Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 121

    Colocado por: rickyboss- piso radiante hidráulico em toda a casa com bomba de calor solius Thermabox 25kw trifasico reversível, recuperadoe de calor solius 1050 ligado ao sistema (deposito de inércia) através do deposito de AQS, ao qual estão também ligados 2 painéis solares;
    -bomba de calor bivalente daikin 16kw complementada por 2 painéis solares e recuperador solzaima Acqua a trabalhar para o PRh do piso 1 e ar condicionado daikin múltiplit de condutas no piso -1
    -PRH na casa toda com 2 bombas Daikin 11kw (com inverter) + solzaima Aqua para deposito de inércia, deposito aqs com oi sem paineis (o vendedor diz que gasto mais na manutenção dos paineis que na produção de aqs com a bomba de calor).

    estas soluções parecem ser mal ajustadas a um piso radiante.

    fazendo os cálculos unicamente para os 350 m2 de PRH e usando a casa toda ao mesmo tempo precisava de 19Kw, se usar um índice de simultaneidade de 80% dá 14Kw,

    na zona climatica considerada a maquina Daikin aconselhada é uma 16Kw com um cop de 4.70,

    a Solius thermabox apresenta para a mesma temperatura exterior de 2ºC um cop de 3.88.
  2.  # 122

    A área total são cerca de 500m2. As 2 bombas de 11 ou a de 25 da solius são para PRH na casa toda. Se optar por ar condicionado no piso de baixo ai a opção e a bomba de 16 da daikin. Estou a ponderar, neste caso, a solução bivalente, em que a unidade interior esta acoplada a um deposito de 500l que faz inercia para o piso (a aquecer, a arrefecer a boomba trabalha diretamente para o piso) e faz produção de aqs ( instantânea). A esta unidade interior/deposito ficam ligados 2 paineis solares (que assim tb contribuem para aquecer o piso radiante) e o recuperador de calor solzaima.
    Talvez esta seja a solução mais equilibrada. Tenho medo e que os 16kw nao cheguem e depois a maquina use os 9kw extra que vem da resistência que tem e aumente os consumos..
    Como o piso -1 vai ter uso esporádico, colocando ai ar condicionado, conseguia um preco intermédio e que o aquecimento da casa fosse feito pela bomba daikin 16kw, paineis solares e recuperador, conseguindo, talvez, os melhores consumos...
  3.  # 123

    No recuperador devia colocar um deposito d inercia
  4.  # 124

    Mas o recuperador fica ligado ao deposito de inercia, nas soluções daikin e ao hygieno na solução solius, de onde depois quando ha calor vai alimentar o deposito de inercia (para quente e frio) no caso da solius.
  5.  # 125

    Na soluçao da daikin a potencia maxima de um recuperador que se pode ligar directamente ao deposito bivalente è de 8kw isto é o que recomendam.
  6.  # 126

    este é daqueles projectos que tem que se ter muito cuidado pois existe uma enorme probabilidade para dar asneira da grossa,

    tal como o Sergio referiu a potencia da unidade bivalente não é ilimitada,
  7.  # 127

    Ainda bem que me avisam, nao sabia disso! Entao se calhar por isso e que os srs da solius sugerem ligação do recuperador ap deposito de 600l dupla serpentina onde se ligam os paineis, para aqs e dai e que sai, de forma controlada, para o recuperador de inercia..
    Cada vez estou nais confuso...
    A outra solução, cujos vendedores ja instalaram sistemas a vários amigos meus, satisfeitos, nem mete paineis solares, são a 2 bombas de 11 ligadas a inercia para o PRh (490-500m2, sendo 150 de uso pontual) o recuperador tb se liga a este deposito e a produção de aqs e feita em deposito para o efeito, apenas pelas bombas de calor...
  8.  # 128

    essa solucao da solius e a que um utilizador daqui tem instalada e ele nao esat nada satisfeito com ela.
  9.  # 129

    Obrigado pela ajuda, Sr Jorge. No meu caso, qual acha que seria a melhor solução? Obrigado uma vez mais!
  10.  # 130

    Colocado por: rickybossNo meu caso, qual acha que seria a melhor solução?

    um recuperador de calor ou uma caldeira a lenha com 16 Kw, ligados num deposito de inercia de 300 litros e uma bomba de calor baixa temperatura de 16Kw (isto se alguma vez precisar de arrefecimento, caso contrario é uma caldeira maior), no conjunto tem 32Kw que são suficientes para as suas necessidades de aquecimento quando ligados num piso radiante para toda a habitação,

    as AQS noutro deposito ligado a 2 colectores solares a tubos de vácuo,

    creio que é a melhor solução técnica e com os menores consumos,
 
0.0254 seg. NEW