    Colocado por: svzPelas fotos consegue identificar o tipo de tubo usado? é aconselhável trocar por outro tipo de tubo ou bastará isolar com o material que referiu?

    o tubo que vai da bomba até ao "derivador" parece ser multicamada de 25mm, dai para os colectores parece ser tubo PEX 22mm sem barreira anti-oxigénio (PEX sanitario) e inadequado para aquecimento,

    devia substituir os tubos por tubos com secção adequada e isolar em todo os percurso ou pelo menos onde for possível.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: svz
  2.  # 2

    Colocado por: svzse puderem aconselhar alguém que me possa resolver o problema, agradeço!

    eu era homem para dar uma volta nisso e resolver muitos desses erros,

    mas estou um bocado longe e os 420kms para cada lado fazem moça no orçamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: svz
    • svz
    • 1 julho 2014

     # 3

    Enchimento automático do circuito solar? não sei a que se refere... mas se for, mais algum problema para resolver?!!!
    Sr. Jorge, reparei agora que é instalador da marca Daikin. Estaria disposto a fornecer orçamento para a resolução desta situação?
    Se preferir posso enviar e-mail com contacto e falamos por telefone.
  3.  # 4

    Colocado por: svzmas se for, mais algum problema para resolver?

    isto é fácil de resolver, basta desligar e carregar o circuito com liquido novo adequado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: svz
  4.  # 5

    Colocado por: svzEstaria disposto a fornecer orçamento para a resolução desta situação?
    Se preferir posso enviar e-mail com contacto e falamos por telefone.

    eu vou a todo o lado, mas os kilometros pesam na deslocação,

    precisava sempre de uma primeira visita para analisar no terreno e depois mais um apara efectivar a intervenção,


    repare que é possível baixar esses consumos mas nunca será para valores parecidos com aqueles que tenho postado porque além das maquinas tem também outras condições da envolvente e dos pisos radiantes instalados.
    • svz
    • 1 julho 2014

     # 6

    Vou enviar resposta para o seu email
  5.  # 7

    a tubagem devia estar isolada com um produto deste tipo,
      2014-07-02 20.26.43.jpg
  6.  # 8

    temperatura no terraço exterior onde passa a tubagem antes de entrar dentro de casa,
      2014-10-07 11.40.362.jpg
  7.  # 9

    temperatura do mesmo terraço num local afastado do local onde presumivelmente passam os tubos, dista cerca de 2 metros,
      2014-10-07 11.39.552.jpg
  8.  # 10

    temperatura do ar seco,
      2014-10-07 11.44.272.jpg
  9.  # 11

    conclusão: com a bomba de calor existe pelo menos um diferencial de 2,5ºC que se perde no chão do terraço,
    considerando que são 2 linhas de com 4 tubos no total, é muita energia que é literalmente deitada á rua,

    solução: substituir as tubagens colocando-as com outro trajecto e devidamente isoladas termicamente,

    situação actual:
      2014-10-08 17.13.242.jpg
      2014-10-08 17.13.322.jpg
  10.  # 12

    espero que agora seja possível obter pelo menos 1\2 do consumo anterior de energia eléctrica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dedao
  11.  # 13

    Colocado por: jorgealves
    tudo bem, agora é só apresentar-lhe a conta da energia eléctrica para ele pagar,

    as tubagens OBRIGATORIAMENTE têm que ser integralmente isoladas e com material de qualidade (nada daquela espuma ranhosa que alguns picheleiros usam e que só serve para tapar os olhos) com uma parede MINIMA de 13mm, tipo a desta foto,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:svz
      2014-03-22 19.01.58.jpg


    Uma questão parcialmente relacionada: se o tubo for sempre por baixo do chão (abre-se um roço no chão, enfia-se para lá o tubo e tapa-se com cimento), o próprio cimento que envolve o tubo não faz efeito de isolamento térmico, visto que o tubo não está exposto ao ar? Ou mesmo nesta situação é imprescindível o revestimento isolante a envolver o tubo?
  12.  # 14

    O cimento e um condutor de calor, por isso e que neste caso o piso do terraco esta mais quente que o ar ambiente e isso custa muita energia e muito dinheiro.
  13.  # 15

    Colocado por: jorgealvesO cimento e um condutor de calor, por isso e que neste caso o piso do terraco esta mais quente que o ar ambiente e isso custa muita energia e muito dinheiro.


    Refiro-me a uma situação em que os tubos passam por baixo do chão da moradia, isto é, tem a fonte de calor (bomba, recuperador, etc.) e as tubagens a irem para os radiadores através do chão (abriu-se um roço no chão dos quartos, da sala, da cozinha, etc., enfiou-se as tubagens para lá e tapou-se tudo com cimento, sem qualquer material isolante a envolver o tubo, mas tratam-se de tubos próprios para aquecimento, supostamente com condutividade térmica apropriada - não sei especificar o valor). Não é chão de terraço nem de exterior, é tudo interior, ao nível do Rés-do-Chão. Neste caso, a ausência de material isolante a envolver a tubagem é algo preocupante?
  14.  # 16

    Colocado por: marcoaraujo

    Refiro-me a uma situação em que os tubos passam por baixo do chão da moradia, isto é, tem a fonte de calor (bomba, recuperador, etc.) e as tubagens a irem para os radiadores através do chão (abriu-se um roço no chão dos quartos, da sala, da cozinha, etc., enfiou-se as tubagens para lá e tapou-se tudo com cimento, sem qualquer material isolante a envolver o tubo, mas tratam-se de tubos próprios para aquecimento, supostamente com condutividade térmica apropriada - não sei especificar o valor). Não é chão de terraço nem de exterior, é tudo interior, ao nível do Rés-do-Chão. Neste caso, a ausência de material isolante a envolver a tubagem é algo preocupante?
    O tubo não isola, e se lhe disseram isso não sabem o que dizem... preocupante não é mas tem a noção que na zona onde passam os tubos o chão vai aquecer bem, se o piso é rés do chão e está em contacto com o solo alguma energia vai perder para o solo, se era melhor isolar?!! claro que sim, poupou uns tostões que agora vai gastar em pouco tempo.
    • eu
    • 14 outubro 2014

     # 17

    Colocado por: marcoaraujoenfiou-se as tubagens para lá e tapou-se tudo com cimento, sem qualquer material isolante a envolver o tubo

    As barbaridades que ainda se fazem hoje em dia...
 