Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 21

    O que é imperself??ou o arquiteto quis dizer IMPERSEP 150,?? É a solução usual, se quiser melhorar a qualidade e prevenir, aplique impermeabilização POLYSTER 40 entre o imperkote F e a tela drenante.
  2.  # 22

    Qual é o concelho da obra ?
  3.  # 23

    é mesmo IMPERSELF é esta tela que se ve neste pormenor da IMPERALUM
      Sem Título3.png
  4.  # 24

    Leiria
  5.  # 25

    O geotêxtil sob a sapata é desnecessário. Sob o massame do piso interior não deverá ser geotêxtil, mas uma barreira à ascensão da humidade como manta de plástico. O geotêxtil exterior deverá envolver o dreno senão este entupirá em pouco tempo devido ao arrastamento do material fino do solo.
  6.  # 26

    Colocado por: ppereiraLeiria

    Ok. É porque existem alguns concelhos no Norte onde pelo novo regulamento da térmica é obrigatória caixa de ar no pavimento devido ao Radão. (não é o caso de Leiria)
    Concordam com este comentário: marcocar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marcocar
  7.  # 27

    Tenho tela drenante pitonada entre o betão de limpeza e a sapata
    na lateral exterior tenho (primário + IMPERSELF + tela pitonada c/ geotêxtil + tubo dreante com brita e geotextil + terra)
    na lateral interior tenho (primário + IMPERSELF + geotextil +terra)
    sob o massame tenho (tela pitonada com geotextil + massame + xps 6+ geotextil + betonilha + revestimentos)
  8.  # 28

    Colocado por: ppereiraé mesmo IMPERSELF é esta tela que se ve neste pormenor da IMPERALUM


    Esse pormenor está errado
  9.  # 29

    isto é o correto.
  10.  # 30

    Errado porque?
    Por ser uma tela autoadesiva?
  11.  # 31

    erro meu, também pode ser aplicado o imperself, na base imperkot F
  12.  # 32

    Achas que então que posso fazer desta forma a impermeanilização/isolamento?

    > Tela drenante pitonada c/ geotêxtil (face c/ geotextil em contacto com o betão de limpeza certo?) entre o betão de limpeza e a sapata

    > Lateral exterior da sapata/lintel/pilares/parede (primário + IMPERSELF + XPS 8 cm + tela pitonada c/ geotêxtil + tubo drenante com brita e geotextil + terra)

    > Lateral interior da sapata/lintel/pilares/parede (primário + IMPERSELF + geotextil + terra)

    > Sob massame (terra + tela pitonada com geotextil (pitões em contacto com a terra, certo?) + massame + XPS 6+ geotextil + betonilha + revestimento)
  13.  # 33

    Eu começo a pensar que se está a exagerar na solução. A não ser que seja num pântano.
    Este tipo de solução está mais indicado para caves. Caso as sapatas e vigas sejam muito recortadas não é simples meter telas. Arriscamos a pagar mais pela impermeabilização do que pela fundação.
  14.  # 34

    então o que me aconselham, já não sei o que pensar
  15.  # 35

    Em relação à manta de plástico horizontal sob o pavimento realmente diminui a probabilidade de a água chegar ao pavimento mas no caso de chegar começa a acumular água e depois para secar é uma carga de trabalhos pois também não deixa a água sair facilmente. (então se for com pitons estes são mesmos bons reservatórios de água no caso de esta conseguir entrar.
  16.  # 36

    Colocado por: ppereiraentão o que me aconselham, já não sei o que pensar

    Não estou a afirmar que o trabalho está mal. Começo a achar que é exagerado.
    Veja o preço para a solução apresentada e para uma solução apenas com o imperkote e o dreno (por exemplo). Compare e volte a pedir opinião. O preço também conta.
  17.  # 37

    Sim, tem razão mas estou com receio de não impermeabilizar as fundações e pavimento térreo na "totalidade" e depois ter problemas com a água
  18.  # 38

    Colocado por: ppereiraSim, tem razão mas estou com receio de não impermeabilizar as fundações e pavimento térreo na "totalidade" e depois ter problemas com a água

    É verdade sim senhor e é uma das grandes dores de cabeça. Mas por exemplo quando quero meter um piso de madeira no pavimento térreo faço sempre uma caixa de ar sob a laje de pavimento. Prefiro prevenir do que remediar (para mais o custo é quase o mesmo)
  19.  # 39

    Colocado por: Nuno Nunes
    É verdade sim senhor e é uma das grandes dores de cabeça. Mas por exemplo quando quero meter um piso de madeira no pavimento térreo faço sempre uma caixa de ar sob a laje de pavimento. Prefiro prevenir do que remediar (para mais o custo é quase o mesmo)


    Nem sempre a caixa de ar resolve as humidades ascendentes...
  20.  # 40

    sim tem razão, na maioria das vezes as humidades na caixa de ar originam bastantes problemas
 
0.0222 seg. NEW