Tenho um exaustor comum, com saída de de Ø120 mm e o tubo coletor do prédio é apenas de Ø 90 mm, o que faz com que o exaustor no nível 1 de extração pareça um pequeno avião a levantar. A ligação entre exaustor e saída é feita por um tudo de alumínio flexível com uma redução para 90 e o restante por tubo rígido até à entrada da saída de gazes do prédio .
Existe alguma solução para esta situação, ou só fazendo um buraco na parede de Ø120 e colocar uma grelha diretamente para a rua !
O exaustor não é comum, a conduta é que é comum. Ligue-o fora das horas das refeições (supondo que os seus vizinhos não utilizam os seus nessa hora) e veja se o barulho se mantem. Se se mantiver tire o tubo de alumínio do exaustor e veja se o barulho diminui. Se diminuir em algum destes casos a solução passa por fazer uma ligação só sua.
Sim a conduta é que é comum . :) Desconectando o tubo do exaustor o barulho diminui consideravelmente . Reparei toda a conduta com tubo novo ; inicialmente tubo de alumínio, posteriormente com tubo PVC fazendo reduções progressivas até ligação comum . Mas o resultado não foi animador o barulho persiste. Vejo que realmente a única solução seria fazer uma saída só minha , mas a zona onde poderia fazer isso é infelizmente numa zona onde passam as condutas de descarga do vizinho de cima, logo essa hipótese nesta situação não é viável . Existe alguma outra solução ...
Não troquei o exaustor . O que tenho neste momento é um frasa-leo-90 • Capacidade de extracção de 620 m3/h (normativa CEI 61591) • Comando mecânico de 3 velocidades • Pressão 308 pa • Nível sonoro de 42 a 55 db • Iluminação de halogéneo de 2x40 W • Ligação de saída de Ø120 mm
Tenho algum receio de estar a investir numa máquina nova e ficar com o mesmo problema pois a minha saída é de Ø 90 mm . Tenho a possibilidade também de inverter as saídas, colocar a saída de Ø 90 mm para a caldeira e conectar a de 120 para o exaustor . Mas acho que será pouco uma saída de 90 para um caldeira ....
Não existe barulho quando o exaustor não está ligado, mas a minha conduta liga à da fracção superior não é independente isso já deu para ver. A minha conduta mal chega à parede encaixa numa curva de 90 :( . E não existe extração mecânica e o prédio só tem 2 andares.