Colocado por: rafaelisidoro
ora aqui está a prova de que o problema não foi dos produtos aplicados mas sim pela mão de obra ou ausencia de raciocino e logica ...o que não invalida que o proprio produto não se estrague devido á pressão existida ... se o plano não é bem elaborado não há nada que lhe escape .final .
Colocado por: pc ferreirapelo que percebi a parte inferior da placa em questão tá boa o que falhou foi o escoamento que se o PC Ferreira não aplicar nos seus produtos tambem vai ver o sistema falhar , aqueles babados significa que a agua tá lá bem acomulada e tem tempo suficiente para ser absorvida mesmo que seja escoada ... por isso a obra (betão) tem que ser bem projectada ...
Bolas! Se a impermeabilização esta por cima da betonilha e as patologias estão manifestadas por baixo desta...
Colocado por: rafaelisidoroora aqui está a prova de que o problema não foi dos produtos aplicados mas sim pela mão de obra ou ausencia de raciocino e logica
Colocado por: pc ferreira- Qual a humidade residual admissível para aplicar uma impermeabilização?
Colocado por: pc ferreiraBolas! Se a impermeabilização esta por cima da betonilha e as patologias estão manifestadas por baixo desta...
Colocado por: rafaelisidoroora aqui está a prova de que o problema não foi dos produtos aplicados
Colocado por: electrao
calma... não se esqueça que é uma laje de 25cm com 15 cm de betonilha em cima. A laje não deixa repassar. A água passa por dentro da betonilha, o que quer dizer que a impermeabilização foi mal executada ou o produto da weber tinha defeito...
Colocado por: pc ferreira
Ou que não é adequadoConcordam com este comentário:electrao
Colocado por: electrao
calma... não se esqueça que é uma laje de 25cm com 15 cm de betonilha em cima. A laje não deixa repassar. A água passa por dentro da betonilha, o que quer dizer que a impermeabilização foi mal executada ou o produto da weber tinha defeito...
Colocado por: electraoo que quer dizer que a impermeabilização foi mal executada ou o produto da weber tinha defeito...
Colocado por: pc ferreiraAbsorve fissuras no máximo até 0,3mm
Colocado por: pc ferreiraNão jorge. A impermeabilização esta imediatamente por baixo da pedra, só que não é impermeabilização é protecção superficial de betão. Absorve fissuras no máximo até 0,3mm e a betonilha dilata mais que isso.
Colocado por: pc ferreiraA água passou a "impermeabilização" e cada vez pior. No próximo inverno com o gelo/degelo...
Colocado por: Jorge Santos - FaroA sua tela teria que ser toda aplicada antes de colar esta pedra... A humidade sairia entre a pedra o isolamento, assim entre nesse zona onde tem a rede à vista ...
Colocado por: electraoSe reparar na tonalidade e a rede no canto, pertence ao impermeabilizante colocado, ou mal colocado...
Colocado por: Jorge Santos - FaroSe foi porque é que está esse bocado de rede à vista ?
Colocado por: electraoEsse bocado de rede foi colocado nas bordas ou então seria necessário usar uma banda perimetral (quando se pretende manter a esquina viva aconselham a usar a banda deformável weber.dry banda.).
Colocado por: pc ferreiraNão jorge. A impermeabilização esta imediatamente por baixo da pedra,
Colocado por: electraoou então seria necessário usar uma banda perimetral