Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 61

    Global, apesar de ter tudo o que é material descriminado por produtos e quantidades.
  2.  # 62

    Pena... Gostava de perceber as relações de preços...
    Tenho visto na net esse recuperador por volta dos mil euros. Só o recuperador. Queria ter uma noção dos preços dos restantes elementos...
  3.  # 63

    Colocado por: RlacerdaBoa tarde.

    Estou prestes a instalar um EcoFogo com 140 elementos, vaso de expansão de 26L, instalação toda em cobre, etc... auxiliando a AQS através da 2ª serpentina (é um sistema de circulação forçado) e foi me orçamentado em 7000€ com "chave na mão" .

    Está a preço?

    Gostaria de "ouvir" a vossa opinião.

    Obrigado


    Viva! eco-fogo para 140 elementos + aguas é pouca potência a não ser que a casa esteja muito bem isolada, não digo que não aqueça mas vai ser um bocado lento, não se vai aguentar a circular continuo aos 60graus.
    o vaso também é pequeno.
    Quanto a preço tudo depende o que vai fazer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rlacerda
  4.  # 64

    Colocado por: Pedro Azevedo78Pena... Gostava de perceber as relações de preços...
    Tenho visto na net esse recuperador por volta dos mil euros. Só o recuperador. Queria ter uma noção dos preços dos restantes elementos...



    Recuperador é uma fatia do investimento :) depois tudo depende do sistema, condições em obra, se tb é para fazer a hott chaminé etc.
  5.  # 65

    Colocado por: Rafael Arieira

    Viva! eco-fogo para 140 elementos + aguas é pouca potência a não ser que a casa esteja muito bem isolada, não digo que não aqueça mas vai ser um bocado lento, não se vai aguentar a circular continuo aos 60graus.
    o vaso também é pequeno.
    Quanto a preço tudo depende o que vai fazer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rlacerda


    Boa noite,

    Sim a casa está bem isolada penso eu, paredes duplas com roofmate de 6cm e revestia a pedra por fora com granito de 3 cm e estuque por dentro, a placa do telhado também leva roofmate de 6cm e gravilha mais telha sandwish de 3cm, janelas e portas de RPT Cortizo c16 com estores térmicos.
    As divisões não são muito grandes apesar da casa ter 240m quadrados, tem é muitas divisões logo leva 14 radiadores.

    Então aconselha-me a aumentar a capacidade do vaso?
    O que vou fazer ... eu só vou pagar para ter a casa quente/confortável espero eu :).
    O Técnico garante-me total segurança do sistema com uma instalação bastante exigente.

    Pensava que os radiadores e o recuperador eram a maior fatia deste bolo...

    Obrigado pela atenção
  6.  # 66

    Bem se ele lhe garante só tem que acreditar nele:)
    Eu também lhe posso garantir que esse recuperador com 140 elementos tudo aberto não lhe vai elevar a temperatura mais de 65º. mas sempre a partir de hora e meia a funcionar.
    Na sua zona baixa muito as temperaturas?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rlacerda
  7.  # 67

    Colocado por: Rafael ArieiraBem se ele lhe garante só tem que acreditar nele:)
    Eu também lhe posso garantir que esse recuperador com 140 elementos tudo aberto não lhe vai elevar a temperatura mais de 65º. mas sempre a partir de hora e meia a funcionar.
    Na sua zona baixa muito as temperaturas?



    Pois que remédio tenho eu em acreditar :)

    Sim... á noite são temperaturas negativas... Tras-os-Montes.

    Normalmente será só um piso que vai estar sempre a "bombar" calor, cerca de 70 elementos 100m quadrados, visto que o outro piso é só quando temos visitas em épocas natalícias/Carnaval/Pascoa. Mas se o problema é o arranque não há problema porque a lareira constantemente acesa é cultural nesta zona do país, que neste caso é um recuperador.

    Acha que 7000€ está a preço? pelos preços que vi aqui no fórum 3300 é o recuperador e 140 elementos, normalmente pensei que isso fosse entre 60/70 % de um orçamento total. Neste caso nem 50% do orçamento seria... mas é normal que eu esteja enganado.

    Em relação ao vaso de expansão, é pequeno?
  8.  # 68

    Quanto ao vaso devia de ser pelo menos 35lt.
    preços, bem á primeira vista não deve estar assim muito elevado á que ter em atenção a instalação em cobre é demorada e o cobre está caro.
    Resumindo se ficar um sistema bem instalado está no preço dele.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rlacerda
  9.  # 69

    Colocado por: Rafael ArieiraQuanto ao vaso devia de ser pelo menos 35lt.
    preços, bem á primeira vista não deve estar assim muito elevado á que ter em atenção a instalação em cobre é demorada e o cobre está caro.
    Resumindo se ficar um sistema bem instalado está no preço dele.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rlacerda


    Boa noite
    segui o seu conselho e mandei trocar o Vaso de 25Lt por um de 35Lt.
    E relativamente ao preço o técnico estava disposto a baixar o preço mas ia também baixar a qualidade dos materiais, o que não concordei.

    Muito Obrigado pela Atenção
  10.  # 70

    Agora só lhe resta partilhar umas fotos da instalação e só depois lhe poderei alertar os bons ou maus exemplos.
    Concordam com este comentário: Vespita, Rlacerda
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rlacerda
  11.  # 71

    Assim o farei a instalação começa a meio de Junho.

    Muito Obrigado Abraço
  12.  # 72

    boas,

    se colocar um recuperador de calor de duas faces, não poderei aproveitar o calor para levar para outras divisões pelos tubos???
    para os entendidos?
  13.  # 73

    Então como correu a instalação?
  14.  # 74

    Eu sempre vou para o acquatondo 29, vamos lá ver se fico bem servido!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: leiria
  15.  # 75

    Amigo nuno lopes já aplicas-te o recuperador edilkamin?
    Pois tenho edilkamin hidro 50, estando ligado aos radi-
    dores e até ver tem se portado bem.
    Pois me foi aconselhado esta marca por ter o deposito
    em meia lua o qual dizem ter mais rendimento,que os
    que têm em angulo de 90º.
  16.  # 76

    Colocado por: nunoalopesEu sempre vou para o acquatondo 29, vamos lá ver se fico bem servido!


    Boa tarde Sr. Nuno Lopes
    Já instalou o seu Acquatondo 29 ? Tem quantos elementos de Radiador ? está satisfeito ? que temperatura atinge nas divisões ? está aquecer águas sanitarias ?
    E na própria divisão onde está intalado, aquece bem ?
    Agradeço a sua ajuda.
  17.  # 77

    Bom dia,

    Mais uma vez recorro a este fórum para pedir a V/ ajuda numa questão técnica.
    Recentemente adquiri um recuperador para aquecimento de águas da marca Solzaima, modelo acqua.
    O recuperador vai ser instalado com vaso de expansão fechado uma vez que a minha moradia não permite outra opção. A minha duvida tem a ver com a distância máxima a que este poderá estar desviado do recuperador.
    A garagem que para mim seria o local indicado e que se encontra ao mesmo nível do recuperador, está a uma distancia máxima de cerca de 10m. O picheleiro tem dúvidas se a distancia é elevada e se esta poderá prejudicar o correcto funcionamento do recuperador. A solução alternativa que ele apresenta é colocar o vaso de expansão fechado dentro da caixa onde se encontra a chaminé. Não me parece que esta solução é correcta, uma vez que o mesmo estaria dentro da sala, situação que não me deixaria muito confortável.

    Agradeço por favor as V/ opiniões.

    Obrigado,

    Ricardo Lima
  18.  # 78

    Colocado por: L.F2012Boa tarde,

    Obrigado pela ajuda, o problema era a falta de uma válvula de 3 vias, como tenho painéis solares com termoacumulador de 300L a água estava sempre a circular, já está resolvido.


    Para que serve essa válvula 3 vias? Também tenho um deposito de 200L e não tenho essa válvula.
 
0.0256 seg. NEW