Iniciar sessão ou registar-se
  1. Colocado por: jorgealves, eu na biomassa deixo sempre tripla segurança.


    E em que consiste essa tripla segurança? De modo a que eu possa perceber se os instaladores com que tenho falado estão de facto a alerta para os potenciais problemas que dessa instalação podem advir.


    Colocado por: jorgealvesinundação com agua a ferver, risco de explosão ou risco de partir o chao todo.


    É de fugir. Parece-me preferível dispender mais uns cobres na fatura eléctrica a correr esses riscos...
  2. Colocado por: RebeldeE em que consiste essa tripla segurança? De modo a que eu possa perceber se os instaladores com que tenho falado estão de facto a alerta para os potenciais problemas que dessa instalação podem advir.
    na biomassa uso somente circuito fechado, enchimento automático e válvula de segurança termica\arrefecimento, além das comuns válvulas de segurança térmica e pressostactica,

    a esmagadora maioria dos instaladores continuam a apostar no circuito aberto e em caso de problemas é o mais perigoso.

    Colocado por: RebeldeÉ de fugir. Parece-me preferível dispender mais uns cobres na fatura eléctrica a correr esses riscos
    os problemas que referi são problemas com os quais já lidei pessoalmente na reparação de instalações executadas por outrem, daí eu referir que o mais importante é o conhecimento e a experiência do instalador.
    Concordam com este comentário: YYY
    • MNeo
    • 8 janeiro 2017 editado
    Caro Jorge que me diz de um esquema destes? e das proteções do mesmo?

    1.Recuperador de calor para aquecimento central a água .
    2.Radiador de aquecimento central a água .
    3.Colector de retorno ( fria )
    4.Colector de ida ( quente )
    5.Termóstato digital com sonda de detecção da temperatura na caldeira do recuperador .
    6.Quadro eléctrico .
    7.Termóstato de detecção da temperatura ambiente .
    8.Válvula de retenção.
    9.Purgador de ar.
    10.Válvula de segurança .
    11.Regulador de tiragem .
    12.Termo-manómetro ( termómetro e manómetro no mesmo componente ).
    13.Bomba circuladora .
    14.Válvula de corte automático para vaso de expansão.
    15.Vaso de expansão para aquecimento central.
    16.Dreno.
    17.Manómetro .
    18.Válvula redutora de pressão .
    19.Filtro em Y.
    20.Sonda de detecção da temperatura no recuperador de calor .
      Recuperador de calor com radiadores 3.jpg
  3. no meu ponto de vista falta o deposito de inercia e uma válvula anti-condensação, e como não tem serpentina de arrefecimento a valvula de segurança aplicada na caldeira deveria ser também termica.
    Concordam com este comentário: YYY
    • MNeo
    • 8 janeiro 2017
    Pelo que tenho lido, porque não é a minha área, os depósitos de inercia diminuem a eficiência do sistema. É verdade?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Blasius
  4. Colocado por: MNeoÉ verdade?
    eu considero essencial e em conjunto com uma valvula anti-condensação é um dos princípios básicos da eficiência da lenha.
    Concordam com este comentário: YYY
  5. Colocado por: jorgealvesna biomassa uso somente circuito fechado, enchimento automático e válvula de segurança termica\arrefecimento, além das comuns válvulas de segurança térmica e pressostactica,

    a esmagadora maioria dos instaladores continuam a apostar no circuito aberto e em caso de problemas é o mais perigoso.

    os problemas que referi são problemas com os quais já lidei pessoalmente na reparação de instalações executadas por outrem, daí eu referir que o mais importante é o conhecimento e a experiência do instalador.


    Quando fala em circuito aberto é com vaso de expansão aberto?
  6. Colocado por: papacurvasQuando fala em circuito aberto é com vaso de expansão aberto?
    sim.
    Concordam com este comentário: YYY
    • MNeo
    • 8 janeiro 2017
    Já agora qual é a diferença entre o sistemas com vaso de expansão aberto e o sistema com vaso de expansão fechado? Julgava que com depósito de inercia o sistema funcionado com vaso de expansão aberto?
  7. Colocado por: MNeoJá agora qual é a diferença entre o sistemas com vaso de expansão aberto e o sistema com vaso de expansão fechado?
    sistema aberto é despressurizado e como tal tem limites de temperatura mais apertados e sem pressão é quase impossível de retirar completamente o ar que impede uma eficiente circulação do fluido, além de ser bastante corrosivo com a constante alimentação de agua fresca.

    Colocado por: MNeoJulgava que com depósito de inercia o sistema funcionado com vaso de expansão aberto?
    ?pode desenvolver'
    • MNeo
    • 8 janeiro 2017
    Julgava que com o deposito de inercia o sistema não podia estar pressurizado.

    O deposito de inercia ia funcionar como sistema de acumulação de energia e de proteção ao sistema, mas não podia funcionar em pressão... Era essa a ideia que tinha
  8. Colocado por: MNeoJulgava que com o deposito de inercia o sistema não podia estar pressurizado.
    é indiferente,

    a grande diferença é que com 1 bar de pressão a agua vai vaporizar aos 110ºC, com 2 bar vai para 118ºC e com 4bar vai vaporizar a 140ºC, portanto permite uma combustão mais eficiente e com isso tirar mais rendimento,

    com sistema de vaso aberto começa a vaporizar aos 95ºC.

    ps: atenção que não estou a dizer que se deve usar pressões de trabalho acima dos 2bar é uma consideração meramente teorica. Vaporização="Ferver"=entrar em ebulição.
    a vaporização retira calor sensível ao liquido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MNeo
  9. Colocado por: jorgealvesé indiferente,

    a grande diferença é que com 1 bar de pressão a agua vai vaporizar aos 110ºC, com 2 bar vai para 118ºC e com 4bar vai vaporizar a 140ºC, portanto permite uma combustão mais eficiente e com isso tirar mais rendimento,

    com sistema de vaso aberto começa a vaporizar aos 95ºC.

    ps:atenção que não estou a dizer que se deve usar pressões de trabalho acima dos 2baré uma consideração meramente teorica. Vaporização="Ferver"=entrar em ebulição.
    a vaporização retira calor sensível ao liquido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MNeo


    Jorge,

    em aquecimento com biomassa no apoio das Altherma, como você aqui tem defendido tantas vezes, é possível meter como 1.ª prioridade de aquecimento o depósito de inércia e a BC (seja de que tipo for) apenas como 2.ª prioridade?
  10. Colocado por: Skinkxé possível meter como 1.ª prioridade de aquecimento o depósito de inércia e a BC (seja de que tipo for) apenas como 2.ª prioridade?
    eu defino sempre assim, o contrario não é desejável.
    Concordam com este comentário: YYY
  11. Jorge Alves, vou começar a construir uma moradia na zona oeste com 160m2.
    Queria colocar o piso radiante hidráulico mas gostaria de ter a sua opinião. A questão será o consumo mensal, o investimento inicial é alto mas depois mensalmente será que é dispendioso? Mesmo com painéis solares?
    Já me falaram do elétrico, o investimento é mais baixo mas tenho receio que mensalmente seja insuportável
  12. Colocado por: Diogo camarãoQueria colocar o piso radiante hidráulico mas gostaria de ter a sua opinião. A questão será o consumo mensal, o investimento inicial é alto mas depois mensalmente será que é dispendioso? Mesmo com painéis solares?
    Já me falaram do elétrico, o investimento é mais baixo mas tenho receio que mensalmente seja insuportável
    na pratica e para o mesmo conforto um sistema hidraulico alimentado por uma bomba de calor consome menos 1\5 a 1\6 do consumido por um sistema electrico, se por exemplo um sistema hidráulico gastar 150€ para climatização, um sistema electrico consome 600€, somente devido ao rendimento da bomba de calor, se tiver apoio solar ou um recuperador esse consumo baixa drasticamente.

    com o bonus de poder fazer arrefecimento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: xalana, Diogo camarão
  13. Jorge, voçê faz instalações do PRH?
  14. Colocado por: Diogo camarãoJorge, voçê faz instalações do PRH?
    sim.
  15. É da zona oeste. podia-me enviar algum contato para falarmos de orçamentos.
    obrigado
 
0.4035 seg. NEW