Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 61

    Sobre este assunto acho que falam de muitas espessuras, mas em alguns casos não tentam saber o que a legislação diz.

    Devem analisar a norma Portuguesa NP 4491 de 2009 determina os valores de força estática horizontal a suportar pelas guardas em função dos locais de instalação:
    a) 0,5 kN/m
    Locais de actividade residencial, como salas e quartos de edifícios de habitação, quartos e enfermarias de edifícios hospitalares, quartos de edifícios hoteleiros, cozinhas, lavabos, etc.
    b) 0,7 kN/m
    Locais de prestação de serviços, como escritórios, cafés, restaurantes, salas de leitura, recepções, etc.
    c) 1,0 kN/m
    Locais de acolhimento de público, como igrejas, teatros, cinemas, salas de conferências, salas de aulas, salas de reunião, salas de espera, salas de exposições, salões de dança, ginásios, palcos, acessos de público a edifícios administrativos, hospitalares e hoteleiros, átrios de estações de transportes públicos, grandes armazéns comerciais, zonas comerciais em geral, etc.
    d) 3,0 kN/m
    Locais de acolhimento de multidões, como salas de concertos, pavilhões desportivos, incluindo bancadas, terraços e zonas de acesso, plataformas de acesso a transportes públicos, etc.
    Isto traduz-se em diversas espessuras de vidro laminado temperado utilizadas nos vários locais:
    - Guardas para zonas de piscinas: vidro de 12 mm;
    - Guardas para locais de actividade residencial: vidro de 16 mm;
    - Para locais de prestação de serviços: vidro de 18 mm;
    -Em espaços de acolhimento ao público: vidro de 20 mm;
    - Em espaços acolhimento de multidões: vidro de 25,5 mm.
  2.  # 62

    isso não será sempre assim já que pode haver alteração da distancia entre apoios.... e pode e de-se compor com laminado/ temperado.
    Concordam com este comentário: two-rok
 
0.0131 seg. NEW