Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Quais são os melhores ventiloconvectores os da emmeti ou os da olimpia?
  2.  # 2

    O recuperador Aquatondo é uma boa maquina, mas atenção á potencia, e ao tanque de inercia que quer incorporar, de facto os ventiloconvectores permitem trabalhar a quente e frio e é um facto que é complicar em demasia o sistema.

    A melhor solução e mais barata, no final das contas, é colocar um abomba de calor para aqs, com apoio de paineis solares, e colocar uma bomba de calor para fazer quente e frio.

    Quanto ao recuperador, visto que o "tempo não cresce" ( tera de o alimentar e para isso estar por casa)...coloque um recuperador só de ar para climatizar o local e usa em dias de "festa"

    Conselho de um vizinho.............

    Quanto aos ventiloconvectores, vou puxar a brasa á minha sardinha Emmeti.....
  3.  # 3

    mais barata?
    a bomba de calor quente e frio também não serve para aqs apoio aos painéis solares ?
  4.  # 4

    Se estiver preparada para isso, sim...se não estiver...não! tipicamente as bombas de calor a água circulam água a 40/45ºC, enquanto a acumulação de AQS é feita a 60º. Apesar da grande maioria tomar banho com a água perto dos 45º, existe a questão da leggionella, daí os depósitos estarem a 60º para eliminarem esse risco. Daí é que surge a necessidade de ter uma bomba de calor de alta temperatura.
  5.  # 5

    e se o acumulador for de AQS instantanea? la se vai a legionela!
  6.  # 6

    Colocado por: Sergio Rodriguese se o acumulador for de AQS instantanea? la se vai a legionela!


    É verdade...mas consome mais energia!
  7.  # 7

    Colocado por: powerenergieÉ verdade...mas consome mais energia!


    não percebi!
  8.  # 8

    é necessário colocar válvulas de 3 vias nos ventiloconvectores Olímpia? qual a sua função?
  9.  # 9

    Colocado por: roberé necessário colocar válvulas de 3 vias nos ventiloconvectores Olímpia?

    sim, ou em alternativa de 2 vias, dependendo dos cálculos e do "desenho" da rede hidráulica,

    Colocado por: roberqual a sua função?

    controlar a potencia de arrefecimento\aquecimento.
  10.  # 10

    mas o sistema funciona na mesma sem as respectivas válvulas?
    o meu instalador diz-me que não há necessidade de as colocar,será que ele está a fazer asneiras?
  11.  # 11

    Colocado por: robermeu instalador diz-me que não há necessidade de as colocar,será que ele está a fazer asneiras?

    e grossa por sinal,

    sem válvulas como é que é feito o controle de temperatura dos DIFERENTES espaços???

    somente com o termostato a controlar directamente a bomba de calor não vai conseguir vencer as diferentes cargas térmicas dos diferentes espaços e mesmo que seja o mesmo compartimento vai ter assimetrias nas temperaturas.
  12.  # 12

    mas o sistema funciona na mesma sem as respectivas válvulas?
  13.  # 13

    Colocado por: robermas o sistema funciona na mesma

    se entende funcionamento como a capacidade de fazer frio e quente, sim, faz frio e quente,

    se entende funcionamento com a possibilidade de CONTROLAR onde e como quer que a energia é debitada e se também lhe interessam os custos da energia, então a resposta é NÃO, NÃO FUNCIONA.
 