  1.  # 41

    Existe alguma forma visual de indentificar se estão a existir ocorrencias de condensação no sistema? E que a minha ideia de fenomenos de condensação pode estar errada! Isto ainda na pensar na valvula de anti-condensação..

    JC
    • PatSil
    • 22 janeiro 2014 editado

     # 42

    Colocado por: jcaiado



    Então mas diga lá, o que é que um profissional fazia de melhor nesta instalação, em termos de funcionamento e funcionalidades do sistema? Já sei que a parte estetica ia ser muito mais apresentavel. Ia utilizar uma acumulador da marca xpto, tubos xpty, isolamento xptyz, tubos direitinhos, quadro electrico e cabos electricos todos arrumadinhos, calha tecnica, e agora pergunto o que é que ganhava com isso tudo a não a ser a carteira substancialmente mais leve? A minha intenção nunca foi fazer nenhuma instalação para capa de revista, era fazer as coisas simples, funcionais com materias de confiança e minimo de manutenção e segurança por um preço aceitável. Repito que o trabalho ainda não está terminado, se calhar se colocasse fotos daqui a 2 ou 3 meses as coisas estão com outra apresentação até porque nada se vai ver eheheh... Em relação ao sistema ainda falta realizar as ligações para alimentar a MLR e a MLL que estão ambas a cerca de 3-4mt de tubo do acumulador, mas isto só vai avançar quando eliminar o TS e o transformar em circulação forçada. A valvula misturadora do TS já tem destino.... ainda falta colocar alimentação da ar exterior para o ar secundário do recuperador (o equipamento possui uma entrada na parte superior junto à saida de gases para esse efeito) que é praticamente o que usa depois do acendimento, o ar primario é muito pouco utilizado, Não suja o vidro, gasta pouca lenha, está com um excelente rendimento e estou a queimar lenha ainda muito verde (até é crime), quando estiver a queimar eucalipto bem sequinho, vai ser um luxo mas isso só para o ano. O unico promenor que ainda não está bem defenido é o uso ou não da valvula anti-condensação. O local dela está lá e até a eu a monto se for necessario. Depois ainda optimizações que podem ser testadas tipo quando está em modo automático AQ+AQS com prioridade a AQS, colocar por exemplo 15minutos AQS, 5m de AQ e assim repetetivamente para não deixar arrefercer o circuito de AQ. Que é o está a contecer quando acaba de fazer AQS, já o circuito de AQ está frio, e lá é necessario aquecelo de novo... como vê estou muito mais preocupado com a optimização do sistema do que com a parte estetica. (Inicio modo ironico) Se tivesse sido feito por um profissional, de certeza que ele tinha previsto estas situações todas! (fim modo ironico)

    Agora outro assunto que ainda ninguem se lembrou mas faço questão de vos identificar: Eu já aqui referi o uso do tubo multicamada com elemento de segurança ao funcionar como fusivel, até tudo bem, porem existe um problema, advinham? não? então e se rebenta um tubo com a agua quente lá dentro, se estiver alguem perto pode sofrer uma queimaduras valentes, por isso é que do lado do recuperador os tubos são em aluminio já que hotte do mesmo será feita em chapa de inox microperfurada e se houvesse a ruptura de um tubo a agua escparia pelos furinhos, do lado de trás ao lado do acumulador aquela parte de tubagem em multicamada vai ser toda tapada por uma especie de portinhola tecnica de forma que em caso de um "fusivel" queimar, a faisca não possa provocar danos colaterais. A verdade é que nem seria necessario, porque aos 85º a sirene de alarme da centralina da bomba circuladora e valvula de 3 vias começa a berrar e ouve-se bem! Como podem ver a minha preocupação com a parte estetica está tipo assim em ultimo lugar, porque no fim nada se vai ver...

    Ufa, estava com vontade de escrever, o que vale é que vamos todos aprendendo e isso é a grande mais valia destas pseudo discussões....

    JC

    Depois disto...palavras para quê??

    É mesmo uma instalação amadora!

    Se naquilo que é básico você mostra indiferença,quer dizer que para si qualquer coisa serve!!



    Patricia Silva
  2.  # 43

    Quanto tempo demora a aquecer a água sanitária?


    Patricia Silva
    • PatSil
    • 22 janeiro 2014 editado

     # 44

    Ah...

    Se a estética não lhe interessa como diz,então porque vai fazer a envolvente com a tal chapa perfurada??

    Vai gastar dinheiro para quê em algo que não serve para nada??

    Ou porque gastou dinheiro nessa ardósia na traseira do recuperador??

    Ou porque gastou gastou dinheiro num radiador que está a centímetros do recuperador??

    Todo esse dinheiro mal gasto dava para melhor a instalação e usar materiais de qualidade na mesma!!

    E essa dos fusíveis é de rir,usava antes umas bichas,seriam uns fusíveis mais eficazes e mais sensíveis.

    Patricia Silva
  3.  # 45

    Colocado por: jcaiadoExiste alguma forma visual de indentificar se estão a existir ocorrencias de condensação no sistema? E que a minha ideia de fenomenos de condensação pode estar errada! Isto ainda na pensar na valvula de anti-condensação..

    JC

    O seu instalador não lhe sabe responder sobre isso??


    Patricia Silva
  4.  # 46

    Colocado por: Dynamic444Quanto tempo demora a aquecer a água sanitária?


    Patricia Silva


    O tempo é muito relativo porque tem a ver com a temperatura inicial do deposito, com a temperatura do recuparador quando faz aqs. Neste momento num uso normal do agregado familiar (pelo menos 3 banhos (bem, o da minha filhota vale por dois ou tres...) mais agua para a cozinha mais perdas do acumulador, etc o normal... ), estou a retirar cerca 10º ao acumulador (380L uteis) a cada 24 horas. E demora cerca de 30minutos (sem grande exactidão) a repor esses 10º. Como tenho bastante acumulação estou a aquecer a temperatura mais baixas o acumulador (cerca de 55º), para aumentar o rendimento do permutador, já que sabemos quanto mair for a difernaça entre a agua do acumulador e a do permutador, maior é a transferencia termica! Agora estes 30m são suficientes para que o circuito dos radiadores baixe de novo para temperaturas que não faço ideia mas diria algo entre os 30-40º, depois quando passa para AQ, o recuperador vai demomar mais um pouco para elevar outra vez a temperatura do circuito, daí a minha ideia de intercalar AQS com um cheirinho de AC para manter o circuito quente para que aquando da passagem fosse quase imediato a ter os radiadores quentes de novo. Confesso que aqui já sou eu a inventar e nem sei se fará muito sentido, mas opiniões construtivas são recebidas com agrado.

    JC
  5.  # 47

    Colocado por: Dynamic444
    O seu instalador não lhe sabe responder sobre isso??


    Patricia Silva



    Sabe, mas gosto de recolher mais testemunhos, pois considero que não existe ninguem conhecedor da verdade absoluta!

    JC
  6.  # 48

    Não consegue dizer quanto tempo demora aquecer a água de consumo?

    Desde que acende.



    Patricia Silva
  7.  # 49

    Colocado por: jcaiado


    Sabe, mas gosto de recolher mais testemunhos, pois considero que não existe ninguem conhecedor da verdade absoluta!

    JC


    Mas no início do tópico não foi isso que você disse!


    Patricia Silva
  8.  # 50

    E se não for pedir muito,diga qual o valor do acumulador.



    Patricia Silva
  9.  # 51

    Colocado por: Dynamic444

    Mas no início do tópico não foi isso que você disse!


    Patricia Silva


    Não me recordo aonde....

    JC
  10.  # 52

    Colocado por: Dynamic444E se não for pedir muito,diga qual o valor do acumulador.



    Patricia Silva


    Já que tanto insiste, 1000€ +-euro. Se optasse por permutadores mais pequenos, seria algo mais barato, mas preferi não arriscar...

    JC
  11.  # 53

    Colocado por: jcaiado

    Não me recordo aonde....

    JC


    Basta ler bem os comentários que escreveu!


    Patricia Silva
    • PatSil
    • 22 janeiro 2014 editado

     # 54

    Colocado por: jcaiado

    Já que tanto insiste, 1000€ +-euro. Se optasse por permutadores mais pequenos, seria algo mais barato, mas preferi não arriscar...



    JC


    É caro,para o acumulador que é..é muito caro!!

    Consulte bem as tabelas e características dos outros e vai ver que esse é caro comparado com eles.


    Patricia silva
  12.  # 55

    Mas pronto,o que interessa é que ao fim de uma semana você está contente com o sistema,agora o resto são cantigas.

    Só gostava de saber quanto tempo demora aquecer a água quente sanitária.



    Patricia Silva
  13.  # 56

    Boa tarde Patricia Silva
    Observo que é uma pessoa bastante entendida nestes temas.
    Necessito da sua ajuda.
    Vou trocar o meu deposito acumulador que é um Roca refª 148111006 em aço inixidavel de 150 litros.Este deposito não tem serpentina.
    Para um deposito de 300 litros o que me aconselha relação qualidade/preço ?
    Obrigada.
    JC peço desculpa estar a utilizar o seu espaço.
  14.  # 57

    Colocado por: leiriaBoa tarde Patricia Silva
    Observo que é uma pessoa bastante entendida nestes temas.
    Necessito da sua ajuda.
    Vou trocar o meu deposito acumulador que é um Roca refª 148111006 em aço inixidavel de 150 litros.Este deposito não tem serpentina.
    Para um deposito de 300 litros o que me aconselha relação qualidade/preço ?
    Obrigada.
    JC peço desculpa estar a utilizar o seu espaço.


    À vontade amigo Leiria!

    JC
  15.  # 58

    Colocado por: Dynamic444Mas pronto,o que interessa é que ao fim de uma semana você está contente com o sistema,agora o resto são cantigas.

    Só gostava de saber quanto tempo demora aquecer a água quente sanitária.



    Patricia Silva

    Já respondi no post #46
    JC
  16.  # 59

    Colocado por: jcaiadoJá respondi no post #46

    Não!

    Mas deixe lá.


    Patricia Silva
  17.  # 60

    Colocado por: leiriaBoa tarde Patricia Silva
    Observo que é uma pessoa bastante entendida nestes temas.
    Necessito da sua ajuda.
    Vou trocar o meu deposito acumulador que é um Roca refª 148111006 em aço inixidavel de 150 litros.Este deposito não tem serpentina.
    Para um deposito de 300 litros o que me aconselha relação qualidade/preço ?
    Obrigada.

    Você já fez a mesma pergunta num outro tópico não foi?

    Patricia Silva
 