Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 21

    se a caldeira não apresenta qualquer erro e quando abre a torneira de agua a cald. não arranca poderá ser o fluxostacto bloqueado, mas neste caso se ligar a caldeira para o aquecimento central ela arranca na perfeição.
    no caso de ser uma avaria ai a caldeira irá dar um código de erro através dos led´s de temperatura em conjunto com a tecla de boqueio, apartir desse código e atravé do manual podemos saber qual a possivel causa da avaria
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MarioFerraz
  2.  # 22

    Sim, não dá erro, só está aceso o da alimentação.
    penso que faltou o gás e depois nunca mais funcionou...existe gás no fogão,
    Desliguei a alimentação, a pressão está boa, 1.5 bar.
    obg.
  3.  # 23

    sim mas qual ê o problema dela?
  4.  # 24

    nao da sinal de vida?
  5.  # 25

    estranho
    ligue sff para o aquecimento, para ver se arranca
  6.  # 26

    quando ligo a agua quente ouço o barulho de uma válvula mas depois nada!
    no aquecimento central também nada...será algum sensor que a está a bloquear?

    Conforme aqui já foi explicado, já rodei a bomba (não está presa)..
  7.  # 27

    ai nessa situação normalmente daria códogo de erro
  8.  # 28

    a ouve a bomba a trabalhar quando liga o aquecimento?
  9.  # 29

    não..
  10.  # 30

    humm sera o fusivel na placa?
  11.  # 31

    penso que não o led da alimentação está aceso.
  12.  # 32

    mesmo assim pode ser de la dê uma de bricoleiro abra isso e dê umavista no fusivel
  13.  # 33

    quando desligo o botão para a posição 1 o led acende , posição 2 apaga...
  14.  # 34

    queria dizer quando rodo...
  15.  # 35

    botão para posição 1, posição 2
    como assim, que botÃO?
  16.  # 36

    o fusível está bom, medi com um multímetro...a minha área é a electrónica, caldeiras = 0 .
  17.  # 37

    o botão da caldeira, que tem o símbolo da alimentação, 0 / 1 .

    o 1º botão a contar da esquerda conforme a foto,
  18.  # 38

    á ok
    como falou em posição1 led acende posição 2 led apaga , fikei baralhado a pensar se tava a falar de caldeira errada
    pois esse botão se bem me lembro e posição 0 desligado e 1 ligado
  19.  # 39

    ok, sim, 0 desliga 1 liga,
    será da placa?
  20.  # 40

    pouka informação para poder informar com grau de fiabilidade que é da placa pois não sei onde é que pára o processo de diagnóstico e de acendimento
    pode ser por exemplo da ntc que faz a leitura da temperatura do primário que está a dar valor errado á placa e esta por sua vez não faz processo de acendimento
 