Colocado por: zedasilvaA soleira é uma pedra única?
É uma fachada ventilada certo?
Colocado por: zedasilvaA soleira é uma pedra única?
É uma fachada ventilada certo?
Colocado por: Vítor Magalhães
Não é fachada ventilada, quase de certeza que é granito colado com junta aberta, ainda é possível ver as cruzetas de afastamento (não sei se é defeito ou feitio).
Colocado por: Vítor MagalhãesA infiltração pode estar a acontecer ao nível da soleira, na zona onde remata a lajeta, se reparar essa zona não tem vedação nas laterais vistas de frente, apenas nos vértices de topo.
Colocado por: Vítor MagalhãesA infiltração pode estar a acontecer ao nível da soleira, na zona onde remata a lajeta, se reparar essa zona não tem vedação nas laterais vistas de frente, apenas nos vértices de topo.
Colocado por: zedasilvaAparentemente tem aí um conjunto de soluções construtivas desadequadas associadas a más práticas de construção.
Soleira única de fora-a-fora _ Má solução construtiva
Eventual falta de impermeabilização da base de assentamento dessa soleira _ Má prática construtiva.
Colagem das placas da fachada ventilada _ Má prática construtiva.
A infiltração pode ser resultado disto tudo.
Quer queira quer não, existe água a entra para trás dessa placas de granito, essa água vai escorrer pela parede até à base. Na base não parece ter sido garantida a impermeabilização e drenagem dessa água
Colocado por: elMatinalseria de "fácil" resolução, de fora para dentro?
Colocado por: zedasilva
Depende de uma análise mais cuidada ao local.
Essa soleira será sempre uma ponte térmica significativa que é necessário ir controlando.
Atendendo às soluções construtivas que foram escolhidas e alguma evidência de pouca preocupação com as boas práticas, certamente que terá por ai outros problemas, ainda que não se tenham ainda manifestado
Colocado por: elMatinalQue tipo de problemas mais adiante poderiam ocorrer,
Colocado por: zedasilva
Parece-me que essa solução construtiva de fachada ventilada irá num futuro próximo revelar novos casos de infiltração noutras zonas.
A pouca atenção que foi dada às questões das pontes térmicas poderá gerar fenómenos de bolores em algumas zonas.
A humidade ambiente certamente que também se vai começar a fazer sentir
Colocado por: elMatinalA fachada ventilada já estava feita por um empreiteiro anterior,
Colocado por: zedasilva
Parece-me que essa solução construtiva de fachada ventilada irá num futuro próximo revelar novos casos de infiltração noutras zonas.
A pouca atenção que foi dada às questões das pontes térmicas poderá gerar fenómenos de bolores em algumas zonas.
A humidade ambiente certamente que também se vai começar a fazer sentir
Colocado por: elMatinalpoderia ser "partir" a soleira em duas partes, interior e exterior, certo?
Colocado por: zedasilva
Se tiver hipóteses faça uma análise mais cuidada a esta solução construtiva nomeadamente na zona junto aos pisos.
Poderá haver aí zonas com potencial para criar infiltrações que não serão tão evidentes mas que com o tempo lhe podem gerar bastantes estragos.
Colocado por: elMatinalvou pedir-lhe que verifique as restantes saídas,