Colocado por: flavio9e normal medirem a pressão do gás em vez de ser acrescentado gás pela distância?não nem tem qualquer relevância seja em sistemas novos ou antigos.
Colocado por: paulosÉ normal ouvir um borbulhar nas tubagens da unidade exterior?sim
Colocado por: jorgealvesnão nem tem qualquer relevância seja em sistemas novos ou antigos.
as cargas devem sempre ser aferidas a peso e quando instalados em novo deverá ser seguido o procedimento recomendado pelo fabricante que usualmente só recomenda adicionar gás a partir de determinada distancia de tubagens.
Colocado por: BigmouseMSZ-AY20VGK
Colocado por: taunushabitualmente é o comprimento total das linhas de tubagem.
Essa distância é o comprimento total do circuito servido pela unidade condensadora ou do equipamento interior mais distante da unidade?
Colocado por: BigmouseSala+Cozinha (61m2)
1Un - MSZ-EF42VGK
Colocado por: hangas
Pelo menos na série AP a 25 embora de dimensões maiores fazia muito menos ruído mínimo comparado com a 20 e também genericamente menor ruído para caudais maiores.
Num quarto o ruído pode fazer a diferença…
Colocado por: Bigmouseno catalogo a AP só tem para 60 e 70.
Colocado por: hangasJá aqui, num openspace também com cerca de 60m2 tenho uma de 5kw e nos dias mais frios sabe a pouco. No sentido em que demora um bocado a elevar o espaço de uns 14-15 graus para uns 20.
Chega lá, com o ventilador em regime elevado no início, mas…se calhar esses 4.2 podem-lhe vir a saber a pouco.
Estou a falar em termos de aquecimento.