Colocado por: ultrahipermegaQuando e que 2/3 de 3bar são 2,5bar...quando a conta foi feita na diagonal e esta errada, lol.
Colocado por: Filipe1983Tantas opiniões e fico na mesma. Qual será mesmo a razão de isto estar acontecer, que deva fazer para evitar estas idas a divisão das maquinas/tapar os painéis ou mesmo ligar o aquecimento para gastar a água do deposito?
Colocado por: jorgealvesporquê?
e como é que sabes que a pressão do circuito não precisa de ser superior a 1,5bar ou mesmo 2bar
como se calcula a pressão de serviço de um circuito hidraulico qualquer?
ps: quando referi a pressão disse "por exemplo", não disse que tinha de ter um valor especifico
Colocado por: ins.Brunoo solar e a caldeira teem o mesmo circuito
Colocado por: ins.Brunoe voce conhece a instalação em causa?? ou está apenas opinar?
Colocado por: Filipe1983Qual será mesmo a razão de isto estar acontecer,em principio sera problema no vaso de expansão! como o jorge disse, ou pequeno ou furado ou sem pressão suficiente!
Colocado por: ins.Brunoem que dados ou imagens voce se guia, para dizer meta 2, 3, 4bar?
Colocado por: ins.Brunonão meta a mais de 1,5 bar, vai sair liquido pela valvula e a caldeira vai dar erro, voce tem o solar e aquecimento no mesmo circuito
Colocado por: ins.Brunoou está apenas opinar?
Colocado por: jorgealvessem qualquer sentido de auxilio ao utilizador?
ou somente para não estar sem dizer nada?
Colocado por: ins.Brunojorge, se não conhece a instalação não invente....bruno nos ja aqui num outro topico ajuda-mos este mesmo user nesta instalação!!foi á distancia e acerta-mos na mosca!!
Colocado por: Sergio Rodriguesresumindo fechar o passador na foto e desapertar um bocado a porca em baixo, desta maneira ja é possivel repor pressão e verificar se esta furado ou não!!
Colocado por: ins.Brunonão meta a mais de 1,5 bar, vai sair liquido pela valvula e a caldeira vai dar erro
Colocado por: jorgealvesporquê?
e como é que sabes que a pressão do circuito não precisa de ser superior a 1,5bar ou mesmo 2bar
como se calcula a pressão de serviço de um circuito hidraulico qualquer?
Colocado por: jorgealves
ora como parece que o user ins.Bruno não sabe calcular a pressão de trabalho de um circuito de aquecimento e consequentemente a pressão inicial do vaso de expansão,
aprende lá um pouco, pois é bastante simples e facil:
todo e qualquer circuito tem que ter uma pressão minimarelativade 1bar no ponto mais alto do mesmo(por variadas razões que não interessam muito agora), se como neste caso o deposito esta no r/c e sendo uma moradia com 2 pisos em que o aquecimento é efectuado por piso radiante hidráulico, temos uma diferença de cotas de 4 metros(a altura do r/c+a placa de separação entre os 2 pisos+altura do colector do PRH), sabendo que uma coluna com 10 metros exerce uma pressão relativa de 1 bar, 1/3 dessa altura exerce uma pressão de 0,33Bar e como tem que ter 1 bar no topo, teria que ter um mínimo de 1,33 bar na base, por aproximação terá 1,5bar (que foi o valor chutado para o ar pelo ins.Bruno sem saber como nem porquê),
sabendo que o vaso de expansão em VAZIO tem que ter 2\3 da pressão de serviço, teria que ter 1bar de pressão relativa,
agora umas perguntas de algibeira para o ins.bruno: qual a diferença entre pressão absoluta e pressão relativa?Estas pessoas agradeceram este comentário:Filipe1983
Colocado por: Filipe1983Quanto a intervenção em repor o tal 1.5Bar qual a melhor altura?
Colocado por: jorgealves
sempre que baixar, pois deve estar sempre com pressão positiva no circuito.
Colocado por: Filipe1983Estava a referir-me à melhor hora para repor a pressão?