Iniciar sessão ou registar-se
    • nunoms
    • 29 novembro 2013 editado

     # 1

    Olá,

    Este ano instalaram-me um recuperador com caldeira a água. E na instalação colocar lã rocha à volta do recuperador.

    Já li em alguns comentários, que a poeira da lã rocha pode ser perigosa.

    Vejam a foto como está feita a colocação da lã rocha.

    Já pensei em colocar um filtro na grelha superior. O que acham?
      01.jpg
    • eu
    • 29 novembro 2013

     # 2

    Quem lhe fez esse trabalho devia ser chicoteado em público e proibido de trabalhar na profissão durante 325 anos.

    Mande retirar essa porcaria e limpar a hotte o mais rápido possível. Os recuperadores não precisam de ser isolados: a hotte é que tem que ser ventilada.
  1.  # 3

    isto é o prato do dia

    como esta e pior já vi carradas delas

    demonstra bem o gosto por aquilo que se faz...
    Concordam com este comentário: Fb tetos falsos
    • nunoms
    • 29 novembro 2013 editado

     # 4

    E ao retirar a lã o recuperador não vai perder calor/rendimento?

    Não existe o perigo de as paredes racharem com o calor?
  2.  # 5

    Colocado por: nunomsE ao retirar a lã o recuperador não vai perder calor/rendimento?

    Não existe o perigo de as paredes racharem com o calor?


    Não tenha problemas que as paredes não racham. tem entrada de ar frio á parte de baixo da hotte? e na parte superior junto ao teto ?

    se assim é não tem problema.
    Ao tirar a lã de rocha vai ver que o rendimento do recuperador vai aumentar e na sala onde esta instalado vai sentir muito mais calor.

    veja esta inslação de um recuperador de calor a água sem qualquer lã de rocha.

    https://forumdacasa.com/discussion/29540/1/lareira-tradicional-e-recuperador-edilkamin-acquatondo-29-com-foto/
    Concordam com este comentário: Jorge Santos - Faro
  3.  # 6

    Sim tenho uma grelha superior junto ao teto. Mas a de baixo, não está ao fundo, está logo acima do recuperador pare se ter aceso à tubagem.

    Como tirando a lã rocha vai aumentar o rendimento do recuperador?

    Na sua instalação meteu lã rocha a isolar a parede.
    • eu
    • 29 novembro 2013

     # 7

    Colocado por: nunomsComo tirando a lã rocha vai aumentar o rendimento do recuperador?

    Sai menos calor pela exaustão e mais calor para a hotte...
  4.  # 8

    Colocado por: eu
    Sai menos calor pela exaustão e mais calor para a hotte...


    Não tinha pensado nessa. Tem a sua lógica.

    Agora será que tenho de abrir outra grelha mais abaixo? O que aconselham?
  5.  # 9

    Colocado por: nunoms

    Não tinha pensado nessa. Tem a sua lógica.

    Agora será que tenho de abrir outra grelha mais abaixo? O que aconselham?


    Vai ter que meter uma grelha mais abaixo.
    O edeal seria ter deixado uma entrada de ar do exterior para a hott aí com 125 mm. e aí ivitava as grelhas da parte de baixo

    O recuperador fica perto da parede exterior ?
    Se a hotte é feita em pladur é muito dimples é comrar 2 grelhas e mete-as a 20 cm do chão.
  6.  # 10

    Já retirei a lã rocha toda por cima.

    Apenas restou as laterais e atrás não consigo ver se tem ou não. Não sei como tirar esses bocados, o buraco da grelha não é muito grande.
      03.jpg
    • leiria
    • 29 novembro 2013 editado

     # 11

    "Na sua instalação meteu lã rocha a isolar a parede."

    veja a minha instalação.
  7.  # 12

    Vai ter que meter uma grelha mais abaixo.
    O edeal seria ter deixado uma entrada de ar do exterior para a hott aí com 125 mm. e aí ivitava as grelhas da parte de baixo

    O recuperador fica perto da parede exterior ?
    Se a hotte é feita em pladur é muito dimples é comrar 2 grelhas e mete-as a 20 cm do chão.


    A parede exterior é a da direita, onde sai o tubo dos fumos.

    Sim a hotte é em pladur.
  8.  # 13

    Mas continua com lã de rocha na lateral, e ainda por cima está a vista, no minimo devia estar forrada com a protecção a prata.

    Já parece outra coisa , com melhor aspecto.

    compar esta instalação com a minha e comente.
    •  
      alv
    • 29 novembro 2013

     # 14

    Vivam!
    Se conseguir, puche os paineis até junto da abertura superior e reta-lhe-os que saem aos pedaços; Outra hipótese é abrir um buraco na base da hott e usar a mesma técnica do retalho e rtirar e aspirara tudo. O buraco tapa-o com a grelha que vai ter de instalar.
    "Fassam" parte.
    Concordam com este comentário: Jorge Santos - Faro
  9.  # 15

    Se um destas paredes dá para o exterior, faça uma saída para a rua pelo menos com 125mm escusa de meter grelhas.

    Quanto á lã de rocha procure tira-la aos bocados conforme aconselhou o "alv"
    Concordam com este comentário: Jorge Santos - Faro
  10.  # 16

    Colocado por: leiriaMas continua com lã de rocha na lateral, e ainda por cima está a vista, no minimo devia estar forrada com a protecção a prata.

    Já parece outra coisa , com melhor aspecto.

    compar esta instalação com a minha e comente.


    A sua instalação está de outro nível, e tem a lã rocha bem isolada.

    No meu colocaram a lã rocha sem terem o mínimo cuidado. Agora já não há nada a fazer.
  11.  # 17

    Quanto gastou na sua instalação?
  12.  # 18

    4400€ - Recuperador + 75 elementos + deposito AQS 200L
  13.  # 19

    Colocado por: nunomsAgora já não há nada a fazer.


    claro que há! só há uma coisa que não tem remédio.
    • eu
    • 29 novembro 2013

     # 20

    Colocado por: fernandoFerreirasó há uma coisa que não tem remédio.

    O Jorge Jesus?
 
0.0230 seg. NEW