Colocado por: braga68
o efeito do pressotato não se verifica, certo?
Colocado por: braga68A propósito do autoclave. Adianta drenar a água para afinar a pressão para o mínimo do pressostato? Mas estando a membrana rota isto adianta alguma coisa?class="CommentBodyFooter">
Colocado por: braga68
Não há quem substitua a membrana em autoclaves de inox? Não dá para cortar, substituir a peça e voltar a solar?
Colocado por: braga68
Fiz assim:
1- Retirei do ligador os 3 fios das sondas e fiz o shunt entre o comum e o mínimo. Continuou acesa a luz vermelha (falta água) e a amarela;
2- Fiz shunt só entre o comum e o máximo. O mesmo resultado do anterior;
3- Finalmente fiz o shunt entre o comum e o mínimo e o comum e o máximo. Houve alterações! Apagou a luz vermelha e acendeu a verde (água). A amarela manteve-se acesa. Não ligou logo a bomba porque tinha o interruptor desligado. Quando o liguei o contactor atracou de imediato e começou a entrar água no autoclave.
Colocado por: STUNTMAN
como?
Colocado por: STUNTMAN
pronto entao deve de ter uma avaria nas sondas mas algum especialista que confirme caso esteja a dizer asneiras,
eu no meu caso no deposito, se fizer um shunt entre o com e o maximo aquilo trabalha bem logo se as sondas forem trocadas (que foi o caso) a bomba passava-se toda quando a agua chegava ao maximo e o minimo estava seco.
Sinseramente acho isto um bug critico no circuito electrónico do rele de nível pois leva á destruição de alguma coisa em pouco tempo.
Um problema facílimo de resolver mas o dinheiro é que manda.
Colocado por: Anonimo06082021
algumas das muitas que instalei...
Colocado por: braga68
Eu fiz aquela pergunta porque tanto quanto sei, a membrana leva ar até atingir uma determinada pressão. A água ao entrar no depósito vai exercer pressão sobre a membrana e esta vai dar informação ao pressostato. Pressão mínima para ligar a bomba e máxima para desligar. Não lhe estou a dar nenhuma novidade concerteza, é só para justificar a minha dúvida. Estando a membrana furada, a leitura de pressão nunca vai estar correta. Digo eu!
Colocado por: trivialEu acho que a solução do variador com o transdutor de pressão funciona, mas é como referi, nunca instalei em bombas de furo, apenas em bombas de poço e funciona muito bem.
A ver se alguém ajuda aí o homem na escolha
Colocado por: STUNTMAN
Acredito que esteja pois visto que tanto o ar como a agua estao nas mesmas condições dentro do balão, ter (por ex) 3.56 bar de ar, vai exercer na agua uma força de modo a que esta fique a 3.56 bar tambem.
Dentro de um cilindro, em situações normais de funcionamento nao estou a ver que seja possível ter dois fluidos a pressões diferentes, isto viola prai 50 leis fundamentais da física.
Lembre-se que a membrana só separa o ar da agua, ela tem um movimento livre, logo transmite forças de um lado para o outro tranquilamente.
Nota: na pratica, um balao com agua, a pressão no fundo deste é maior do que no topo pois, a ação da gravidade sobre a agua exerce uma determinada força resultando em pressão, por cada metro linear de agua dentro do balão a pressao sobe ~0.1bar, valor irrisório.
com o ar acontece a mesma coisa, mas visto a densidade deste ser muito baixa, a diferença de pressao nem se nota.
Colocado por: braga68
Acha que é possível usar o sistema com a membrana furada? O pressostato vai funcionar? Estando regulado para uma pressão mínima e máxima, a água por si só vai exercer essa pressão?
Obrigado!
Colocado por: STUNTMAN
Atençao que a membrana mesmo furada tem de ter ar lá dentro, a agua é levemente compressível, logo esse sistema sem ar nao funciona!!
e mesmo com ar tem de arranjar umas válvulas que metam ar para dentro do balao a cada ciclo ou vai ter de estar constantemente a carregar o balao de ar pois este perde-se ou dissolve-se.
um amigo meu tem a membrana furada á anos na autoclave dele e funciona tudo bem mas teve de meter as valvulas como um balao sem membrana tem de ter
Colocado por: STUNTMANE esta a valvula
Note que ela tem um pequeno tubinho de lado, onde entre o ar quando a bomba esta desligada e sai a agua quando esta ligada (efeito colateral o de sair agua)
Colocado por: STUNTMANEu na sei o nome da válvula ao certo, mas acho que é uma válvula de retenção com purga, o objectivo é esvaziar um troço do tubo para meter ar na autoclave no próximo ciclo,
tem de fazer um furo com um determinado diâmetro a uma determinada distancia desta valvula, nao sei os valores ao certo, mas dependem de varios factores, é melhor perguntar a um entendido ou fazer uma pesquisa na net,