •  
      omega
    • 15 março 2016

     # 3

    são dois paineis de 2,5 metros.
    tenho de ver a secção do tubo, agora não vi.
    queria era a formula para fazer o calculo.
    a tubagem deve ser de meia polegada talvez, tenho de ir ver
  2.  # 4

    o calcula tem a ver com a velocidade da bomba, diâmetro do tubo e desnível das duas partes (bomba/painéis)
    O grupo solar deve ter lá um caudalimetro que lhe dá essa informação, mesmo por baixo da bomba.
    •  
      omega
    • 15 março 2016 editado

     # 5

    não tem la caudalimetro nenhum.
    tem a bomba circulatoria com os termometros, só, e tem o manometro da pressão
    por isso é que queria calcular o caudal medio para la colocar e ter uma estimativa.
    não é nada de importante, mas gostava de ver o rendimento do sistema.

    quanto custa um um caudalimetro com impulsos? nunca vi disso a venda nem sei como são, mas tamebm não estou para estar a desapertar o tubo para instalar um.

    ou o caudalimetro é isto? se é isto, tem lá um :) imaginava tipo um contador de agua

    escrevi no google caudalimetro solar
    •  
      omega
    • 15 março 2016 editado

     # 6

    Fui agora dar uma espreitadela no grupo hidráulico e lá está o dito cujo caudalimetro, quem não sabe é como quem não vê.
    conclusão: tenho uma mosca no glicol e está lá mesmo no local do caudalimetro.
    e agora como é que se lê o caudal, é parte superior da boia ou inferior?
    segue uma foto
    serão 5l/min ou 15 l/min??
  3.  # 7

    5L/m se quando a bomba está parado a parte de cima ficar para cima do numero 1

    15l/m se quando parado a parte de cima do indicador estiver no 0
  4.  # 8

    Colocado por: ultrahipermega5L/m se quando a bomba está parado a parte de cima ficar para cima do numero 1

    15l/m se quando parado a parte de cima do indicador estiver no 0

    ou pode estar preso por causa da mosca....:)
    •  
      omega
    • 15 março 2016 editado

     # 9

    quando tirei essa foto estava parado, portanto, 5l/m certo?
    raio da mosca... so se tentar purgar um bocadinho a ver se sai.
    o liquido dá para colocar de novo sem uma bomba?

    EDIT:
    Palpita-me que a mosca está a prender a boia, quando faço um teste a bomba, as patas da mosca mexem, mas a boia do caudalimetro, não.
    bem fica assim até à próxima recarga de liquido