Colocado por: MikeMelgaEntão é só mesmo passar o cabo? Não vai ter nenhum dispositivo fora?
Colocado por: electraosensores de exterior KNX
Colocado por: konnexmanColocar uma fonte de alimentação adicional + um acoplador de linha no quadro interior de casa.
Colocado por: konnexmanCreio que já falou sobre isso anteriormente, mas questiono-me se não seria possível aumentar o tamanho do quadro.
Colocado por: MikeMelgaO KNX, tanto quanto saiba (mas aí o konnexman pode opinar), só tem um cabo:
The armoured KNX cable from FS Cables is ideal for installations where physical damage, vandalism or rodent attack could cause the KNX system to fail. It is also suitable for direct burial in the ground.
Colocado por: konnexmandevem ser livres de halogéneos.
Colocado por: electrao
R/C = 27 grupos de luzes (2 módulos de 16 saídas = 32 saídas; espaço ocupado no quadro 16 unidades)
1º Andar = 12 grupos de luzes (1 módulos de 16 saídas; espaço ocupado no quadro 8 unidades)
Será isto?
Colocado por: electrao
1. Não tens autenticação? Isto é, apesar de teres o tal número VOIP, não é pedido nenhum código antes de proceder à abertura do portão?
A única autenticação é o número de onde ligas. Se me roubarem o telemóvel podem abrir o portão :)
Colocado por: electrao
Ando aqui às voltas e parece que a coisa não é assim tão fácil. Se chegar ás caixas dos interruptores poderia ser uma tarefa razoavelmente fácil, lembrei-me que para cada grupo de luzes, corresponde um atuador, e que terá uma linha de alimentação dedicada.
No meu caso e feitas melhores as contas são:
R/C = 30 grupos de luzes (mantêm-se os 2 módulos de 16 saídas, tipo GIRA 103800)
Tenho 7 disjuntores de 10A que fazem a proteção aos circuitos de iluminação:
Circuito 1: Suite e Casa de Banho Privativa
Circuito 2: Quarto, Casa de Banho Social, Corredor, Hall
Circuito 3: Cozinha
Circuito 4: Lavandaria, Hall e Despensa
Circuito 5: Sala de Estar/Jantar
Circuito 6: Escritório
Circuito 7: Iluminação Exterior
Isso quer dizer que tenho 7 tubos que levam a alimentação em 7 circuitos para 30 grupos de luzes.
Problema:
Em média, cada tubo passaria, em vez de uma alimentação de um circuito, para em média (30/7), levar 4 ou 5 alimentações. :(
Acresce que nesse mesmo tubo, teria de passar o cabo de BUS KNX.
Está a parecer-me difícil de realizar. Vou entrar em contacto com o eletricista.
Colocado por: konnexmanOutra coisa, não precisa teoricamente de tantos disjuntores, uma vez que sendo eles de 10A tem é que calcular a carga para o nr. de luminárias que a proteger.
Colocado por: konnexmanÉ que de repente fiquei preocupado.
Colocado por: konnexmanVai utilizar DPN's ? Tem um diferencial único - se sim de quantos mA - ou vai ter 2 ?
No caso de conseguir passar a iluminação para KNX terei provavelmente de deixar apenas dois IDs (um para tomadas e outro para iluminação).
Colocado por: konnexmanElectrão, pode fazer um desenho desde o quadro até a um desses 7 circuitos (por exemplo para o Quarto, Casa de banho social, corredor, Hall) ? É que de repente fiquei preocupado.
Colocado por: konnexmanFaça lá o desenho, mesmo às 3 pancadas.
Colocado por: electraoAfinal, o Circuito 2 não faz o Hall, mas sim: Corredor, Casa de Banho Social e Quarto.