Sergio, não quer partilhar o tipo de sistema solar térmico e aquecimento instalado?
Colocado por: sergioajmque terão o apoio de um recuperador a água Insuatherm Módulo T10 de 30 KW(servirá para o aquecimento central (radiadores) e permitirá AQS no Inverno)a instalação ainda não esta acabada, pois não?
a instalação ainda não esta acabada, pois não?
Colocado por: sergioajmSistema Solar Térmico adotado foi um sanicube solaris de 300 Lts + 2 coletores solares térmicos (V 26 P) + 1 Unidade de controlo e bomba RPS 3 para utilização drain-back.
Isto fará aquecimento de águas sanitárias, que terão o apoio de um recuperador a água Insuatherm Módulo T10 de 30 KW(servirá para o aquecimento central (radiadores) e permitirá AQS no Inverno) + Esquentador com módulo solar da vulcano para AQS, em ausência de dias de sol nos períodos fora do inverno.
Colocado por: pedromdfPonha as mãos nos estores num dia de sol às 16:00 e se tiver possibilidade meça a temperatura que eles atingem.Os meus são desta cor, virados a sul e realmente atingem temperaturas absurdas. Chego mesmo a pensar se não será melhor levantá-los e deixar o sol bater nas janelas. Uma dúvida, o que fazem para obter sombreamento (estando a falar de varandas de apartamento)?
Colocado por: sergioajmLigará diretamente ao recuperador, mas terá válvula de três vias antes e quando a água do termoacumulador atingir a temperatura definida, desviara a água para o aquecimento central, logo o termoacumulador não estará a servir de Radiador. Que diz Jorge?2 reparos: a potencia maxima da bateria de apoio é de somente 7Kw, ligar directamente uma fonte com 30Kw é errado e perigoso, outro: ligar um recuperador desta potencia sem controle de temperatura de retorno nem deposito de inercia é outro erro que se vai traduzir em baixo rendimento e corrosão acelerada do aparelho.
Colocado por: jorgealves2 reparos: a potencia maxima da bateria de apoio é de somente 7Kw, ligar directamente uma fonte com 30Kw é errado e perigoso, outro: ligar um recuperador desta potencia sem controle de temperatura de retorno nem deposito de inercia é outro erro que se vai traduzir em baixo rendimento e corrosão acelerada do aparelho.
Colocado por: tiago_eco
entao defende que devia haver 2 depositos de inercia sendo que o deposito de inercia do recuperador alimenta o deposito de inercia solar? tipo 2 depositos de 300L??? ai a minha carteira...
Colocado por: tiago_ecoentao defende que devia haver 2 depositos de inercia sendo que o deposito de inercia do recuperador alimenta o deposito de inercia solar? tipo 2 depositos de 300L?
Colocado por: tiago_ecoai a minha carteiraagora já vai tarde, mas poderia ter colocado um deposito unico que fazia os 2 serviços, para ficar seguro e eficiente bastava adicionar um controlador electronico que fazia a gestão de tudo, como por exemplo o da 2ªa foto que tem 400 litros de inercia e produz AQS em serpentina higienica de aço inox.