    Ok, vou colocar a questão de outra forma.

    Tenho a minha caldeira a trabalhar com os seguintes valores: retorno a 58 e temperatura máxima da caldeira 68 graus, é a temperatura em que desliga o ventilador. A caldeira trabalha a maior parte do tempo a 65, 66 graus.

    A câmera de combustão, quando trabalhava a 75 graus, ficava com algumas incrustações, que davam para raspar com uma espátula. Agora, não cria praticamente nenhumas dessas incrustações. Fica com um aspeto vidrado brilhante.

    Não faço ideia qual das situações é a melhor.

    Ja ouvi falar muito em condensação, mas não sei identificar de está ou não a acontecer.

    Alguém pode ajudar a esclarecer?
    • J
    • 6 janeiro 2018

     # 302

    Pessoal com caldeiras de chama invertida, já alguma vez aconteceu o buraco por onde sai a chama e o fumo, no meio da câmara de combustão, ficar tapado com lenha quando está a queimar, ao ponto de impedir que o fumo saia como é normal?
  1.  # 303

    A minha já ficou mas é com cinza acumulada nesses buracos. Lenha nao
    • J
    • 8 janeiro 2018

     # 304

    Colocado por: dedaoA minha já ficou mas é com cinza acumulada nesses buracos. Lenha nao


    E com a cinza acumulada a caldeira tinha um trabalhar diferente?

    A mim o que me acontece, é sair fumo pela entrada de ar que tem na parte de trás. Da última vez, abri a porta da caldeira, tirei a lenha no meio, de cima do buraco, e o problema parou.
    Fiquei na dúvida se não seria a própria lenha a obstruir a saída dos fundos da câmara de combustão.
  2.  # 305

    Sim acumula fumo na câmara de combustão. Não sai fumo porque a minha trabalha por sucção, caso contrário tem lógica que saía fumo pelo ar primário.
    • J
    • 9 janeiro 2018

     # 306

    Voltou a fazer o mesmo.
    Voltou a deitar fumo pela entrada de ar.
    Fez isso quando o ventilador já estava parado, por a caldeira ter atingido a temperatura definida.
    Abri a porta e removi a lenha de cima do buraco por onde desce a chama. Depois disso ficou a trabalhar bem.

    Estou a ficar com a ideia que o problema é o buraco ficar tapado. Mas por outro lado custa-me a acreditar. Afinal este tipo de caldeira, tem este buraco em baixo de propósito e funcionam bem. Não consigo perceber.

    Será que existe forma de evitar isto. Tipo algum acessório que se possa colocar para evitar isto.
  3.  # 307

    K caldeira é?
    • J
    • 9 janeiro 2018

     # 308

    Attack dp 35
  4.  # 309

    tire uma foto do buraco onde sai fumo
    • J
    • 10 janeiro 2018

     # 310

    " alt="" />
  5.  # 311

    Mas isso não é no interior?
    • J
    • 10 janeiro 2018

     # 312

    Este é o buraco que eu acho que fica entupido.
    É o buraco por onde inverte a chama. Quando ponho a lenha na caldeira, esta fica em cima deste buraco. E isso é que me parece que impede a passagem do fumo.
    O fumo começa a acumular na câmara de combustão acabando por sair pela entrada de ar. Sai de forma repentina, originando uma espécie de explosão.
    Ontem, quando isso aconteceu, eu abri a caldeira, arredei a lenha de cima do buraco, e a caldeira ficou a trabalhar bem. Não voltou a fazer as tais explosões.
    • eu
    • 10 janeiro 2018

     # 313

    Colocado por: JQuando ponho a lenha na caldeira, esta fica em cima deste buraco. E isso é que me parece que impede a passagem do fumo.

    Faz sentido.

    Você pode resolver isso facilmente, colocando uma espécie de grelha metálica em arco por cima desse orifício...
    Concordam com este comentário: dedao
    • J
    • 10 janeiro 2018

     # 314

    Colocado por: eu
    Faz sentido.

    Você pode resolver isso facilmente, colocando uma espécie de grelha metálica em arco por cima desse orifício...



    Eu sei que o raciocínio é lógico. E é o que eu penso que acontece.
    Mas por outro lado, este tipo de caldeiras deveria estar preparada para que isto não acontecesse. Custa-me um bocado a acreditar que assim seja.
    Parece-me uma falha muito grande deste equipamento.

    Alguém tem mais alguma sugestão.
    • J
    • 11 janeiro 2018

     # 315

    Entrei em contacto com o fabricante, e eles disseram-me para fechar a entrada de ar secundário e abrir a entrada de ar primário 1,5 mm.

    Já testei ontem e correu bem. Mas já anteriormente tive vários dias em que a caldeira funcionou bem, mas depois lá vem um dia em que volta a fazer o mesmo problema.

    Faz-me parecer que com esta alteração a lenha que está por cima do buraco é a que arde primeiro, pelo menos tenho espreitado várias vezes e o buraco está desempedido

    No entanto com esta alteração, com a abertura do ar primario, a caldeira atinge facilmente a temperatura definida, pára o ventilador e fica bastante tempo mantendo a temperatura sem que o ventilador funcione.

    Por outro lado, não sei se o facto de ter o ar secundário fechado se poderá ser um problema. Questionei o fabricante, mas eles disseram que não há problema.

    Perguntei ainda se poderia reduzir tb o ar primário, ou até mesmo fechar totalmente (uma vez que nunca fecha totalmente, porque tem um batente, que não deixa fechar totalmente). Para além desse batente, agora ainda tenho aberto 1,5 mm.
    Eles disseram que sim podia fechar, mas que provavelmente a caldeira não iria funcionar bem por falta de oxigénio.
    • J
    • 25 março 2018

     # 316

    Boa noite
    Voltando ao tema da caldeira de lenha de chama invertida, depois de fazer os ajustes que referi anteriormente, não sei se deforma relacionada ou não, o certo é que minha chaminé ardeu.

    Como disse atrás não sei de que é que foi, até porque a chaminé tinha sido limpa em janeiro e no início de março incêndiou-se.
    Com o fecho do ar secundário conseguir controlar um bocado melhor as explosões, mas isso deve ter contribuído para quê se acumular mais resíduos na chaminé.

    Neste momento voltei abrir o ar secundário e fechei ao máximo o ar primário.

    Foi um susto e peras.

    Neste momento já estou a pensar em mudar completamente o sistema de aquecimento.
    Provavelmente irei optar por uma caldeira a gás natural.

    Dentro da gama doméstica e de condensação qual a marca mais equilibrada em termos de qualidade custo.
    • J
    • 25 março 2018

     # 317

    Neste caso fiquei sem saber se o problema foi da chaminé ou é a chaminé ou se foi da caldeira. Uma vez que eu fechar o ar secundário totalmente a combustão passou a ser mais incompleta levando a que os resíduos passassem mais para chaminé.
    • J
    • 25 março 2018

     # 318

    A dificuldade é arranjar quem saiba mesmo da poda.
    Porque bitaites não faltam, mas conhecimento mesmo, não é fácil....
  6.  # 319

    Já equacionou aquilo k lhe disse? A tampa barométrica
    • J
    • 26 março 2018

     # 320

    Não encontrei muita informação.
    Neste caso será que fará muita diferença.
    Vou alterar mais uma vez a chaminé no verão.
    Já cá vieram duas pessoas que recomendaram a mesma alteração. Mas ninguém falou nisso.
    Mas ao alterar, podia incluir essa tampa.
    Onde encontro, por ca, no nosso cantinho à beira mar?
 