Colocado por: esptHome assistant
Colocado por: VarejoteO tubo de exaustão é de espuma?
Colocado por: VarejoteExiste o kit com tubos metálicos, também já me informaram que esse é muito mais barato e cumpre na mesma.
Colocado por: esptFotografar por dentro agora daria muito trabalho por tenho as ligações para exaustão acopladas.
Basicamente é usar uma placa destas:
https://a.aliexpress.com/_m0AerrU
(No meu caso usei 4 canais porque uso 2 para controlar a BC e 1 para a circulação água quente)
Instalar ESPhome ou outro firmware da vossa preferência.
Depois é só fazer a automação de acordo com o que se pretender.
No meu caso:
Produção solar acima de 2000W por 2min liga relé 1
Abaixo de 1500W por 5min desliga
Excedente solar acima de 1200W por 1min liga relé 2
Consumo rede ou bateria acima de 300W por 2 min desliga
Relé 1 liga no X1
Relé 2 liga no X2
(Está ordem anterior não tenho a certeza se é assim ou inversa, só olhando para o esquema outra vez)
Dúvidas disponham
Colocado por: VarejoteEsse kit é esta referência 0020205775, tinha a ideia que eram metálicos, pelos vistos, são espuma.
Colocado por: Dacepa
Isso são 3 níveis acima do que sei fazer hehe.
Agora da programação base no leitor da bomba, a intenção de quando se coloca horas e que seja quando o programa de aquecimento acabe certo? Quando estou a por 730 da manhã é que o programa tenha a água quente aquela hora?
Colocado por: esptvou olhar para aquilo com outros olhos.
Depende do que está programar
Tem 3 opções essencialmente
Uma opção para não trabalhar entre as horas x e y
Uma opção para trabalhar BC entre horas x e y
Uma opção para trabalhar BC e Resistência entre horas x e y
Se tiver fotovoltaico, este tem prioridade sobre as configurações anteriores.
Eu por exemplo tenho:
BC 55°C das 24:00 às 8:00
OFF das 8:00 às 16:00
BC 55°C das 16:00 às 20:00
OFF das 20:00 às 24:00
Se houver sol acima de 2000W tenho BC 60°C e se houver excedente BC+Resistência 65°C
Colocado por: esptNão olhem aos 3,77kwh do dia
Carreguei as baterias a 90% de noite porque davam mau tempo para hoje e como esteve sol e houve excedente de produção, ligou a resistência muito tempo.
Colocado por: DacepaMas tem que vir cá instalador colocar o contacto seco por causa da garantia.
Colocado por: petersnows
Muito bom!
Como é que consegue ler a temperatura da Bomba de Calor (59,3º) no HA ?
Essa bomba já comunica para fora ?
Liga sensores de temperatura à placa da bomba ?
Obg
Colocado por: espt
Não faz sentido; a ligação do contacto por si ou alguém não invalida garantia