  1.  # 1

    Colocado por: MikeMelgaEntão é só mesmo passar o cabo? Não vai ter nenhum dispositivo fora?


    Não. A não ser que opte por sensores de exterior KNX. E na perspectiva de segurança, como penso que estás a referir, que sugeres?

    cumps
  2.  # 2

    Colocado por: electraosensores de exterior KNX


    Mete sensores normais ligados a uma entrada binária.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  3.  # 3

    O cabo verdinho do Mike, está certo.
    Quanto às stuações de bus no exterior e a segurança, só há uma forma. Colocar uma fonte de alimentação adicional + um acoplador de linha no quadro interior de casa. Assim e com a devida tabela de filtragem, essa 2ª linha passa a ficar "totalmente" independente da de toda casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  4.  # 4

    Colocado por: konnexmanColocar uma fonte de alimentação adicional + um acoplador de linha no quadro interior de casa.


    Não há espaço no quadro eléctrico. Só para os atuadores para iluminação....
  5.  # 5

    Creio que já falou sobre isso anteriormente, mas questiono-me se não seria possível aumentar o tamanho do quadro. Se o tamanho o chocar, pode sempre fazer uma porta falsa em madeira lacada ou natural a toda a altura para esconder o mamarracho. Isso vai permitir-lhe à posteriori ter outras escolhas e mais valias, como contadores de energia, possível alteração para actuadores com medição de consumo (no futuro), etc, etc.
    Concordam com este comentário: electrao
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  6.  # 6

    Colocado por: konnexmanCreio que já falou sobre isso anteriormente, mas questiono-me se não seria possível aumentar o tamanho do quadro.


    Não... inclusivé o Mike perguntou sobre se o quadro estaria numa parede em gesso cartonado que me permitira aumentar/acrescentar facilmente. No entanto, é tudo alvenaria.

    Há limitações físicas muito complicadas de ultrapassar. Pelo menos para quem tem de fazer contas à vida :)
  7.  # 7

    Colocado por: MikeMelgaO KNX, tanto quanto saiba (mas aí o konnexman pode opinar), só tem um cabo:


    Eu conheço o normal de dois pares (2 x 2 x 0,8mm) e o combi (2 x 2 x 0,8 mm + 3 x 1,5 mm²) que está no link abaixo:

    http://products.lappgroup.com/online-catalogue/data-communication-systems/cables-for-bus-systemeib/characteristic-impedance75-ohm/unitronic-bus-eib-knx.html
    Concordam com este comentário: konnexman
  8.  # 8

    de um par ou de dois pares:

    https://www.belden.com/docs/upload/NP106E.pdf
    Concordam com este comentário: konnexman
  9.  # 9

    e hoje encontrei um reforçado (protegido com uma malha exterior):

    The armoured KNX cable from FS Cables is ideal for installations where physical damage, vandalism or rodent attack could cause the KNX system to fail. It is also suitable for direct burial in the ground.


    http://www.fscables.com/blog/post/External-Grade-Armoured-Certified-KNX-Cable.aspx
    Estas pessoas agradeceram este comentário: konnexman
  10.  # 10

    A base tem que ser sempre com testes de isolamento a 4kv. Os mais caros e que recomendo devem ser livres de halogéneos. A partir daí é buscar as opções que melhor se adequam a cada situação. Esse da FS Cables não deverá ser fácil de arranjar cá, além de que poucos lhe venderão os mts que necessita.
    Concordam com este comentário: electrao
  11.  # 11

    Colocado por: konnexmandevem ser livres de halogéneos.


    Em instalações fechadas sempre me foi imposto cabos Halogen Free. Tem a ver com a eventualidade de incêndio e a consequente geração de gases devido à queima dos cabos. Em relação ao comportamento ao fogo, sempre Fire Resistant. Nem todos os Donos de Obra aceitam o Fire Retardant.
    Concordam com este comentário: konnexman
  12.  # 12

    Colocado por: electrao

    R/C = 27 grupos de luzes (2 módulos de 16 saídas = 32 saídas; espaço ocupado no quadro 16 unidades)
    1º Andar = 12 grupos de luzes (1 módulos de 16 saídas; espaço ocupado no quadro 8 unidades)

    Será isto?


    Ando aqui às voltas e parece que a coisa não é assim tão fácil. Se chegar ás caixas dos interruptores poderia ser uma tarefa razoavelmente fácil, lembrei-me que para cada grupo de luzes, corresponde um atuador, e que terá uma linha de alimentação dedicada.

    No meu caso e feitas melhores as contas são:
    R/C = 30 grupos de luzes (mantêm-se os 2 módulos de 16 saídas, tipo GIRA 103800)

    Tenho 7 disjuntores de 10A que fazem a proteção aos circuitos de iluminação:

    Circuito 1: Suite e Casa de Banho Privativa
    Circuito 2: Quarto, Casa de Banho Social, Corredor, Hall
    Circuito 3: Cozinha
    Circuito 4: Lavandaria, Hall e Despensa
    Circuito 5: Sala de Estar/Jantar
    Circuito 6: Escritório
    Circuito 7: Iluminação Exterior

    Isso quer dizer que tenho 7 tubos que levam a alimentação em 7 circuitos para 30 grupos de luzes.

    Problema:
    Em média, cada tubo passaria, em vez de uma alimentação de um circuito, para em média (30/7), levar 4 ou 5 alimentações. :(
    Acresce que nesse mesmo tubo, teria de passar o cabo de BUS KNX.

    Está a parecer-me difícil de realizar. Vou entrar em contacto com o eletricista.
  13.  # 13

    Colocado por: electrao
    1. Não tens autenticação? Isto é, apesar de teres o tal número VOIP, não é pedido nenhum código antes de proceder à abertura do portão?


    A única autenticação é o número de onde ligas. Se me roubarem o telemóvel podem abrir o portão :)

    A Cytech exige autenticação e faz log ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  14.  # 14

    Colocado por: electrao

    Ando aqui às voltas e parece que a coisa não é assim tão fácil. Se chegar ás caixas dos interruptores poderia ser uma tarefa razoavelmente fácil, lembrei-me que para cada grupo de luzes, corresponde um atuador, e que terá uma linha de alimentação dedicada.

    No meu caso e feitas melhores as contas são:
    R/C = 30 grupos de luzes (mantêm-se os 2 módulos de 16 saídas, tipo GIRA 103800)

    Tenho 7 disjuntores de 10A que fazem a proteção aos circuitos de iluminação:

    Circuito 1: Suite e Casa de Banho Privativa
    Circuito 2: Quarto, Casa de Banho Social, Corredor, Hall
    Circuito 3: Cozinha
    Circuito 4: Lavandaria, Hall e Despensa
    Circuito 5: Sala de Estar/Jantar
    Circuito 6: Escritório
    Circuito 7: Iluminação Exterior

    Isso quer dizer que tenho 7 tubos que levam a alimentação em 7 circuitos para 30 grupos de luzes.

    Problema:
    Em média, cada tubo passaria, em vez de uma alimentação de um circuito, para em média (30/7), levar 4 ou 5 alimentações. :(
    Acresce que nesse mesmo tubo, teria de passar o cabo de BUS KNX.

    Está a parecer-me difícil de realizar. Vou entrar em contacto com o eletricista.


    Electrão, pode fazer um desenho desde o quadro até a um desses 7 circuitos (por exemplo para o Quarto, Casa de banho social, corredor, Hall) ? É que de repente fiquei preocupado.
    Outra coisa, não precisa teoricamente de tantos disjuntores, uma vez que sendo eles de 10A tem é que calcular a carga para o nr. de luminárias que a proteger.
  15.  # 15

    Colocado por: konnexmanOutra coisa, não precisa teoricamente de tantos disjuntores, uma vez que sendo eles de 10A tem é que calcular a carga para o nr. de luminárias que a proteger.


    Corretissimo. Eu é que dei instruções que queria proteções não só em função da potência/carga, mas também por áreas. Eu até tinha previsto mais três circuitos adicionais:
    Circuito 8: Casa de Banho Privativa
    Circuito 9: Casa de Banho Social
    Circuito 10: Hall e Corredor

    Mas infelizmente deixei o electricista juntar estes circuitos a outros circuitos.



    Colocado por: konnexmanÉ que de repente fiquei preocupado.


    Com o quê? Pode ser que a fazer o desenho possa ser mais explícito...
  16.  # 16

    Vai utilizar DPN's ? Tem um diferencial único - se sim de quantos mA - ou vai ter 2 ?
  17.  # 17

    Colocado por: konnexmanVai utilizar DPN's ? Tem um diferencial único - se sim de quantos mA - ou vai ter 2 ?


    Depreendo que DPNs sejam Disjuntores com corte de Pólo e Neutro. Se for esse o caso, só usei os DPNs para os elementos da cozinha (azul).

    Interruptores Diferenciais (ID) estão assinalados a vermelho. Todos tetrapolares de 30mA.

    No caso de conseguir passar a iluminação para KNX terei provavelmente de deixar apenas dois IDs (um para tomadas e outro para iluminação).
      Quadro Electrico.jpg
  18.  # 18

    No caso de conseguir passar a iluminação para KNX terei provavelmente de deixar apenas dois IDs (um para tomadas e outro para iluminação).

    Pronto, parte do seu problema de espaço fica resolvido.
    Faça lá o desenho, mesmo às 3 pancadas.
  19.  # 19

    Colocado por: konnexmanElectrão, pode fazer um desenho desde o quadro até a um desses 7 circuitos (por exemplo para o Quarto, Casa de banho social, corredor, Hall) ? É que de repente fiquei preocupado.


    Afinal, o Circuito 2 não faz o Hall, mas sim: Corredor, Casa de Banho Social e Quarto.
    Sai apenas uma linha do disjuntor referente a esse circuito (rectângulo laranja na foto abaixo).

    Presumo que essa linha vá até à caixa de interruptor mais próximo, neste caso, o corredor. Daí, a linha deve repicar para a caixa do interruptor da casa de banho e finalmente termina na caixa do interruptor do quarto (as derivações são feitas com ligadores rápidos Wago nas caixas fundas dos interruptores).

    Colocado por: konnexmanFaça lá o desenho, mesmo às 3 pancadas.


    Para fazer o desenho tenho de abrir as caixas dos interruptores.... Vê se pela descrição acima e pela foto se dá para tirar alguma conclusão.
      Quadro Electrico - Pormenores.jpg
  20.  # 20

    Colocado por: electraoAfinal, o Circuito 2 não faz o Hall, mas sim: Corredor, Casa de Banho Social e Quarto.


    Potência consumida nesse circuito:

    Projectores Simples: 6
    6 x GU10 230V 50W

    Projectores Estanques: 2
    2 x GU5.3 12V 50W

    Projectores Triplos: 1
    3x GU10 230V 50W

    Potência total = 11 x 50W = 550W
 