    Colocado por: omegaeste ano no pico do calor 40 ºC no exterior, a sala atingiu os 30ºC,
    vamos a ver uma coisa:
    uma casa com bom isolamento é uma casa quente.
    mas derivado ao bom isolamento tambem não precisa de muita potencia afim de atingir a temp desejada.

    calculos mais a serio (sem serem exaustivos) diferença de temp seca: 5ºC (entre a temp atingida e a temp desejavél), portanto bastaria baixar 5 ºK nos 151m3 da massa de ar que são aprox 2.3Kw calor sensível, em termos práticos precisa de 4Kw para retirar esses 5ºK numa hora, se quiser em 0,5h precisa de 8Kw mas se somente pensar em manter a sala á temp inicial (sem a deixar aquecer) já só precisa de 2,3Kw.

    pelo que mantenho a minha posição de 3,5Kw para manter a sala confortável termicamente, obvio que daqui para cima tudo serve, com maior ou menor custo leia-se €€€€.

    ps: já vi a MP, mas hoje a plataforma esta em manutenção.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: omega
  2.  # 602

    Boa tarde.

    Gostaria da vossa opnião acerca de um orçamento obtido, mas vou descrever as minhas necessidades antes.

    [4 divisões sendo: (sala + cozinha) 37m2, (quarto 1) 17m2, (quarto 2) 13m2, (quarto 3) 13m2]
    [Tenho pre-instalação nos 4 pontos com tubagem 1/4" liquido e 3/8" gás] <-- Sendo o último limitativo para a escolha na sala, pois nao pretendo fazer obras

    Modelos Daikin

    Opção 1: (Sala) Perfera SB-FTXM50N 17000btu + (3x1 quartos) Daikin Multi-split 3MXM52A 18000btu | Total: 6080€

    Opção 2: (4x1) Daikin Multi-split 27000btu | Total 5850€

    ----

    Modelos Mitsubish Electric

    Opção 3: (Sala) MSZ-AP50VG 18000btu + (3x1 quartos) MXZ-3F54VF 19000Btu | Total: 5331€

    Opção 4: (4x1) Multi-Split MXZ-4F83VF | Total: 5337€

    ----

    (Editado) Nota: Valorizamos muito a eficiência energética.

    Grato por qualquer sugestão ou recomendações que tenham.
    • eu
    • 1 setembro 2022

     # 603

    Colocado por: jorgealvesuma casa com bom isolamento é uma casa quente.

    Confirmo.

    Casas bem isoladas precisam de ser bem ventiladas (arrefecidas) durante a noite.
    • Palmix
    • 1 setembro 2022 editado

     # 604

    Colocado por: isabel.aSZ-AP50VG


    Pela eficiência, talvez fosse melhor colocar tudo em monosplit. Mas, tem que ter espaço exterior para colocar as 4 unidades exteriores.

    Se pensar unicamente na eficiência, ao ligar 1 só equipamento de ar-condicionado, num sistema multi-split, essa unidade está a consumir mais que se tivesse em regime mono-split.
    Enquanto num sistema monosplit a unidade exterior está dimensionada para determinada potencia de unidade interior. Num sistema de multisplit já não é bem assim, em baixas prestações ela consome um pouco mais que o mono, e em altas prestações raramente o multi consegue ter potência para todas as unidades interiores.

    Vou pegar no exemplo da máquina multisplit da Mitsubishi que menciona: A unidade exterior tem 5.4KW de capacidade, vai servir 3 unidades interiores com 9000btus presumo, o que dá um consumo por máquina de 2.5kw. Ora, as 3 a puxar no máximo precisam de 7.5kw de potência, sendo que a máquina que as está a servir apenas consegue debitar 6.8kw(capacidade máxima).
    Por outro lado, imagine que não necessita de grandes correções de temperaturas, e que apenas liga 1 equipamento num dos quartos. Ora, no minimo a tal unidade exterior consome 2.9kw, mas você só necessitaria de 1.1kw (por exemplo).

    Num sistema de monosplit consegue melhores respostas, o que até pode corresponder a menores consumos.
  3.  # 605

    Colocado por: Palmixnão necessita de grandes correções de temperaturas, e que apenas liga 1 equipamento num dos quartos. Ora, no minimo a tal unidade exterior consome 2.9kw, mas você só necessitaria de 1.1kw (por exemplo)
    que esatrá bem dentro das capacidades da maquina pois a unidade exterior sendo modulante (vulgo inverter) vai variar a potencia debitada em relação á carga solicitada tendo com caso concreto da unidade referida uma potencia minima de 0,7Kw e uma maxima de 6,8Kw, variando entre elas consoante as necessidades do imóvel, mas sim com uma unica unidade activada a eficiencia é menor sendo que quando todas activadas já é maior que em monosplit
  4.  # 606

    Colocado por: PalmixNum sistema de monosplit consegue melhores respostas, o que até pode corresponder a menores consumos.
    depende da carga termica do imovél e da solução, não é linear esta abordagem pois se trabalhar sempre em muito baixo regime acab por perder capacidade mas tarbalhado em medio ou alto regime ja ganha muito mais em relação aos monosplit
    • Palmix
    • 2 setembro 2022 editado

     # 607

    Colocado por: jorgealveso das capacidades da maquina pois a unidade exterior sendo modulante (vulgo inverter) vai variar a potencia debitada em relação á carga solicitada tendo com caso concreto da unidade referida uma potencia minima de 0,7Kw e uma


    Na ficha do produto, aparece capacidade minima 2.9Kw.
    Pode dar-me info onde viu esses 0.7?
      Sem título.jpg
  5.  # 608

    Colocado por: jorgealvesmovél e da solução, não é linear esta abordagem pois se trabalhar sempre em muito baixo regime acab por perder capacidade mas tarbalhado em medio ou alto regime ja ganha muito mais em relação aos monospli


    em alto regime o multisplit ganha ao mono, porque na verdade, como não debita a mesma capacidade, acaba por ser mais económico. Se pede 7.5Kw e ela só dá 6.8Kw...Pode dizer-me que essa "perda" de potência não se sente na prática. Tendo a aceitar, porque lhe reconheço mais expertize que a a minha.

    em médio regime deve ser semelhante. Se pede 0.2kw em cada unidade, para 3 equipamentos ela consome 0.6kw. Ora no mono, vai ter 3 máquinas a debitar 0.2kw, que totalizará 0.6kw na mesma.
  6.  # 609

    Colocado por: jorgealvesdepende da carga termica do imovél e da solução, não é linear esta abordagem pois se trabalhar sempre em muito baixo regime acab por perder capacidade mas tarbalhado em medio ou alto regime ja ganha muito mais em relação aos monosplit


    O Imovel é de 2021, tem um fantástico isolamento térmico
  7.  # 610

    Boa tarde,

    Mais uma vez venho pedir sugestões quanto aos orçamentos que tenho.

    A diferença entre os orçamentos é de cerca de 1100€, sendo a solução com mitsubishi mais barata.

    Questiono se a diferença entre as máquinas é substancial de tal forma que justifique a diferença financeira?

    Obrigado pela paciência.
      AC.PNG
    • eu
    • 12 setembro 2022

     # 611

    Colocado por: isabel.aQuestiono se a diferença entre as máquinas é substancial de tal forma que justifique a diferença financeira?


    Na minha opinião, não.
  8.  # 612

    Boa tarde, aproveitando para "roubar" um bocadinho aqui a atenção do pessoal do post gostaria de pedir a vossa ajuda/opinião sobre uma questão.
    Quando nos reunimos com a arquiteta para discutir o que pretendíamos com o nosso projeto, por lapso não referimos que pretendíamos colocar AC na casa. No entanto, como ainda estamos em fase de aprovação do mesmo, falamos nessa possibilidade com ela recentemente e a mesma disse que seria difícil de implementar visto que os nossos tetos tinham 2,5m de altura e o vão de 10cm lá deixado não iria permitir passar as tubagens do AC sem baixar ainda mais o teto (os tetos ficaram com 2,5m de altura por piso por forma a poupar algum espaço para o 3.ºpiso/sótão).
    Será que isto faz sentido? Não haverá mesmo possibilidade de passar os tubos nesses 10cm ou pela parede?

    PS: Como alternativa, ela sugeriu colocar os AC na sala e na Suite visto que são zonas que confrontam com o exterior, logo não existiria este problema.
  9.  # 613

    Colocado por: isabel.adiferença entre os orçamentos é de cerca de 1100€, sendo a solução com mitsubishi mais barata.


    Mais Baratos, e muito mais Bonitos:)

    Assumindo que são igualmente Bons.

    BBB
  10.  # 614

    Colocado por: PalmixPode dar-me info onde viu esses 0.7?
    no databook tecnico da maquina
  11.  # 615

    Colocado por: Tiago1993Será que isto faz sentido?
    nenhum pois habitualmente as tubagens circulam embebidas nas paredes ou pavimentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tiago1993
  12.  # 616

    Colocado por: isabel.aQuestiono se a diferença entre as máquinas é substancial de tal forma que justifique a diferença financeira?
    tecnicamente são idênticas com prestações semelhantes.
  13.  # 617

    Colocado por: jorgealvesnenhum pois habitualmente as tubagens circulam embebidas nas paredes ou pavimentos.


    Obrigado pela sua resposta jorgealves. Ou seja, consigo então passar as tubagens todas pela parede, por exemplo certo?
    Realmente achei um bocado estranho o comentário dela acerca do assunto pois segundo a mesma as tubagens teriam que seguir pelo teto
  14.  # 618

    Colocado por: Tiago1993Não haverá mesmo possibilidade de passar os tubos nesses 10cm ou pela parede?


    Há, e por acaso,mas só por acaso é o que se costuma fazer na maioria das construções novas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tiago1993
  15.  # 619

    Boa tarde,

    Tenho neste momento um multisplit 2x1 (9000+9000) e um multisplit 3x1 (12000+9000+9000) da Samsung com 10 anos e com avaria nas placas de comando.
    O orçamento para reparação ronda os 1100 a 1300 euros.
    Acham que vale a pena a reparação?
    E caso seja para substituir tudo, manter os multisplit ou colocar 5 máquinas exteriores?

    Obrigado
  16.  # 620

    Colocado por: rrocha2022Boa tarde,

    Tenho neste momento um multisplit 2x1 (9000+9000) e um multisplit 3x1 (12000+9000+9000) da Samsung com 10 anos e com avaria nas placas de comando.
    O orçamento para reparação ronda os 1100 a 1300 euros.
    Acham que vale a pena a reparação?
    E caso seja para substituir tudo, manter os multisplit ou colocar 5 máquinas exteriores?

    Obrigado


    Esse preço não será o preço para porém placas novas?

    Em caso afirmativo,porque não procura alguma casa que faça reparações? Pode ser algum condensador ou resistência queimada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rrocha2022
 