Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 961

    Colocado por: euO que faz sentido é que a energia elétrica vinda dos painéis fotovoltaicos seja usada para (ajudar) alimentar eletricamente a bomba de calor.
    na teoria sim, na pratica não pois os inversores do fotovoltaico colidem com o inversor da bomba de calor pelo que é somente por resistência eléctrica e daí ser somente para aquecimento.
  2.  # 962

    Colocado por: SkinkxE se não estou em erro, esta gama HPSU tem modelos bivalentes, que permitem ainda a associação duma terceira fonte de calor (bomba de calor + solar + alternativa), que pode ser uma caldeira a gás ou biomassa, devidamente articulada com esta instalação. Por aquilo que pesquisei, é uma solução que, de fábrica, já vem preparada para associação e optimização de várias fontes de energia "verdes".
    correcto a versão EHSXB permite 3 ou mais fontes térmicas diferentes em simultaneo ou permite solar pressurizado, eu uso esta versão para conjugar com os tubos de vacuo.
  3.  # 963

    Colocado por: jorgealvescorrecto a versão EHSXB permite 3 ou mais fontes térmicas diferentes em simultaneo ou permite solar pressurizado, eu uso esta versão para conjugar com os tubos de vacuo.


    Eu preferia usar o solar drain-back e guardar o permutador extra para ligar a um sistema a lenha, mas isto sou eu, que conheço o meu perfil e que sei que arranjo lenha a 0.00 €/kWh, pelo que até prolongava o ciclo de vida da máquina e conseguia meter essa brincadeira a fazer AQS e aquecimento através de lenha, com separação automática de circuitos... :-)
  4.  # 964

    Colocado por: Skinkx
    Eu preferia usar o solar drain-back e guardar o permutador extra para ligar a um sistema a lenha, mas isto sou eu, que conheço o meu perfil e que sei que arranjo lenha a 0.00 €/kWh, pelo que até prolongava o ciclo de vida da máquina e conseguia meter essa brincadeira a fazer AQS e aquecimento através de lenha, com separação automática de circuitos... :-)
    mas tambem pode usar o drain back para ligar a lenha e o pressurizado ligar o solar!!
  5.  # 965

    Colocado por: SkinkxEu preferia usar o solar drain-back e guardar o permutador extra para ligar a um sistema a lenha, mas isto sou eu, que conheço o meu perfil e que sei que arranjo lenha a 0.00 €/kWh, pelo que até prolongava o ciclo de vida da máquina e conseguia meter essa brincadeira a fazer AQS e aquecimento através de lenha, com separação automática de circuitos
    é outra das muitas hipoteses, sempre com gestão inteligente de energia e altamente eficiente.
  6.  # 966

    Colocado por: Sergio Rodriguesmas tambem pode usar o drain back para ligar a lenha
    directamemnte não é boa ideia pois não esta preparada para as altas temperaturas de pico da lenha

    se for instalado um pequeno deposito auxiliar por exemplo com 50 litros já dá e funciona em vaso aberto (que eu não gosto nada)
  7.  # 967

    nao é directamente, é com permutador!! e duas bombas!! e um deposito pelo meio
    Concordam com este comentário: jorgealves
  8.  # 968

    Fiquei com dúvidas quanto à conjugação dos fotovoltaicos nesta solução!

    Os fotovoltaicos são dedicados apenas à bomba de calor? Não são integrados na instalação electrica do edifício? Estes fotovoltaicos entram nas contas do limite de 1500W (para apenas fazer comunicação à EDP de instalação de fotovoltaicos para auto-consumo)?
  9.  # 969

    Colocado por: Skinkx

    Eu preferia usar o solar drain-back e guardar o permutador extra para ligar a um sistema a lenha, mas isto sou eu, que conheço o meu perfil e que sei que arranjo lenha a 0.00 €/kWh, pelo que até prolongava o ciclo de vida da máquina e conseguia meter essa brincadeira a fazer AQS e aquecimento através de lenha, com separação automática de circuitos... :-)
    atençao á potencia do sistema a lenha, maximo 8kw ligados ao deposito
  10.  # 970

    Colocado por: jorgealvesdirectamemnte não é boa ideia pois não esta preparada para as altas temperaturas de pico da lenha

    se for instalado um pequeno deposito auxiliar por exemplo com 50 litros já dá e funciona em vaso aberto (que eu não gosto nada)


    Por aquilo que li no catálogo, mesmo no permutador do solar pressurizado a marca recomendava potências de biomassa instaladas inferiores a 8 kW, por isso seria sempre um depósito de inércia a montante, que ligava posteriormente ao permutador "bivalente" da máquina.

    Falta-me no entanto recolher mais informação sobre o funcionamento dos VC e comparação com AC para perceber se esta máquina é mesmo aquilo que o médico receitou... :-)
  11.  # 971

    Colocado por: Home sweet homeOs fotovoltaicos são dedicados apenas à bomba de calor? Não são integrados na instalação electrica do edifício? Estes fotovoltaicos entram nas contas do limite de 1500W (para apenas fazer comunicação à EDP de instalação de fotovoltaicos para auto-consumo)?
    injectam na rede geral que alimenta tudo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Home sweet home
  12.  # 972

    Colocado por: Sergio Rodriguesatençao á potencia do sistema a lenha, maximo 8kw ligados ao deposito

    Se calhar, uma pergunta parva...mas essa potência está relacionada directamente com as temperaturas provenientes do sistema a lenha?
  13.  # 973

    Colocado por: SkinkxPor aquilo que li no catálogo, mesmo no permutador do solar pressurizado a marca recomendava potências de biomassa instaladas inferiores a 8 kW, por isso seria sempre um depósito de inércia a montante, que ligava posteriormente ao permutador "bivalente" da máquina.
    correcto.

    Colocado por: SkinkxFalta-me no entanto recolher mais informação sobre o funcionamento dos VC e comparação com AC para perceber se esta máquina é mesmo aquilo que o médico receitou
    vc´s é a coisa mais basica que existe, não passa de um permutador agua\ar com um ventilador.
  14.  # 974

    Colocado por: falcon16mas essa potência está relacionada directamente com as temperaturas provenientes do sistema a lenha?
    potencia é uma coisa e temperaturas são outra, mas existe uma relação indirecta entre elas ou mais concretamente com o diferencial de temperatura e não tanto com a temperatura mais elevada.
  15.  # 975

    Colocado por: jorgealvescorrecto.

    vc´s é a coisa mais basica que existe, não passa de um permutador agua\ar com um ventilador.


    Pois, eu sei isso, em teoria, mas tenho que perceber melhor os prós e contra entre VC e AC. Eficiência, ruído, manutenção, etc, há uma série de factores onde ainda tenho que reunir mais info. É que hoje estou com o AC a topo e esta brincadeira está aflita para refrescar, por isso tenho mesmo que estudar correctamente a componente de arrefecimento destas máquinas bivalentes e o respectivo sistema de emissão.
  16.  # 976

    e um refrescamento radiante??
  17.  # 977

    Colocado por: Sergio Rodriguese um refrescamento radiante??


    É uma hipótese, mas estou a ver o AC com algumas dificuldades hoje e tenho que ver para crer, como o santo. :-)
  18.  # 978

    tem que forrar a casa com fardos de palha!!! =)
  19.  # 979

    Colocado por: jorgealvespotencia é uma coisa e temperaturas são outra, mas existe uma relação indirecta entre elas ou mais concretamente com o diferencial de temperatura e não tanto com a temperatura mais elevada.


    Segundo o que tenha pesquisado qualquer recuperador de calor a lenha tem uma potencia nominal de 20kW, como se vai conseguir desmultiplicar essa potencia para um sistema destes (EHSXB) ?
  20.  # 980

    Colocado por: falcon16

    Segundo o que tenha pesquisado qualquer recuperador de calor a lenha tem uma potencia nominal de 20kW, como se vai conseguir desmultiplicar essa potencia para um sistema destes (EHSXB) ?


    Colocado por: Sergio Rodriguesum deposito pelo meio
    Concordam com este comentário: jorgealves
 
0.0568 seg. NEW