    • jjag
    • 2 fevereiro 2013 editado

     # 61

    1 x Ventilo-convector Daikin FWT02BT (Cozinha), com respectivo tubagem na parede traseira, que seguirá para o Sotão (provisóriamente com o ciruito fechado).
    Face à limitação de espaço e soluções, esta foi a única opção possível, mas definitivamente não me convence no funcionamento e não aconselho para uma solução integral baseada nesta unidade.
      2013_0202_181750AA (Small).JPG
      2013_0202_160747AA (Small).JPG
    • jjag
    • 2 fevereiro 2013 editado

     # 62

    Controlo e Comando (Quadro Trifásico Cave, Central Daikin, Comandos VCs)
      Quadro CV (Small).JPG
      Central_Daikin (Small).JPG
      Comandos (Small).JPG
      ComandoVC (Small).JPG
    • jjag
    • 2 fevereiro 2013

     # 63

    Agora o mais importante em tudo isto: as leituras do Contador, com valores estimados pelo site EDP
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ferfer72
      LeiturasEDP.JPG
    • jjag
    • 3 fevereiro 2013 editado

     # 64

    Resumo deste tema, na óptica do DO:
    - situação inicial: Acumuladores Calor Siemens, com Relógios em Tarifa Bi-Horária (muito comodo de operar/controlar, silencioso, caro, sem capacidade para expandir para solução nova para Sotão, investimento inicial baixo, algum desconforto térmico entre 18h-22h)

    Requisitos para nova solução:
    - Casa habitada em permanencia, sem capacidade de desaparecer para facilitar possiveis obras gerais
    - Cave a toda a largura da casa, com capacidade de chegar a qqr ponto do R/C
    - R/C sem possibilidade de levar PRH
    - obra a arrancar para aproveitamento do Sotão com objectivo de levar PRH
    - solução sem intervenção manual (carregamento pellets, por exemplo)

    Neste contexto e depois de muitas horas e pedidos de ajuda no Forum, optei pela solução de BC Baixa Temperatura Reversivel Trifásica+5 VCs RC+ 144m2 PRH no Sotão (ainda por construir) com ligação para aquecimento de AQS

    Processo comercial:
    - comparação de vários orçamentos, com soluções Daikin e Solius
    - apoio e bom esclarecimento de todas as duvidas e questoes colocadas (agradeço a paciencia constante!)
    - adaptação da solução ao orçamento disponivel

    Instalação:
    - muito cuidado no processo, visto que se tratou de remodelação, sem azulejos/mosaicos/flutuante extra para tapar erros
    - extremo cuidado e muita imaginação para procurar a melhor solução
    - 1 semana de instalação, creio que se podia ter cortado 1/2 dias, mas nada de mais, percebi o enquadramento

    Apoio pós-venda:
    - já tive a necessidade de trocar uma Valvula e impecável
    - instalador sempre disponível para atender e sugerir ideias (KNX, controlo electrico, etc)

    Pontos Negativos:
    - o maldito VC da cozinha não me enche as medidas! Não tem Start/Stop automático como os restantes, pelo que está sempre a "bufar" mesmo atingindo a temperatura e fica a circular ar! Toda uma instalação de VCs para aquecimento com este modelo é para esquecer.
    - controlo e comando mais manual: antes de sair de casa tirar o modo silencioso para rentibilizar ao máximo os tempos de actividade (como tenho tarifa BiHoraria, coloquei Relogio no Quadro e desligo/ligo automaticamente os VCs aproveitando a tarifa ao máximo: estão ligados em constante das 22h às 8h)
    - barulho VCs: não é um acumulador, mesmo pouco o barulho incomoda. Tive de alterar um pouco os SetPoints para não ouvir as valvulas no quarto ás 3 da matina!
    - ando a estudar a possibilidade de aplicar KNX a esta instalação (sou informatico, esta ideias andam a mexer!). Vou lendo o Forum para o efeito!

    Pontos Positivos:
    - aumentou bastante o conforto: finalmente um Inverno sem frio
    - sempre agua quente através AQS, mesmo em dias sem sol
    - consumos mais baixos

    Se precisarem de alguma foto ou informação especifica, estou cá para ajudar, tal como sempre fui ajudado nas questões que coloquei.

    Obrigado
    Concordam com este comentário: jorgealves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pensador
    •  
      FD
    • 4 fevereiro 2013

     # 65

    Excelente relato. :)
    Concordam com este comentário: electrao
    • jjag
    • 4 fevereiro 2013

     # 66

    Podia e devia ter sido bem melhor, infelizmente fui um DO ausente, confiança total em que estava a fazer o trabalho e chegando qs sempre fora de horas, nunca consegui tirar fotos às diferentes fases da obra.

    Depois de feito até parece fácil, mas é preciso alguma "arte" para chegar e "ver" o desenho de toda a tubagem! Se o Jorge tiver fotos durante a intervenção, está desde já autorizado a postar, na medida do principio acordado.

    Da minha parte espero ter contribuido para esclarecer algum utilizador e se alguém necessitar de alguma foto detalhada é favor pedir.

    Tentarei documentar melhor as próximas empreitadas: Construção Sotão e instalação do PRH, concluíndo o sistema de aquecimento.
    • jjag
    • 27 fevereiro 2013

     # 67

    Hoje tive de fotografar o fenómeno: 8.00 Manhã, -3 no exterior e depois de uma noite a funcionar, a BC apresentava o aspecto da foto.

    No interior os VCs debitavam calor!!! Ontem tirei leitura do Contador para verificar qual o comportamento da instalação nestes dias de "frio polar".
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
      IMG-20130226-00551.jpg
  1.  # 68

    onde mora?
    • jjag
    • 27 fevereiro 2013

     # 69

    Verdizela, Seixal (entre Mar e Pinhal, zona com muita humidade). Consigo apanhar diferenças temperaturas 5º entre Casa e entrada da A2 Seixal

    Leituras EDP actualizadas:
      leituras_edp.JPG
    • jjag
    • 6 abril 2013 editado

     # 70

    Boa tarde,

    Aproveito este tópico (visto que já tem muitas fotos do sistema total), para pedir a V/ ajuda: verifiquei hoje que a Temperatura Inferior no Cilindro estava anormalmente baixa (18º), quando os paineis indicavam 101º. Já andava desconfiado que algo nao estava bem, mas com chuva sempre a cair não dava para confirmar!

    Sistema:
    - SolarHart 300L Circulação forçada Dupla Serpentina, com 2 paineis instalados
    - Paineis usam a Serpentina Inferior, BD Daikin usa a Serpentina Superior.
    - Apoio de resistencia electrica (mas está desligada) a meio do deposito
    - não tenho manual da Centralina, não sabendo o que significam alguns dos valores apresentados (%, HP).

    Que acham que se passa? Devo fazer? Meus conhecimentos são limitados (mesmo nulos) para estas engenhocas.

    Junto fotos para ser mais fácil perceber o sistema instalado.
      Geral.JPG
      CentralSolarHart.JPG
      Motor.JPG
      Manometro.JPG
      Temp_TubagemPaineis.JPG
      Temp_Paineis.JPG
      Temp_Deposito_Superior.JPG
      Temp_Deposito_Inferior.JPG
      Percentagem.JPG
      HP.JPG
  2.  # 71

    parece que falta fluido ai dentro, a bomba nao vai cicular o fluido com o caudal como deve ser! nao aparece nenhum erro no controlador? e tambem parece que as sondas estao trocadas se o S3 é a sonda inferior nao devia estar mais quente que em cima
    Concordam com este comentário: jorgealves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jjag
    • jjag
    • 6 abril 2013 editado

     # 72

    Colocado por: Sergio Rodriguesparece que falta fluido ai dentro, a bomba nao vai cicular o fluido com o caudal como deve ser! nao aparece nenhum erro no controlador? e tambem parece que as sondas estao trocadas se o S3 é a sonda inferior nao devia estar mais quente que em cima
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jjag


    Não aparece nenhum erro. Aparentemente os valores estão conforme sempre estiveram e com a temperatura OK.
    Estranhei os 100% e ver diferenciais tão grandes entre a Temp. Paineis, circuito fluido quente e o sensor inferior no Deposito. As sondas estão correctas (com os indicadores a piscar e o momento de tirar a foto, fica a sensação do que diz, de estarem trocadas). Mas os 18,5º estão na Sonda Inferior (TST) e os 38º estão na Sonda Superor (S3), informação que comfirma na Central da BC Daikin.

    Já pesquisei na Net, mas nao consegui descobrir o manual da Central (SHC4) para descobrir o que significam os 2 numeros: HP (6295) e % (100).

    Existe 1 manometro com a pressão abaixo de 1Bar, mas sempre esteve assim.

    Isto foi um sistema do tempo dos subsidios "Socrates", com a revisão em Julho (Instalador via Digal). Devo falar já com eles, antes que venho calor á séria e "rebente" por aqui com qqr componente?

    Felizmente tenho a BC a garantir os 38º na parte superior do Deposito, senao só com a resistencia teria Agua Quente. Tenho ideia que os Paineis não estão a contribuir com nada para o aquecimento.
  3.  # 73

    sim chame a assistencia, isso deveria a estar a 3bar pelo menos, nota-se logo k existe pouco caudal a circular pela diferença nos termometros e vejam as sondas s estarao trocadas!
    Concordam com este comentário: jjag
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jjag
  4.  # 74

    esqueça tive a ver o manual e de facto o S3 é a sonda superior, TST é a inferior, pensava que seria diferente! HP é o nº de horas de funcionamento da bomba circuladora o n% refere-se á velocidade da bomba circuladora
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jjag
  5.  # 75

    Colocado por: Sergio Rodriguesesqueça tive a ver o manual e de facto o S3 é a sonda superior, TST é a inferior, pensava que seria diferente! HP é o nº de horas de funcionamento da bomba circuladora o n% refere-se á velocidade da bomba circuladora
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jjag


    Muito Obrigado Sérgio, ora ai está uma boa novidade! Nunca soube o que queria dizer os restantes indicadores.

    Existe algum link para esse manual? Não o tenho e não o consigo encontrar na Net...deve ser azelhice.

    Ao fim de um dia de Sol, a Sonda Inferior do Deposito indica 22º!!! Impossivel, isto nunca aconteceu desde a sua instalação. Normalmente com os 80º no exterior, rapidamente o fundo do deposito acusava os 50º.
  6.  # 76

    falta ai liquido,
    a sua instalação tem o deposito na cave e os painéis estão no telhado ao nível de um 2ºandar e com a tubagem extensa que tem, a pressão minima tem que ser de 2,5Bar, aliás como já esteve no passado.
    Concordam com este comentário: jjag
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jjag
  7.  # 77

    Colocado por: jorgealvesfalta ai liquido,
    a sua instalação tem o deposito na cave e os painéis estão no telhado ao nível de um 2ºandar e com a tubagem extensa que tem, a pressão minima tem que ser de 2,5Bar, aliás como já esteve no passado.
    Concordam com este comentário:jjag
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jjag


    Obrigado Jorge, vou ligar para a empresa que instalou (SolAroeira), vir "atestar" o circuito.
    Existe uma manutenção anual, mas normalmente é em Julho.

    Confiança nos experts da matéria: falta de liquido no circuito! Depois informo do resultado da intervenção.

    Obrigado pela ajuda!
  8.  # 78

    Colocado por: jjag

    Muito Obrigado Sérgio, ora ai está uma boa novidade! Nunca soube o que queria dizer os restantes indicadores.

    Existe algum link para esse manual? Não o tenho e não o consigo encontrar na Net...deve ser azelhice.

    Ao fim de um dia de Sol, a Sonda Inferior do Deposito indica 22º!!! Impossivel, isto nunca aconteceu desde a sua instalação. Normalmente com os 80º no exterior, rapidamente o fundo do deposito acusava os 50º.
    esxiste mas o que encontrei esta em ingles agora tou de telem mais logo posto aqui o link
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jjag
  9.  # 79

    ora aqui esta http://www.stiebel-eltron-usa.com/pdf/install_som6plus.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jjag
    • jjag
    • 14 abril 2013

     # 80

    Ando em contactos para que venham fazer já a Manutenção, mas ão está fácil (suspeito que o Instalador já foi...). Enviei mail directo para a Digal, ver se dizem qqr coisa.

    Hoje apercebi-me de uma situação que não me parece nada normal:
    - sonda temperatura paineis: 106º
    - termometro circuito quente/entrada deposito: 30º (sendo o liquido que vem quente dos Paineis, costuma ter temp muito mais elevadas)
    - sonda fundo deposito: 19º!!!
    - termometro circuito frio/saida: 70º

    Para comprovar fui verificar a tugagem dos colectores a 2,3 metros da saida do deposito e estavam ambos frios!!!

    Achei estranho a temperatura no circuito de saida estar a 70º (e confirmei o calor na bomba, que estava a 100%)!!!

    Suspeito (além de falta liquido) de algum entupimento/fuga. Que vos parece?

    Desde já o meu muito obrigado aos especialistas!
 