  1. Qual o volume onde está a bomba?
  2. uma unidade exterior pode ser colocada dentro de uma garagem??
  3. A garagem tem 50 metros quadrados. O problema é que o carro costuma ficar cá fora e fazemos da garagem quase uma sala de estar. Daí não querermos ela fria. E com um janelo aberto não ajuda nada.
  4. Então faz 2 furos para o exterior direto. L contra é que gasta mais eletricidade a aquecer a água
  5. Colocado por: RicardoPortoEntão faz 2 furos para o exterior direto. L contra é que gasta mais eletricidade a aquecer a água


    A nível de consumo energético a diferença será muita?
  6. Só fazendo contas com o cop de 7o e o cop de 15o.

    Em volumes maiores faz mais diferença
  7. Colocado por: GimenezA garagem tem 50 metros quadrados. O problema é que o carro costuma ficar cá fora e fazemos da garagem quase uma sala de estar. Daí não querermos ela fria. E com um janelo aberto não ajuda nada.
    nesse cenário tem que fazer admissão também do exterior.
  8. A extração já está para o exterior. O instalador é que deixou a admissão no interior.
    A nível de percentagem, com a admissão do exterior é mais 10% de consumo? Só para ter uma ideia.

    Varejote@ podes dizet como tens a tua bomba de calor?
  9. Colocado por: Gimeneznível de percentagem, com a admissão do exterior é mais 10% de consumo?
    tem que fazer as contas
  10. Estima-se que os sistemas AQS têm um gasto energético na ordem dos 10€ mensais com o ar a ser extraído do exterior e a ser devolvido ao exterior.

    Não é fácil fazer as contas porque tem muitas variáveis (zona do país, agregado, hora dos banhos, agua gasta da caldeira....). No entanto, não me parece que se poupar 2€ (20%) (outubro a maio) compense o frio que irá passar na garagem.

    No verão a tendência é o ar exterior estar mais quente que o interior pelo que perde rendimento ao utilizar o ar interior e está a aquecer a garagem com o ar exterior.

    Só vejo uma vantagem em utilizar o ar da garagem (interior) caso fosse mesmo garagem, que é a de ter a garantia que o ar da mesma estaria permanentemente a ser renovado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Gimenez
  11. Colocado por: Na_mouchNo verão a tendência é o ar exterior estar mais quente que o interior pelo que perde rendimento ao utilizar o ar interior e está a aquecer a garagem com o ar exterior.

    Não é bem assim.

    No Verão a bomba tem semore menos trabalho, mesmo com admissão de ar interior. A própria água já vem mais quente da rede. E vai continuar a arrefecer o espaço onde se encontrar.
  12. Colocado por: Sansoni7

    Como se caracteriza o Modo gelo?
    Obrigado


    Alguma explicação?
    Obrigado
  13. Colocado por: Sansoni7
    Alguma explicação?


    É a única função que fica ativa quando ativa o modo de férias.
    Serve para evitar que algums elementos do sistema congelem, quando a temperatura do ar de admissão é negativa.
    Basicamente é uma função de proteção antigelo, que, estando a bomba de calor em Portugal e dentro de casa... nunca irá ser ativada a resistência de aquecimento para descongelação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7
  14. Algum feedback destas bombas?

    https://www.eurogree.com/produtos/bomba-calor-aqs-300lt

    Não têm anodo, depósito em inox.
  15. Tem um COP baixíssimo: 3,74@20ºC
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos
  16. Colocado por: sltdTem um COP baixíssimo: 3,74@20ºC
    para certificação tem que ter como mínimo certificado a 14°C de 3,5.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos
  17. Colocado por: sltdTem um COP baixíssimo: 3,74@20ºC


    A com melhor COP (máquina só de AQS) será a Energie monobloc 300i, com 3,84 (ar a 14°C), testado segundo a norma EN16147.

    Mas há mais critérios a ponderar, para além do COP.
  18. Colocado por: jorgealvespara certificação tem que ter como mínimo certificado a 14°C de 3,5.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:paulos

    Contactei a marcar e dizem que está certificada, mas não me enviam o certificado, dizem para falar com o instalador lol
    Que anedotas.
  19. Colocado por: jorgealvespara certificação tem que ter como mínimo certificado a 14°C de 3,5.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:paulos


    É isto?
      eurogree.JPG
      A+.JPG
  20. Colocado por: paulosÉ isto?
    não, isso é o certificado de conformidade e a ficha padronizada CE.


    a ficha tecnica explicitamente tem de mencionar o COP certificado segundo a norma 16147 cujo valor minimo tem de ser superior a 3,5


    se não tiver certificação segundo essa norma não pode ser considerada para efeitos de certificado energetico.

    https://keymark.eu/en/products/heatpumps/certified-products

    nota: podem existir equipamentos certificados que podem ainda não estar nestas listagens
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos, bluthunder82, jmalmeida, Troino
 