  1.  # 61

    Colocado por: ultrahipermegatem a válvula de retenção da cabeça da bomba estragada, deixa passar a água para traz.

    Quando cita a pressão estar a 0 é a pressão da água ou a pressão do ar do balão?


    A pressão do Balão.
  2.  # 62

    Colocado por: speedsteertenho água nas torneiras. Ida á zona técnica olho para o quadro de sondas e tudo aparentava estar normal, a não ser pelo facto de a pressão estar a "0" e o contactor estar atracado e a fazer um zumbido, e nada de água


    Não estará o contrator preso, retire a tampa do presostato e com uma chave de fenda tente o libertar para dar ordem para que a pressão suba!
    Quanto ao retentor(válvula de retenção da cabeça) estar estragado a bomba fica sem pressão, mas por outro lado verificava-se a perda de água pela própria bomba, será o caso?

    Vá dando noticias!
  3.  # 63

    Colocado por: Costa53

    Não estará o contrator preso, retire a tampa do presostato e com uma chave de fenda tente o libertar para dar ordem para que a pressão suba!
    Quanto ao retentor(válvula de retenção da cabeça) estar estragado a bomba fica sem pressão, mas por outro lado verificava-se a perda de água pela própria bomba, será o caso?

    Vá dando noticias!


    Pode explicar melhor a 1ª parte.

    Relativamente á 2ª parte não faço ideia, pois a bomba está no interior do furo.
  4.  # 64

    Pressão de ar a 0 tem a membrana furada(caso o balão seja de membrana)

    Colocado por: Costa53Quanto ao retentor(válvula de retenção da cabeça) estar estragado a bomba fica sem pressão, mas por outro lado verificava-se a perda de água pela própria bomba, será o caso?


    Acho que se está a falar de uma bomba submersível...
    Concordam com este comentário: speedsteer
  5.  # 65

    Na saída do disjuntor para a bomba comprove se está a sair corrente para a bomba, ligue uma lâmpada antes do contactor e observe se quando liga a bomba a lâmpada muda de intensidade.

    isto se não tiver ferramenta adequada para o serviço.
  6.  # 66

    Colocado por: ultrahipermegaAcho que se está a falar de uma bomba submersível.


    Ok desconhecia este pormenor, pensava que a bomba era não submersivel.
  7.  # 67

    Colocado por: ultrahipermegaNa saída do disjuntor para a bomba comprove se está a sair corrente para a bomba, ligue uma lâmpada antes do contactor e observe se quando liga a bomba a lâmpada muda de intensidade.

    isto se não tiver ferramenta adequada para o serviço.


    Esqueci-me de mencionar, o meu testou hoje de manhã e aparentemente a bomba trabalha. Abriu a tampa do furo e ouviu a bomba a trabalhar (se estava a trabalhar bem ou não, iso não sei).
  8.  # 68

    tem varias anomalias para esse problema, o melhor é começara isolar as hipóteses ou então isolar isso de vês e chamar alguém especialista na matéria..

    :))))))))))))
  9.  # 69

    se ouviu a bomba a trabalhar é porque o furo está com muito pouca água e a bomba está muito a superfície, quantos metros tem o furo?
  10.  # 70

    Colocado por: ultrahipermegatem varias anomalias para esse problema, o melhor é começara isolar as hipóteses ou então isolar isso de vês e chamar alguém especialista na matéria..

    :))))))))))))


    Então se possivel descreva as diversas anomalias que possam ser, assim, vou anulando hipoteses até chegar ao verdadeiro problema (Até já pensei colocar um quadro de sondas e um pressostato novos).
  11.  # 71

    Colocado por: speedsteerPode explicar melhor a 1ª parte.


    No balão(vaso de expansão) tem uma caixa onde está o diferencial de pressão que faz com que a bomba arranque e depois de ganhar pressão para, este contato deve estar colado por isso fazer o tal zumbido, retire a tampa e verifique o mesmo refiro-me ao presostato!
  12.  # 72

    Colocado por: ultrahipermegase ouviu a bomba a trabalhar é porque o furo está com muito pouca água e a bomba está muito a superfície, quantos metros tem o furo?


    O furo tem 90 metros e normalmente tem cerca de 70 metros de água. Se fosse falta de água a sonda não deveria actuar? a sonda de falta de água está colocada cerca de 5 metros acima da bomba e a bomba a cerca de 4 metros do fundo
  13.  # 73

    teste a corrente, o consumo da bomba,
  14.  # 74

    O furo tem 90 metros e normalmente tem cerca de 70 metros de água. Se fosse falta de água a sonda não deveria actuar? a sonda de falta de água está colocada cerca de 5 metros acima da bomba e a bomba a cerca de 4 metros do fundo
    Boas, se as sondas estiverem impregnadas de calcário, não, não vão actuar o relé de nível...antes que você queime a bomba descubra se ela está a consumir...tem que medir o contactor, ver se ele está energizado ou não e depois verifique o contacto do pressostato e veja se ele está normalmente fechado, se estiver desmonte o pressostato e verifique a membrana, limpe-a....
  15.  # 75

    Problema resolvido.

    Aquand da colocação de uma corda nova, na bomba, não foi dada margem suficiente, para a cedência da mesma, o que originou que a corda cede-se e por consequência, ficou a forçar o tubo até a parte mais fraca ceder.
    Foi só puxar 2 metros fora e recolocar o tubo no local e ajustar a corda :-)

    Obrigado a todos, incluindo o Trolha (ajudou por outro meio).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TROLHA...
  16.  # 76

    Amigos tenho um furo numa casa de um cliente em que o relé está sempre a atracar e desatracar, fazendo logicamente com que a agua venha com força e logo de seguida baixe. Isto é algo que se possa reparar sem ser preciso um tecnico?
    Podem dar algumas ideias do que se possa passar?
  17.  # 77

    Colocado por: vitarhandAmigos tenho um furo numa casa de um cliente em que o relé está sempre a atracar e desatracar, fazendo logicamente com que a agua venha com força e logo de seguida baixe. Isto é algo que se possa reparar sem ser preciso um tecnico?
    Podem dar algumas ideias do que se possa passar?


    Veja se o balão tem pressão e não tem furos na borracha interior e já agora verifique o pressostato.
  18.  # 78

    ok, obrigado, amanhã irei para lá verificar essas dicas. Aquilo que vejo é que quando abro qualquer torneira a pressão vai até aos 5bar ( acho eu) e logo depois o relé desatraca e vem parar aos 2 bar. diria que o relé sose aguenta à volta de 1 segundo atracado.
  19.  # 79

    falta de "ar" no autoclave
    Concordam com este comentário: Costa53, ultrahipermega
  20.  # 80

    Colocado por: Sergio Rodriguesfalta de "ar" no autoclave
    Concordam com este comentário:ultrahipermega


    essa é certinha, a membrana está colada ás beiras do autoclave
 
0.0316 seg. NEW