Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 281

    XPS de 60 mm de espessura tela pitonada de polietileno tipo "FONDALINE" da "WURTH".
    dreno com brita e geotextil junto ao betão de limpeza
    Concordam com este comentário: Dos Santos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos
  2.  # 282

    Eu invertia a ordem do xps e da tela.
    Punha 1º a tela e depois o xps, isto permitia criar uma lamina de drenagem para eventuais condensados ou humidades que possam existir.
  3.  # 283

    então será melhor o xps em contacto com a terra
  4.  # 284

    Colocado por: nelson__ricardoentão será melhor o xps em contacto com a terra

    Eu preferia, o gajo não se aleija e a tela faz melhor a sus função
  5.  # 285

    Mas o XPS não ficaria em contacto com a terra. Penso que existiria um geotextil entre a terra e o XPS, correcto?
  6.  # 286

    Colocado por: jfsmoreiraMas o XPS não ficaria em contacto com a terra. Penso que existiria um geotextil entre a terra e o XPS, correcto?

    Era o ideal.
    Concordam com este comentário: Mk Pt
  7.  # 287

    ok, vou ver se vou a tempo, tenho que falar com eles para quando for fazer isso eu estar lá, e o dreno o melhor é no fundo certo?
    o xps colocar na vertical ou horizonal
  8.  # 288

    Colocado por: nelson__ricardoo dreno o melhor é no fundo certo?

    Sim, de preferência que façam uma base em betão de limpeza com as pendentes corretas. O pessoal tem a mania de assentar aquilo diretamente na terra sem qualquer preocupação de criar pendentes.

    Colocado por: nelson__ricardo
    xps colocar na vertical ou horizonal

    Vertical, assim as junta ficam tb na vertical e drena melhor humidades e condensados
    Concordam com este comentário: Mk Pt
  9.  # 289

    é isto que diz
    Fornecimento e colocação de tubo drenante prefurado envolvido em brita e protegido com manta geotextil ao nivél superior da sapata de fundação do muro.
    mas o dreno deve ficar melhor junto ao betão de limpeza certo ou fica melhor em cima da sapata?
    não fala no geotextil para o reto só fala no xps e na tela pitonada
  10.  # 290

    Colocado por: nelson__ricardomas o dreno deve ficar melhor junto ao betão de limpeza certo ou fica melhor em cima da sapata?

    Ora puxe lá pela tola!
    A água tem tendência a descer, quanto mais em baixo eu a for apanhar melhor

    Colocado por: nelson__ricardonão fala no geotextil para o reto só fala no xps e na tela pitonada

    Compra você e manda aplicar, é coisa para custar 25 tostões
    Concordam com este comentário: Mk Pt
  11.  # 291

    a tela vai ate ao betão de limpeza
    então diz fazer q U junto no fim da sapata com inclinação para depois levar o tubo dentro?
    o cimento cola à tela
  12.  # 292

    Colocado por: nelson__ricardoa tela vai ate ao betão de limpeza

    Sim!
    O dreno é aqui nesta zona, apoiado numa base de betão de limpeza com as devidas pendentes
  13.  # 293

    Zé deixe estar o isolamento encostado a parede. Se vai aplicar a drenagem vai retirar isolamento.

    E drene o mais afastado possível.
    Concordam com este comentário: riscos
  14.  # 294

    justifica isolamento na sapata? o chao inteiror é 25cm acima no nivel da sapata
  15.  # 295

    Colocado por: nelson__ricardojustifica isolamento na sapata? o chao inteiror é 25cm acima no nivel da sapata


    Justifica.
  16.  # 296

    Colocado por: pc ferreiraZé deixe estar o isolamento encostado a parede. Se vai aplicar a drenagem vai retirar isolamento.

    Não discordo, mas temos que pensar que a tela pitonada não me cria uma barreia completamente estanque, ou seja vou ter sempre a hipótese de haver humidades a passar para o isolamento. Se tenho o isolamento ensopado e colado à parede á muito mais hipótese de haver uma ou outra infiltração.
    Estamos a falar de uma zona enterrada que já por si é um isolante térmico.
    Logo não creio que aquilo que vou perder em isolamento seja muito significativo
  17.  # 297

    Colocado por: Dos SantosJustifica.

    Não justifica.
  18.  # 298

    Colocado por: Picareta
    Não justifica.


    Não diga asneiras, você quando quer ser chata e embirrenta da-lhe mesmo.

    Depois choram.
  19.  # 299

    Colocado por: Dos SantosNão diga asneiras, você quando quer ser chata e embirrenta da-lhe mesmo.

    O homem estava a falar de isolamento TÉRMICO !!!!
    tem que estar mais atento, para não andar a dizer parvoiçes.
  20.  # 300

    Colocado por: Picareta
    O homem estava a falar de isolamento TÉRMICO !!!!
    tem que estar mais atento, para não andar a dizer parvoiçes.


    Correcto menina ganhou, é o que dá não ler tudo.

    Sabe, é que aqui trabalha-se não se vive só do fórum.

    Então menina argumente lá o porque que não justifica o que é que você malha de térmica?
 