  1.  # 281

    por exemplo aqui neste video, nos primeiros minutos mostra aquilo que eu falei, so que a diferença é que este faz isso dentro do deposito, tem la uma "peça" que envia directamente a agua pro circuito de aquecimento!! e ha medida que o aquecimento funciona o deposito tambem aquece!!

    https://www.youtube.com/watch?v=uTGp2VCWRn8
    Estas pessoas agradeceram este comentário: XLCBruno
  2.  # 282

    Colocado por: Sergio Rodriguespor exemplo aqui neste video, nos primeiros minutos mostra aquilo que eu falei, so que a diferença é que este faz isso dentro do deposito, tem la uma "peça" que envia directamente a agua pro circuito de aquecimento!! e ha medida que o aquecimento funciona o deposito tambem aquece!!

    https://www.youtube.com/watch?v=uTGp2VCWRn8


    Dou de barato que numa habitação de ocupação intermitente (tipo casa de férias de fim-de-semana) esse esquema de princípio é vantajoso. Nesse tipo de perfil, faz todo o sentido essa concepção, tenho que admitir. Mas de modo geral, gosto do outro esquema, pela simplicidade e eficácia.
  3.  # 283

    é igual!! =)
  4.  # 284

    Oh chato não e nada igual, entradas separadas das saídas.
  5.  # 285

    Colocado por: jorgealvesO depósito de inércia ésts só a ocupar espaço, a entrada nunca pode partilhar com a alimentação do prh.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:XLCBruno


    Obrigado Jorge,

    Podia explicar-me mais sobre isso.... desta forma não tenho que esperar que o deposito aqueça, para o piso funcionar, o grupo modelante absorve a temperatura necessaria para misturar com retorno do piso radiante que vem a 37°, 38° e faz os 40°. O resto da temperatura é injectada no depósito previligiando assim a estratificação da água....

    Em 5horas o recuperador abastece o piso e aquece +/- 1000L de água dos 35° aos 65° que corresponde 35kw fornecidos...

    De salientar que não estou descontente com o desempenho nesta parte do aquecimento, mas estou sempre aberto a novas sugestões...
  6.  # 286

    Colocado por: SkinkxO Solzaima Acqua tem 17.5 kW de potência no circuito de água, mas o circuito de ar debita mais outro tanto, tudo junto andará na ordem dos 30 kW.

    Eu ligaria o recuperador de calor directamente ao depósito de inércia (entrada) e o depósito é que ligaria ao piso radiante (saída), simplificando o esquema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:XLCBruno


    Sim, por isso quando está ligado, o aquecimento nos rés do chão desliga. Este recuperador esta instalado num open space de 100m2, aquece perfeitamente esta área aos 22° ( e se lhe chegar mais lenha.... mas 22° já e muito para mim ), a inercia das paredes mantem a casa quente nesta parte, quase o dia todo. Mas como só ligo o recuperador á noite, durante o dia.....

    A minha ligação já esteve no depósito de inercia e tive que a mudar ( mau desempenho, porque estava mal ligado e nada tem a ver com o que me foi proposto pelo Jorge ), chegando a conclusão que esta seria a melhor, pois evita os fluxos de agua das bombas no deposito mas... estamos sempre aprender....

    Colocado por: Sergio Rodriguesmas assim tb funciona jorge! alias não esta mal montado é como muitos fabricantes têm como esquemas hidraulicos!!


    Foi inspirado noutros modelos que se optou por esta forma, mas há muito quem opte pela solução de ligar ao depósito de inércia com entradas e saidas independentes....

    Colocado por: Sergio Rodriguespor ex! o que pode faltar é uma valvula de rentenção no recuperador ou a valvula anti condensação


    A valvula anti condensação tenho a fazer o retorno para o recuperador a 55° ou 60°, já nâo me recordo a 100%...

    Mas se o PRH é aplicado para funcionamento em contínuo, essa vantagem só se faz notar na colocação da instalação em funcionamento e nada mais, no restante acho o outro esquema mais pacífico.

    PS: ainda este fim-de-semana estive a ver os catálogos dessa marca e estava lá esse esquema. E continuo a não gostar... LOL


    Na colocação do piso em funcionamento e na estratificação da água, de resto penso que funciona igual....
  7.  # 287

    Colocado por: jorgealvesOh chato não e nada igual, entradas separadas das saídas.
    ho artolas explica la entao onde esta a diferença!!!
  8.  # 288

    Colocado por: jorgealves
    qual o volume do deposito de inercia?

    para uma caldeira a lenha tem que ser um mínimo de 20litros por KW de potencia da caldeira,

    depois tem todos os elementos de controle e gestão que são responsáveis pelo funcionamento correcto de toda a instalação.



    Desenterrando este tópico.

    O que aconselham para AQS solar e aquecimento central com recuperador de água a pellets?

    Termoacumulador de 300L com duas serpentinas é suficiente? Ou é necessário depósito de inércia?

    O solar faz aquecimento de águas sanitárias e pretende-se aproveitar o aquecimento da água com recuperador a pellets para radiadores e AQS na ausência de sol, no inverno quando estiver aceso.

    Alguém pode sugerir/explicar a melhor opção?
    Obrigado desde já aos entendidos.
    • J
    • 16 dezembro 2017

     # 289

    Uma vez que este tópico é sobre caldeiras de chama invertida, Gostava de colocar algumas dúvidas que tenho sobre o funcionamento deste tipo de máquinas por exemplo:

    - alguém tem uma caldeira destas instalada sem deposito de inércia? Se sim, a temperatura que chega aos radiadores ronda que graus, mais ou menos.

    -costumam programar a caldeira para desligar o ventilador em que temperatura?

    - têm a válvula oventrop, ou o kit anti condensação? Se sim, em que valor está da escala? Ou seja qual a temperatura de retorno mínima?

    - a caldeira só arde a lenha por baixo, ou vai queimando praticamente toda, como numa fogueira normal?

    - usam uma válvula de três vias para dar prioridade às AQS, ou não?


    Acho que já chega de perguntas.

    Mais do que saber o que os catálogos das marcas dizem, Gostava de saber, da experiência enquanto utilizadores, algumas das respostas a estas questões.

    Desde já agradeço, a vossa colaboração.
    • dedao
    • 18 dezembro 2017 editado

     # 290

    Colocado por: JUma vez que este tópico é sobre caldeiras de chama invertida, Gostava de colocar algumas dúvidas que tenho sobre o funcionamento deste tipo de máquinas por exemplo:

    - alguém tem uma caldeira destas instalada sem deposito de inércia? Se sim, a temperatura que chega aos radiadores ronda que graus, mais ou menos.

    Ronda aquela que está definida na caldeira :) não estou a perceber.

    -costumam programar a caldeira para desligar o ventilador em que temperatura?

    Desliga quando os fumos baixam de x graus. Nunca vi. Mas dá para programar. A minha por acaso demora muito a desligar...

    - têm a válvula oventrop, ou o kit anti condensação? Se sim, em que valor está da escala? Ou seja qual a temperatura de retorno mínima? Tenho, liga quando a diferença entre ida e volta é de no mínimo 10 graus.

    - a caldeira só arde a lenha por baixo, ou vai queimando praticamente toda, como numa fogueira normal? Queima tudo, não percebi :)

    - usam uma válvula de três vias para dar prioridade às AQS, ou não?ela fas isso sozinha.


    Acho que já chega de perguntas.

    Mais do que saber o que os catálogos das marcas dizem, Gostava de saber, da experiência enquanto utilizadores, algumas das respostas a estas questões.

    Desde já agradeço, a vossa colaboração.
  9.  # 291

    - alguém tem uma caldeira destas instalada sem deposito de inércia? Se sim, a temperatura que chega aos radiadores ronda que graus, mais ou menos.
    Tenho, embora seja para piso radiante, a temperatura ronda o set point que configura no controlador da caldeira.
    -costumam programar a caldeira para desligar o ventilador em que temperatura?
    Na minha caldeira o ventilador desliga 3ºC acima do set-point configurado, esses 3ºC não dão para alterar.
    - têm a válvula oventrop, ou o kit anti condensação? Se sim, em que valor está da escala? Ou seja qual a temperatura de retorno mínima?
    Tenho valvula anti condensação (obrigatório em caldeiras a biomassa) é fixa a 55ºC
    - a caldeira só arde a lenha por baixo, ou vai queimando praticamente toda, como numa fogueira normal?
    A caldeira no processo de gaseificação afecta a lenha toda, se abrir a caldeira ao fim de umas horas de funcionamento (com a mesma lenha) verifica que a lenha na parte superior está com o aspecto de carvão, embora a lenha que "arde" é apenas a que está perto do orifício de saída de gases de síntese.
    - usam uma válvula de três vias para dar prioridade às AQS, ou não?ela fas isso sozinha.
    Uso válvula de 3 vias para AQS e PR.

    Cumprimentos
    • J
    • 23 dezembro 2017

     # 292

    Bom dia,

    Estou com uma dúvida, no que respeita ao funcionamento da minha caldeira.

    Eu noto que os radiadores em casa estão muito quentes.
    Só a acender a caldeira ao final da tarde, consigo manter a casa entrevista 20 e os 22 graus, o que é muito bom.

    A caldeira está a desligar o ventilador aos 65 graus, que é a temperatura com que a água normalmente vai para os radiadores.
    O retorno, como tem a válvula anti condensação, não baixa dos 56 graus.

    A questão da condenação tem a ver com a temperatura mínima da água do retorno, ou tem a ver com a diferença entre a ida e o retorno.

    Por exemplo. Eu se programar a caldeira para não passar dos 62, posso baixar o retorno para 54? A diferença entre as ida e o retorno ainda será menor.
    •  
      aacc
    • 23 dezembro 2017

     # 293

    Julgo que o ideal seria haver uma igualização da temp. de ida e a temp. de retorno.
    Mas não sei se na prática isso será possível.
    • J
    • 24 dezembro 2017

     # 294

    Andei a tentar aprofundar este assunto.
    A informação que encontro, aponta sempre a temperatura de entrada da agua na caldeira de 60 graus ou superior para evitar as condensações.
    No entanto fico com um dúvida e um problema.
    É que regulando a válvula para o retorno se fazer a 60 graus, tenho que ter caldeira a aquecer a água a 70 graus, no mínimo. O que acontece é que 70 graus nos radiadores, não será temperatura a mais? Os radiadores ficam muito quentes. Tenho até medo que os miúdos se queimem.
    A que temperatura costumam ter a água a circular nos radiadores?
  10.  # 295

    Colocado por: aaccJulgo que o ideal seria haver uma igualização da temp. de ida e a temp. de retorno.
    Mas não sei se na prática isso será possível.
    se o envio é o retorno for igual significa que não está a dissipar calor nenhum
    •  
      aacc
    • 24 dezembro 2017

     # 296

    Em rigor será isso.
    Dito de outra maneira; A temp. de retorno quanto mais vizinha for da temp. de ida, melhor será.
    • J
    • 24 dezembro 2017

     # 297

    Quer dizer que o retorno pode ser 45, se a água da caldeira não passar 55? Mesmo nas caldeiras a lenha....
  11.  # 298

    não aacc, o que o sérgio quis dizer é que se entra e sai água nos radiadores a mesma temperatura, quer dizer que não dissipou temperatura nenhuma para o ambiente, o que é mau, pois o objectivo dos radiadores é dissipar o máximo possivel.
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues, jorgealves, aacc
    • J
    • 26 dezembro 2017

     # 299

    Alguém me pode esclarecer, se eu tiver a temperatura de retorno defendida para 55 e a caldeira a aquecer a água a 65 graus, se isso é prejudicial para a caldeira?
    • J
    • 27 dezembro 2017

     # 300

    Colocado por: JAlguém me pode esclarecer, se eu tiver a temperatura de retorno defendida para 55 e a caldeira a aquecer a água a 65 graus, se isso é prejudicial para a caldeira?


    Alguém que perceba do assunto, pode dar a opinião sobre a temperatura ideal, ou que não seja prejudicial, de funcionamento das caldeiras a lenha.
 