Colocado por: Sergio Rodriguespor exemplo aqui neste video, nos primeiros minutos mostra aquilo que eu falei, so que a diferença é que este faz isso dentro do deposito, tem la uma "peça" que envia directamente a agua pro circuito de aquecimento!! e ha medida que o aquecimento funciona o deposito tambem aquece!!
https://www.youtube.com/watch?v=uTGp2VCWRn8
Colocado por: jorgealvesO depósito de inércia ésts só a ocupar espaço, a entrada nunca pode partilhar com a alimentação do prh.Estas pessoas agradeceram este comentário:XLCBruno
Colocado por: SkinkxO Solzaima Acqua tem 17.5 kW de potência no circuito de água, mas o circuito de ar debita mais outro tanto, tudo junto andará na ordem dos 30 kW.
Eu ligaria o recuperador de calor directamente ao depósito de inércia (entrada) e o depósito é que ligaria ao piso radiante (saída), simplificando o esquema.Estas pessoas agradeceram este comentário:XLCBruno
Colocado por: Sergio Rodriguesmas assim tb funciona jorge! alias não esta mal montado é como muitos fabricantes têm como esquemas hidraulicos!!
Colocado por: Sergio Rodriguespor ex! o que pode faltar é uma valvula de rentenção no recuperador ou a valvula anti condensação
Mas se o PRH é aplicado para funcionamento em contínuo, essa vantagem só se faz notar na colocação da instalação em funcionamento e nada mais, no restante acho o outro esquema mais pacífico.
PS: ainda este fim-de-semana estive a ver os catálogos dessa marca e estava lá esse esquema. E continuo a não gostar... LOL
Colocado por: jorgealvesOh chato não e nada igual, entradas separadas das saídas.ho artolas explica la entao onde esta a diferença!!!
Colocado por: jorgealves
qual o volume do deposito de inercia?
para uma caldeira a lenha tem que ser um mínimo de 20litros por KW de potencia da caldeira,
depois tem todos os elementos de controle e gestão que são responsáveis pelo funcionamento correcto de toda a instalação.
- alguém tem uma caldeira destas instalada sem deposito de inércia? Se sim, a temperatura que chega aos radiadores ronda que graus, mais ou menos.Tenho, embora seja para piso radiante, a temperatura ronda o set point que configura no controlador da caldeira.
-costumam programar a caldeira para desligar o ventilador em que temperatura?Na minha caldeira o ventilador desliga 3ºC acima do set-point configurado, esses 3ºC não dão para alterar.
- têm a válvula oventrop, ou o kit anti condensação? Se sim, em que valor está da escala? Ou seja qual a temperatura de retorno mínima?Tenho valvula anti condensação (obrigatório em caldeiras a biomassa) é fixa a 55ºC
- a caldeira só arde a lenha por baixo, ou vai queimando praticamente toda, como numa fogueira normal?A caldeira no processo de gaseificação afecta a lenha toda, se abrir a caldeira ao fim de umas horas de funcionamento (com a mesma lenha) verifica que a lenha na parte superior está com o aspecto de carvão, embora a lenha que "arde" é apenas a que está perto do orifício de saída de gases de síntese.
- usam uma válvula de três vias para dar prioridade às AQS, ou não?ela fas isso sozinha.Uso válvula de 3 vias para AQS e PR.
Colocado por: aaccJulgo que o ideal seria haver uma igualização da temp. de ida e a temp. de retorno.se o envio é o retorno for igual significa que não está a dissipar calor nenhum
Mas não sei se na prática isso será possível.
Colocado por: JAlguém me pode esclarecer, se eu tiver a temperatura de retorno defendida para 55 e a caldeira a aquecer a água a 65 graus, se isso é prejudicial para a caldeira?