Colocado por: jfsmoreiraNa minha casa tinha 2 BCs ... uma para aquecimento/arrefeciemento e outra apenas para as AQS.. e não vi nada de mal nisso. O consumo de uma BC para as AQS é irrisório..
No pico do Inverno e no pico do Verão estavam as 2 a trabalhar em simultâneo (no verao a da climatização estava a fazer frio, obviamente),mas existiam períodos e porventura bem grandes (primavera e outono) em que a de climatização estava quase sempre OFF...ou seja, apenas tinha consumos com a BC AQS.
Agora uma coisa é certa... no inicio só tinha um BC a fazer tudo e funcionava. Depois, devido à necessidade de arrefecimento no Verão e para evitar as sucessivas inversões de ciclo de funcionamento ao fazer as AQS , optei por colocar uma BC exclusiva para as AQS.. era isto ou colocar paineis solares..
Colocado por: jorgealvesDeposito de inercia vai ter?
Tem termostactos em todas as divisoes?
Colocado por: Miguel Pintoesta solução pode vir a dar problemas pois a bomba de calor precisa de um caudal minimo ainda elevado, o possivel erro é 7H.
Penso que deposito de inércia neste caso não se aplica, funcionará como o radiador de um carro...
Sim tenho termostatos em todas as divisões...
Colocado por: Miguel Pintoverão vou ter só os painéis solares ligada a bomba dd calor das AQS.ou seja tem 2 bombas de calor paradas durante meses,
Colocado por: jorgealvesou seja tem 2 bombas de calor paradas durante meses,
Sabia que sao máquinas com este tipo de funcionamento as que mais avarias têm?
Colocado por: jorgealvesesta solução pode vir a dar problemas pois a bomba de calor precisa de um caudal minimo ainda elevado, o possivel erro é 7H.
Colocado por: Skinkxexactamente a falta de funcionamento regular e muitos dos utilizadores as desligarem electricamente, quando as desligam é certinho que na primeira solicitação o circulador esta bloqueado, e nao esta coberto pela garantia.
Qual o motivo disso?
Colocado por: Miguel Pintoa Daikin Portugal nao foi de certeza absoluta, a menos que tenha garantido o caudal minimo de 16litros/minuto, mas isso obriga a algumas artimanhas incompativeis com termostactos em todos os espaços.
Mas a própria marca foi assim k me aconselhou...
Colocado por: Anonimo06082021
a Solius?
Colocado por: jorgealvesa Daikin Portugal nao foi de certeza absoluta, a menos que tenha garantido o caudal minimo de 16litros/minuto, mas isso obriga a algumas artimanhas incompativeis com termostactos em todos os espaços.
Colocado por: Skinkx
Qual o motivo disso?
Colocado por: jorgealvesa menos que tenha garantido o caudal minimo de 16litros/minuto, .depois diga como correu o arranque e quantas vezes aparece o 7H.
Colocado por: jorgealvesExiste uma enormissima distancia entre uma obrigação e uma opção,
Eu ja apliquei dezenas de maquinas e muito poucas com depozito de inercia, mas é preciso saber o que se esta a fazer.
Colocado por: Miguel Pinto
Então falando assim já fico mais descansado, estava aqui a matutar se realmente eu tinha feito uma má opção, se quem vai estalar perceber do assunto ficarei então bem servido...
No início do projeto estava estipulada uma só bomba de 14kw para tudo... Assim resolvi optar reduzir para 11kw, só para o PRH, o k penso k será mais k suficiente, e ela estará a trabalhar sempre folgadinha.
Tendo em conta ser uma casa RC, com bom isolamento (se tudo continuar a correr bem) com umas boas caixilharias, com alturas interiores k varia de 2,50 2,60. Sendo a área de chão serca de 150m2. Para ter uma tempratura de 21 penso k não irei gastar muitos€
Colocado por: Miguel Pinto
Falta ainda referir k no inverno tenho tudo orientado para o sol entrar pela casa dentro até o sol se por... O k já não vai acontecer no verão....
Colocado por: Anonimo06082021
8kw chega.....e até menos,desde que realmente a casa esteja bem isolada e boa caixilharia.