  1. Veja um dia o contador sem ligar bomba de calor.
    Depois veja outro dia sem ligar bomba de agua.
    Eventualmente outro dia com bomba de calor, sem VC...
    E das medidas tira conclusões.

    É muito kW...
    Concordam com este comentário: C. Lobo
  2. experimente durante um mes desligar a bomba de calor e verificar se o consume baixa drasticamente ou nao.......se baixar o consumo, é clarissimo que a questão está na bomba de calor
  3. A sua última leitura foi estimada, por isso pode estar em causa uma estimativa com base nos meses de julho e agosto.
    Arranje um medidor de consumos para a bomba.
  4. Colocado por: callinasA sua última leitura foi estimada, por isso pode estar em causa uma estimativa com base nos meses de julho e agosto.
    Arranje um medidor de consumos para a bomba.


    Fui lá hoje com o contador do dia de hoje. Está muito aproximado ao "real".
  5. Não será ma programação na bc? Temperatura a mais? Ou estar a climatizar a casa a 35 graus...

    A bomba de agua também lhe consome 2kWh por dia (1 hora) mas isso da 60 por mês... Estamos longe...
  6. Colocado por: fasca

    Fui lá hoje com o contador do dia de hoje. Está muito aproximado ao "real".


    Mas a máquina não é uma Rotex/Daikin daquelas que mostra o consumo na própria máquina?
  7. Colocado por: alexp

    Mas a máquina não é uma Rotex/Daikin daquelas que mostra o consumo na própria máquina?
    não, indica sim o que produziu, no menu das informações veja lá que valores tem para os diferentes Q
    • emad
    • 2 novembro 2016
    Isso é muita energia.
    Acho que esta a exagerar na rega, ao regar 30 minutos de manha e mais 30 de tarde. No máximo precisava de regar 5 minutos cada fase e nao todos os dias. Digo isso, porque conheço a sua zona e a minha nao e muito longe e nao precisei de regar tanto.
    Eu nao sou adepto de muita tecnologia. Voce tem paineis solares, bc, vc, bomba de água. Por isso é que você tem uma potência contratada de 17kws. Eu vou ver se nao preciso de mais de 6,9kws.
    Ate aqui gasta mais mensalmente.
    Fasca desejo que consiga detectar a anomalia que está a originar estes consumos elevados.
    Agora pode desligar a rega, porque só vai precisar em maio. Também ja vai fazer um teste ao consumo da bomba de agua.
  8. Olá
    Não sei pormenores...mas um conhecido andava cpm consumos exorbitantes de electricidade.. descobriu que o problema era da bomba do furo da água.
    Concordam com este comentário: emad
  9. Colocado por: jorgealvesno menu das informações veja lá que valores tem para os diferentes Q
    tem aqui o manual veja o valor do parametro Qsc e o QWP.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: asgrande
    • fasca
    • 4 novembro 2016 editado
    Colocado por: jorgealvestem aqui omanualveja o valor do parametro Qsc e o QWP.


    Ainda n tive tempo de ver o manual (é extenso).

    Esteve lá ontem ao final do dia o senhor para ver se estava tudo bem.

    Parece que não há nada a gastar energia em exagero. Fez-se a contagem de manhã e de tarde e pouco ou nada teria consumido.

    Segundo ele, a última fatura de 15/09 a 15/10 que tinha o valor (estimativa) está bastante longe do valor real, ao contrário do que me tinham dito quando me desloquei à sede.

    Só ontem desliguei a bomba de água. Ele estima uma poupança de uns 30€ na rega. Tenho 7 setores de rega, com 6 minutos para cada sector de forma bi-diária. ´É um exagero..

    Depois disse para eu mudar para a tarifa bi-horária e não a simples. Como estamos em casa só à noite, que seria mais vantajoso.

    Que opinião vcs têm sobre isso?

    ------------

    Ele também disse que há quem desligue a bomba de calor nos meses amenos (Setembro a Novembro por exemplo. os painéis solares devem ser suficientes para as AQS).

    Nunca o fiz. Nem sei qual o peso de a desligar na fatura total, mas acho que será residual.
  10. Onde vivo agora os painéis aquecem sozinhos a água sem precisar de apoio de Março ate ao início de Outubro.
  11. Ou seja . Água quente de borla .
  12. Colocado por: fascaEle também disse que há quem desligue a bomba de calor nos meses amenos (Setembro a Novembro por exemplo. os painéis solares devem ser suficientes para as AQS).

    não precisa de o fazer se a mesma estiver bem parametrizada pois faz isso automaticamente.

    rode o botão superior para o "i", depois rode o botão inferior até aparecerem os diferentes "Q" carregando no botão central para ler o valor, depois diga.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fasca
  13. Colocado por: jorgealves
    não precisa de o fazer se a mesma estiver bem parametrizada pois faz isso automaticamente.

    rode o botão superior para o "i", depois rode o botão inferior até aparecerem os diferentes "Q" carregando no botão central para ler o valor, depois diga.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fasca
  14. Aqui vai.. Estes dados serão desde quando? A máquina faz reset ou é um acumulado?

    Fotos tiradas hoje às 12:30h.

    * Qboh --> 0 kwh

    * Qchhp -> 0 Kwh

    * Qsc --> 2625 kwh

    * Qch --> 900kwh

    * QWP --> 3545 kwh

    * Qaqs --> 19kwh
  15. Colocado por: fasca* Qsc --> 2625 kwh


    Ainda trabalhou bem a arrefecer ... Se a máquina tiver feito um EER de 2, foram 1300kW para a EDP.

    Colocado por: fasca* Qaqs --> 19kwh

    Para aguas sanitárias ainda não gastou nada ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fasca
    • fasca
    • 7 novembro 2016 editado
    Então isto é desde que estou lá a morar? Fui para lá em finais de Junho.

    Parafazer frio, houve cerca de 40 dias que usei 3 Ventilo 24 sobre 24 horas para uns 21 graus com intensidade moderada.

    Vou colocar as fotos e daqui a uns 3 meses com o frio fazer um balanço e dar a minha opinião nas outras discussões sobre CLIMATIZAÇÃO.

    * Qaqs = É indicada a quantidade de calor para a preparação de água quente em kWh.

    * Qsc = É indicada a quantidade de calor da bomba de calor para o modo de refrigeração em kWh.

    * Qboh = É indicada a quantidade de calor do gerador de calor para a preparação de água quente em KWh.

    * Qch = É indicada a quantidade de calor da bomba de calor para o modo de aquecimento em kWh

    * Qchhp
    = É indicada a quantidade de calor do gerador de calor adicional para o modo de aquecimento em KWh.

    * Qwp = É indicada a quantidade de calor total da bomba de calor em kWh.

    O QWP é igual ao somatório de todos os anterioreS?
      Qaqs.jpg
      Qsc.jpg
      Qboh.jpg
      Qch.jpg
      Qchhp.jpg
      Qwp.jpg
  16. Colocado por: alexpSe a máquina tiver feito um EER de 2, foram 1300kW para a EDP.
    analisando as condições da maquina eu diria que o EER deve ter andado pelos 2,72 a 3,32, portanto consumiu entre 965Kwh e 790Kwh.

    os contadores são totalizadores ou seja é o que a maquina produziu desde que foi instalada,

    por aqui se comprova que a alta conta energética não foi da bomba de calor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fasca
  17. Colocado por: fascaO QWP é igual ao somatório de todos os anterioreS?
    sim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fasca
 