Colocado por: JAlguem me sabe dizer, se existe forma de colocar uma valvula que só deixe passar a agua acima de uma determinada temperatura.
O deposito de inercia está a fazer termossifão, o que faz com que perda temperatura.
Eu gostava de colocar uma valvula que evitasse isso. Mas só acima de 60 graus.
Colocado por: Jo instalador, diz que, mesmo depois da bomba parar, por volta dos 60 graus, a água continua a circular, porque o deposito está na cave. Como o circuito está mais alto que o depósito
Colocado por: jorgealves
faz uma harpa negativa(anti-termosifão) que elimina isso.
Colocado por: PaioBoas J sabe a potência da resistência?
Colocado por: J
Não tenho a certeza se é 1500 ou 2000 W.
Colocado por: J
pelo que me disseram, a resistência não aquece a água toda
Colocado por: JTenho a ligada pernamentemente. Ainda só estou a gastar electricidade. Apenas liguei a caldeira uma ou outra vez para experimentar. Na primeira vez fiquei com 27 graus em casa, por não estar ainda frio.
Quanto ao não aquecer a água toda, não tenho mesmo a certeza. Não sei se tem a ver com o sítio em que a resistência se encontra, no depósito. Mais a cima ou mais a baixo.
O que eu sei é que até hoje nunca me faltou água quente em casa.
Se alguém me dissesse que o acumulador fazia um consumo deste tipo, eu nunca acreditaria. Sempre tive a ideia que os termoacumuladores gastavam imenso.
Antes de ter este sistema, imaginava, que nesta altura do ano estaria a acender a caldeira só para aquecer a água dos banhos e poupar a eletricidade. Mas com este consumo de electricidade, acho que mesmo que a lenha seja toda dada, num mês inteiro, torna-se difícil poupar mais do que gasto em electricidade. Já sem falar no trabalho.
Colocado por: Jcom a caldeira carregada e acesa, o que aconteceria?
Colocado por: JPorque pelo que me disseram, a resistência não aquece a água toda, acho eu, ou apenas, faz o diferencial entre a temperatura que está definida e a descida provocada pela entrada de água fria.correcto, as resistencias são colocadas a meio ou mesmo no topo dos depositos para somente fazerem a compensação de uma parte do volume total, o que por vezes é muito pouco.
Colocado por: JMuito importante, a instalação de uma válvula na saída, para misturar e temperar a água
Colocado por: tiago_eco
falou em 65 euros mensais com outrs gastos incluidos o que é bom...
mas nao pense que chegando o inverno consegue os mesmos consumos electricos...!
Colocado por: jorgealves
depende muito das seguranças instaladas e da configuração da instalação, mas na pior das hipoteses abre a valvula de segurança, descarregando o circuito de agua de circulação e injectando agua fria pela compensação acaba por arrefecer a circulação, poderá existir algum risco se cumulativamente faltar a electrecidade a pressão de agua (por exemplo se for exclusivamente agua de furo).
Colocado por: JMas chateia-me, demorar uma hora ou mais a ter temperatura nos radiadores, e claro, o facto de estar a consumir mais lenha para aquecer o depósito de inércia todos os dias
Colocado por: Jpenso que também está tudo previstonunca estará tudo previsto quanto muito diminui-se o risco.
Colocado por: J
o que se passa é que de um dia para o outro a temperatura no depósito de inercia baixa para os 20 graus.
nas fotos ainda não está, mas até já os curvos isolei, para não perder temperatura. Mas perde na mesma.
o instalador, diz que, mesmo depois da bomba parar, por volta dos 60 graus, a água continua a circular, porque o deposito está na cave. Como o circuito está mais alto que o depósito. Enquanto houver mais temperatura no deposito, do que no circuito, a circulação faz-se por termossifão.
Eu sei que existem valvulas que evitam isso. Mas essas valvulas cortam toda a circulação, assim que a bomba para.
A questão, é que, se houver uma falha de electricidade e a caldeira estiver cheia de lenha, poderá embalar, continuando a aquecer. Desta forma, estarei salvaguardado, porque a circulação da agua continua por termossifão. Se lhe colocar a tal valvula, corro o risco de a caldeira me chegar aos 100 graus e disparar o circuito de segurança.
O ideal, era ter uma valvula, funcionasse por temperatura, ou seja, cortasse a circulação quando a temperatura baixa dos 60 graus, mas sempre que a agua estiver a mais do que 60 graus, deixe passar a agua, e claro está sem ser electrica. se não tenho de recorrer a uma ups....
Alguem sabe se alguma solução para isto.