Colocado por: Sergio RodriguesImportante tb é encher o vaso c ele despejado senao vai dar ao mesmo!
Colocado por: Sergio Rodriguesresumindo fechar o passador na foto e desapertar um bocado a porca em baixo, desta maneira ja é possivel repor pressão e verificar se esta furado ou não!!
Colocado por: Filipe1983quando diz despejar o vaso é remover o ar todo pela pipeta em cima por onde será reposto?
Colocado por: jorgealves
nada disso, é retirar pressão do circuito de agua, para não dar confusão era retirar mesmo o vaso de expansão, e somente depois de não ter pressão alguma é que mede a pressão na válvula superior do vaso de expansão e deve ficar a 1bar,
o circuito hidraulico é que tem que ficar a 1,5bar.
Colocado por: jorgealvesmas olha k na valvula d enchimento parece estar a mais d 1,5
nada disso, é retirar pressão do circuito de agua, para não dar confusão era retirar mesmo o vaso de expansão, e somente depois de não ter pressão alguma é que mede a pressão na válvula superior do vaso de expansão e deve ficar a 1bar,
o circuito hidraulico é que tem que ficar a 1,5bar.
Colocado por: Sergio Rodriguesmas olha k na valvula d enchimento parece estar a mais d 1,5
Colocado por: Filipe1983Tenho no meu sistema de aquecimento uma válvula "enchimento/redutora de pressão" que quando estão estes dias de sol passa a pressão estabelecida que posterior da um erro na minha caldeira. Isto só acontece nestes dias de sol.
Colocado por: jorgealvesdahhh,mesmo a frio pah!! acho que ja vi por ai uma foto assim ou foi que o homem mexeu la ou li mal!!
isso é exactamente a queixa do homem, em dias de muito sol a pressão sobe.
Colocado por: Filipe1983
Posso então avançar como descreve aqui que faço bem certo? Já comprei uma bomba de pé para repor a pressão. Coloquei a ponteira na pipeta do vaso e a informação no manometro da bomba diz que està a 1bar pressão logo deve estar com pouca pressão. Vou buscar a pistola de dar ar do compressor para confirmar se são os mesmos valores.
Colocado por: Filipe1983tenho entao que fazer como diz no post33 é isso?é uma das maneiras e secalhar a mais simples para si sem ter que chamar ai ninguem! feche o passador, desaperte a porca que esta depois do passador e deixe sair a agua depois com a porca sempre desapertada verifique a pressão e reponha se necessario, no fim de tudo aperte novamente a porca e abra o passador!
Colocado por: Sergio Rodriguesmesmo a frio pah!! acho que ja vi por ai uma foto assim ou foi que o homem mexeu la ou li mal!!
Colocado por: Filipe1983neste caso está no r/c onde está toda a instalação do aquecimento.
Colocado por: jorgealves1,5bar
Colocado por: jorgealves
nada disso, é retirar pressão do circuito de agua, para não dar confusão era retirar mesmo o vaso de expansão, e somente depois de não ter pressão alguma é que mede a pressão na válvula superior do vaso de expansão e deve ficar a 1bar,
o circuito hidraulico é que tem que ficar a 1,5bar.