  1.  # 1

    Gostava de saber informações acerca de medidas mínimas para uma porta que foi aplicada no nosso prédio.

    Segundo informação de uma vizinha existe uma medida mínima de largura para a porta, no caso 80 cm, a nossa tem supostamente 71.5 cm.

    Como tal que gostaria de saber se:
    1-existe efetivamente uma medida mínima legal de 80 cm?
    2- em caso afirmativo e tendo o condomínio a fatura da aplicação da porta o que podemos fazer para regularizar a situação com a empresa que colocou a mesma.?

    De salientar que no orçamento efetivamente consta a largura de 71,5 cm

    Obrigado pelos comentários
  2.  # 2

    mas pediram uma porta com 80cm?

    se no orçamento tem uma porta com 71,5cm e foi aplicada uma porta com essa medida, a empresa fez o que é devido.

    querem colocar uma porta diferente é só pedir orçamento para isso.
    •  
      larkhe
    • 13 novembro 2025 editado

     # 3

    Prédio novo, ou foi substituição de uma porta existente?

    De qualquer forma se no orçamento estava uma porta de 71.5 cm , não entendo a duvida agora...
  3.  # 4

    O mais certo, é que para colocar as caixas de correio tenham estreitado a porta nova.
    É uma vergonha as substituições que se fazem nas portas dos prédios. De uma forma geral.
    Concordam com este comentário: ALCLCF
  4.  # 5

    Um veículo a diesel de 1995, substituiu a linha de escape, depois a vizinha diz que o mínimo legal, são filtro de particulas e adblue.
    Concordam com este comentário: dmanteigas
  5.  # 6

    Colocado por: netsurferGostava de saber informações acerca de medidas mínimas para uma porta que foi aplicada no nosso prédio.
    a porta já existia? de que ano é o prédio?
  6.  # 7

    O usual mínimo no acesso a um edificio residencial é 90cm de largura.
    Legislação de referência: Lei das acessibilidades e de segurança contra incêndios em edifícios.

    71cm?! Como é que depois passam moveis, etc...
    Concordam com este comentário: nunogouveia
  7.  # 8

    Colocado por: Pedro Barradas71cm?! Como é que depois passam moveis, etc...

    Desmontados.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas
  8.  # 9

    Se o vão era existente, não há nada a dizer nem fazer.

    Na baixa de Lisboa, o que não falta são prédios com essas medidas, estão lá e vão continuar.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, larkhe
  9.  # 10

    Colocado por: Pedro Barradas71cm?! Como é que depois passam moveis, etc...
    fácil

    https://www.instagram.com/reel/DQz_u34EeEy/
  10.  # 11

    Espalmam?
    (Não consegui abrir)
  11.  # 12

    Colocado por: PalhavaEspalmam?
    (Não consegui abrir)
    sim https://www.youtube.com/watch?v=SYLyQDxvwFw
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palhava
  12.  # 13

    só podem meter uma porta de 71.5 se a que lá estava tinha 71.5, mas não deixa de ser um absurdo na mesma.
    diz a lei tanto o rgeu como as acessibilidades que não se pode alterar piorando a situação existente.
    as acessibilidades preconizam nas portas de entrada um espaço livre de 87 cm com a porta aberta a 90º
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas
  13.  # 14

    Obrigado pelas respostas.

    O prédio é dos anos 40/50.

    Por mim está ótimo. Mas há vizinhos que....

    O que se passou foi que um dos lados da porta passou a comportar as caixas de correio.

    Não estou nem a pedir nada, nem a complicar.

    Para mim está ótimo.

    Queria era saber se existia efetivamente uma medida mínima.

    A anterior garantidamente que não tinha os 90.

    Vou colocar fotos.
  14.  # 15

    A porta nova
      Screenshot_20251113-223648_WhatsApp.jpg
  15.  # 16

    A original abrían ambas as folhas caso fosse necessário.

    Para mim foi um upgrade...
      Screenshot_20251113-224118_WhatsApp.jpg
  16.  # 17

    será?
    uma cadeira de rodas precisa no minimo de 75 cm
  17.  # 18

    Colocado por: marco1será?
    uma cadeira de rodas precisa no minimo de 75 cm


    O prédio é dos anos 40/50 não deve ter elevador. O pior é se é preciso entrar uma maca por exemplo…

    Isso para mim foi uma má ideia, num prédio de 1909 em Lisboa temos o mesmo problema, e foi decidido manter as caixas do correio dentro do prédio..
  18.  # 19

    Medidas...
      IMG-20251113-WA0017.jpg
  19.  # 20

    Colocado por: netsurferA original

    Recauchutada, com envidraçados novos, sistema de ferragens revisto, reparada a oxidação na base e mola de retenção decente, isso ficaria 5*.
    Foi pena a alteração ( mas entendo o que motivou)... desvalorizou a entrada do prédio ( descaracterizou uma característica da época)

    PS: A alteração que efetuaram piorou as condições iniciais, além da desconformidade com a legislação em vigor. Essa porta não poderia ter largura inferior a 90cm.
    A legislação referente ás caixas postais já não se encontra em vigor.
 