Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Olá a todos, visto que na garagem aqui do prédio as lâmpadas fluorescentes estão sempre a fundir, queremos meter led.. Alguém sabe como transformar? Penso que tem balastro electrónico...
  2.  # 2

    depende dos tubos led que escolherem, existem alguns que não preciza fazer nada, apenas trocar a lampada e o arancador.
  3.  # 3

    Mas as armações não tem arrancador...
  4.  # 4

    meta fotos
  5.  # 5

    Tem que anular o balastro eletronico senão faz pum.
  6.  # 6

    Essa parte já percebi.. Aliás se coloco a lâmpada led ela acende, mas depois apaga.... A pergunta é como anulo o balastro e como faço as ligações.
  7.  # 7

    Tem de perceber o circuito dos tipos de lâmpada, mas acaba por ser uma ligação direta.
  8.  # 8

    O balastro está em série no circuito.
    Ou seja para o anular tem que ligar a fase com o fio que sai do balastro e segue para um dos suportes da lampada. Faz-se um curto circuito ao balastro.
    Tem também que corrigir as restantes ligaçoes dos suportes das lampadas. Nos balastros electrónicos todos os fios que vão aos terminais da lampada saem do balastro.
  9.  # 9

    Foto 1
      image8.jpeg
  10.  # 10

    Foto 2
      image9.jpeg
  11.  # 11

    Foto 3
      image10.jpeg
  12.  # 12

    As lampadas led funcionam assim.
    Anulam-se o arrancador com uma ligação directa. Fase e neutro nos outros terminais da lampada (liga-se no suporte, claro!).
      lampada led.jpg
  13.  # 13

    hehe
    se o bruno nao perceber nada de electricidade como eu a imagem do tozepalma é uma confusao xD


    Bruno já conseguiste ligar isso?
  14.  # 14

    percebe-se bem

    se não percebe mesmo nada de electricidade, é melhor dar a quem sabe fazer.

    acho estranho é dizer que as fluorescentes estão sempre a fundir... isso não é muito normal... a não ser que as liguem/desliguem muitas vezes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tozepalma
  15.  # 15

    É uma garagem de um prédio, que normalmente até têm sensor se presença, devem estar sempre a ligar/desligar

    Colocado por: fernandoFerreira
    acho estranho é dizer que as fluorescentes estão sempre a fundir... isso não é muito normal... a não ser que as liguem/desliguem muitas vezes
  16.  # 16

    Sim é uma garagem de predio.. Tem 6 armações com 1 lampada cada. Tem sensor. E acendem e desligam muitas vezes... Daí dizer que se fundem com frequência.. Sou eu que as mudo..ekekeke
  17.  # 17

    Colocado por: brunoquadSim é uma garagem de predio.. Tem 6 armações com 1 lampada cada. Tem sensor. E acendem e desligam muitas vezes... Daí dizer que se fundem com frequência.. Sou eu que as mudo..ekekeke


    As vezes é um engano.
    As lampadas fluorescentes tem um consumo superior no arranque devido ao seu método de funcionamento.
    Resta saber se é uma poupança esse sistema.

    Realmente o Led pode ser útil pois teoricamente dura mais. Contudo alerto-o para que o led terá uma luminosidade menor. Para circulação será suficiente.

    A minha pergunta para queijo é... se isso é do prédio, o condomínio é que tem que fazer isso e suportar essas despesas. Não é um condómino nem o gestor do condomínio.
    Entregue isso a um profissional que faça essa alteração e voce fica descansado. Não deve ser nenhuma fortuna (além do preço dos LED).
    Concordam com este comentário: HMAF
  18.  # 18

    Tenho dois fios roxos num suporte e tenho dois fios brancos noutro suporte...Tenho de retirar os cabos dos suportes e ligar num dos suportes uma fase,e desse suporte sai um neutro que vai ligar ao outro suporte, Depois desse suporte dos neutros vai ligar outro neutro que vem da alimentação.. É isso certo?
  19.  # 19

  20.  # 20

    http://www.gelighting.com/LightingWeb/br/images/Tubo-T8-Install-Guide_tcm388-87540.pdf


    Na pagina 2 tem a ligação que deve efectuar em lâmpadas t8 com casquilho G13 Led
 