Colocado por: larkhe
Concordo até porque como diz os disjuntores que tem não cortam o Neutro , a passagem a existir será entre a terra e neutro, de qualquer forma e a acreditar no grafico que colocou ou o problema vem de fora ou tem alguma maquina que liga aquela hora e faz a passagem.
Colocado por: Ricardo AlBom dia pessoal,Tem paineis fotovoltaicos?
Aproveitando este tópico, visto que o assunto é praticamente o mesmo.
À cerca de 2 semanas praticamente todos os dias à exceção do fim de semana, o disjuntor diferencial dispara +/- à mesma hora, às 7h da manha.
Os equipamentos que tenho em casa são os mesmos de sempre (casa construída em 2018), e à aquela hora da manha, praticamente não tenho nada ligado.!
Já me disseram que pode ser o disjuntor estar ''cansado'' e fazer desligar o geral. Já pedi a um eletricista para ir ver o problema, dizendo ele para trocar para um de 300mA de melhor qualidade (hager). Ou então trocar pela mesma marca (hager) mas de 30mA tal como já tem.
Alguém pode tentar ajudar ou até mesmo disponibilidade para resolver o problema. Pois esta situação é bastante chata.
Também já contactei a E-Redes, porque poderia ser um problema do exterior, pois como é sempre aquela hora, achei bastante estranho. Foram ao local e disseram que estava tudo bem.
Anexo foto da instalação do quadro.
Colocado por: AlexRibeiroIsso parece ser um interruptor diferencial,apenas dispara por fuga à terra, pode estar "cansado" mas é estranho cansar-se sempre à mesma hora e só nos dias de semana. Aquele temporizador controla o quê? Tem rega no exterior? Tem termoacumulador ou algo que possa entrar em funcionamento a essa hora sem dar por isso?
Colocado por: tigoncalTem paineis fotovoltaicos?
Colocado por: Ricardo AlNo quadro parcial do sotão o disjuntor diferencial também é de 30mA 25A, quando carrego no botão teste, esse disjuntor não dispara, fica sempre ligado.
Colocado por: Ricardo AlNo quadro parcial do sotão o disjuntor diferencial também é de 30mA 25A, quando carrego no botão teste, esse disjuntor não dispara
Colocado por: VarejoteEstá avariado.
Colocado por: hangas
Ou desligado... Aquele quadro principal visto de fora também tem uma configuração estranha.
Aquele bipolar para o sotao estará ligado ao diferencial da fila do meio, ou vai direto?
Sera que estavam 2 diferenciais em cascata e alguem desactivou o do sotão entretanto?
E se está directo, será que os dijsuntores ao lado, não estarão num mesmo pente sem diferencial?
Ou isso ou andam para ali fios para a frente e para tras...
Colocado por: Ricardo AlNão. Só paineis solares
Colocado por: Celso1Tem ar condicionado?
Aposto mais numa rotina do dia a dia que faz disparar ao usar algum equipamento.
Tem ventax no WC?