Colocado por: pirikaquando à uns anos (nessa altura ainda não conhecia o FDC, muito menos o Dogma) fiz a instalação lá em casa (de uma caldeira a gasóleo - ainda o dito estava a 0,30€ (nunca me hei-de esquecer!!!) e de um recuperador de calor) optei por um acumulador de 2 serpentinas com a capacidade de 150 lts (fui burro, eu sei).
Queria agora colocar um acumulador ao lado daquele e aproveitava para colocar um com maior capacidade. A minha primeira opção é um de 300 lts com 1 serpentina com ligação exclusiva ao recuperador. Uma outra opção que considero (mas não sei se é viável) é colocar um de 200 lts, com o circuito do recuperador a passar pelos dois cilindros - ou seja- a água quente vem no circuito entra no acumulador maior, ao sair deste entra no acumulador mais pequeno e volta ao recuperador ( a optar por esta solução - caso seja viável ) colocaria uma daquelas torneiras que deixam passar a água de onde ela estiver mais quente.
estarei a pensar bem?
Colocado por: DOGMAesqueci-me de dizer que é uma opinião minha.
Faltou dizer, opinião de trolha....
(senão osystem32prepara mais um texto para mim...e eu não quero que ele tenha trabalho)
Colocado por: pirikapronto, pelos vistos o Dogma descoseu-se de ajudar... (para pena minha)
será que mais alguém poderá ajudar????
Colocado por: DOGMAsystem32
vou tentar conter-me....Concordam com este comentário:Rui A. B.
Colocado por: Costa53
Vou tentar dar a minha opinião, espero é que não haja alguém logo a contradizer, poderá ligar um outro acumulador em série que poderá ser de 200 lts. não justifica ser mais, este tipo de situações é muito comum quando não existe altura ou dimensão de porta de entrada por ex. cujas situações obriga-nos a colocar dois acumuladores para se ter mais capacidade de água quente para satisfazer o AQS.
Poderia optar por um acumulador de inercia mas neste caso não justifica só para quando necessitamos de grande volume de caudal mais utilizado em grandes instalações.
Poderá utilizar uma bomba circuladora com uma sonda ligada ao acumulador na linha de transição que quando a água atinge determinada temperatura definida por si faz circular a água no depósito já existente para o outro de apoio, neste caso elimina uma serpentina(permutador) no seu que já existe mantendo a outra serpentina(permutador) ligada à caldeira.
No depósito de apoio com uma serpentina(permutador) que pretende adquirir liga o recuperador de calor que fará aquecer a água só quando necessita, deverá introduzir um termometro para controlar a temperatura no deposito de apoio que com as duas sondas mais a bomba circuladora poderá optar por um controle diferencial para fazer esta gestão, uma vez que introduz a bomba circuladora no circuito quando aquece o depósito de apoio ela não deixa retornar a água aquecida para o depósito já existente, não se esqueça da importância de uma válvula presostática que controla a pressão e temperatura do depósito de apoio porque um descuido de sobreaquecimento do recuperador poderrá causar problemas e esta válvula serve para disparar o sistema, imagine que coloca lenha a mais no recuperador e atinge temperaturas de estratificação, neste caso convém ter uma descarga para esgoto quando a válvula presostática abrir fará a descarga para o esgoto, a água quando aquecida aumenta de volume e consequentemente de pressão, aconselhava tanbém introduzir uma misturadora termostática na saida do depósito de apoio para poder controlar a água quente que alimenta o AQS, no fundo o depósito que vai dar água quente será o de apoio, abaixo mando um tipo de esquema que tem que adaptar ás formas indicadas e referenciadas.
Espero ter contribuido para o ajudar já que outro só lança confusão! Embora já sei que vou ser bombardeado, mas a nossa humildade deve servir para ajudar os outros.
Cumprimentos
Colocado por: system32Já agora então dou a minha opinião. Essa solução não é boa!
Porquê? Porque se tiver o 1º deposito aquecido pelo sol, o segundo está frio, logo o apoio liga desnecessariamente para manter os 150L quentes quando o 1º tem 300 litros quentes.
A manter os dois depósitos seria: usar a 2º serpentina do deposito 150L para ligar o solar ai, mas a saida do solar ficaria em seria com o a serpentina do 1º deposito libertando o resto de calor que ainda tiver.
Assim teria 150L sempre disponíveis com pouca intervenção do apoio e mais 300 pré quentes ( lá vem a conversa legionela...)
Colocado por: DOGMA
mas quem é que pediu orçamento a quem????...é burro ou faz-se!!.
outra vez???..se assim fosse fazia-o em privado meu senhor,ou acha que ia dar-lhe o prazer de exprimir as suas burrices.
atitude??..mas desde quando é que um burro vem falar de atitudes??
caras....mas alguém falou em preços...onde???..eu não vi ninguém.
você para cientista (físico) como diz ser deixa muito a desejar....!!
só lhe sobra ter o melhor e mais económico sistema de Portugal,porque de resto....enfim.