Colocado por: rukagrandesempre que ha um relampago o diferencial dispara, sera normal?
Colocado por: TLSda para medir com o multímetro sem problema nenhum, mas não e nada que podamos ter em conta
Colocado por: TLSmas voltando ao multímetro se medir fase em relação a terra esse valor nunca pode ser mais baixo que 25 volts
Colocado por: TLSagora se quiser saber na exatidao tem que ser com um aparelho medidor de terra, e o valor que lhe der tem que multiplicar pela sensibilidade do diferencial.
Colocado por: TLSa pouco disse~lhe que a referencia para a sua instalação 15A seria um resistência de 4 ohms.
Colocado por: TLSComo os valores apresentados na terra são relativos dependendo muito dos terrenos, verifique também a sensibilidade dos seus diferenciais
Colocado por: TLSse isto acontecer é sinal que não terra nenhuma ligada, o valor deve ser o mais aproximado ao valor entre fase neutro.
Colocado por: TLS que é que a resistividade da terra tem a ver com a sensibilidade do interruptor diferencial,
Colocado por: TLS agora ainda fiquei com mais duvidas, o que raio é que tem a corrente de entrada a ver com a resistividade da terra????
Colocado por: leomartiSe temos um valor de resistência de terra alto, temos que utilizar diferenciais de alta sensibilidade, para evitar que a tensão de contacto (contactos indirectos) seja perigosa.
Colocado por: leomartiE se fosse 25 volts entre terra e neutro???
Colocado por: jorgealves
pois mas segundo o RTIEBT não é bem assim, pois não, porque esta definido que a terra não pode ter mais de 20ohm, logo a sensibilidade do diferencial não tem que ser "ajustada" à "resistência" da terra, sendo permitido o uso de diferenciais de alta sensibilidade e até obrigatórios em certas aplicações como banheiras de hidro-massagem e afins, mas não tem nada a ver com a qualidade da terra,
Colocado por: jorgealves quando se mede a terra o que se mede é a resistividade do terreno e não a resistência da terra ou do eléctrodo de terra como já ouvi chamar,Segundo o que diz seria impossível conseguir uma resistência de terra de 20 ohm num terreno com uma resistividade alta. Não o conseguiremos com um ou dois eléctrodos, mas talvez com dezenas, com placas, terra mineral, etc.
deve saber a distribuição é feita em trifásico, se tem um diferencial de tensão entre terra e neutro de 25V quer dizer uma de duas coisas, ou rede muito desequilibrada e PT muito longe, ou fraca terra do neutro no PT.
Colocado por: TLSacho que a por aqui anda muita confusão: 25 voltes e o valor admissível de segurança ou limite perigoso, não é que tenha 25 voltes entre terra e fase como aqui se tem dito, quando medimos a terra em relação a uma fase, se tivermos uma tensão 25 voltes abaixo da normal ou seja: 220volt e o que nos deve dar se medirmos F+N, e como já foi dito, mas não compreendido, pelo sr jorgealves o valor deve ser aproximado deste(220v) quando medimos f+t, muito bem e foi sempre o que eu disse agora se o valor for inferior 25 voltes ai e que já não esta nada bem. sr. jorge alves a resistividade da terra nas subestações (e só ai) pode ir a 1ohm caso não o saiba num pt de 400 kva nunca será de 0. realmente a terra não tem nada a ver com a protecção diferencial mas no caso de não conseguir ma resistência o que faz? parece que não leu bem. e já agora imagine que tem uma terra com 25ohms, porque diz que esta mal? se multiplicar os 25 pela sensibilidade do diferencial neste caso 300MmA temos 25X0.300=7.5v valor muito dentro do limite tido como perigoso (25V).
Colocado por: TLScaso de não conseguir ma resistência o que faz?
Colocado por: TLSvalor muito dentro do limite tido como perigoso (25V)