    Caros, venho aqui pedir uma opinião.
    Já tinha aproveitado outro tópico para aferir de solução e re-aproveitar o meu antigo painel de sistema termossifão, mas parece que aquilo está em tal estado que não dá para aproveitar nada.

    Propuseram-me aquele painel termodinâmico da Energie que parece ser uma solução muito interessante, mas ao mesmo tempo parecem ser um pouco mais caro face a outras bombas de calor que têm a mesma eficiência ou quase a mesma (Vulcano, LG, etc...) Tinha visto um vídeo da Bonina no Youtube que esses sistemas compensavam justamente pela eficiência, mas com esta diferença (tipo, 0,2) na eficiência compensa investir mais 500€ (estimativa, ainda não me deram preço).

    De ressalvar que tenho painéis fotovoltaicos que dariam bem para acomodar o funcionamento da bomba. Há alguma forma de garantir que ela funciona apenas durante o dia? Acho que estar dependente da produção não me parece boa ideia porque nos dias de inverno aquilo pode produzir muito pouco, como 500W...

    Obrigado desde já.
    • TMMJ
    • 17 julho 2022

     # 2

    Colocado por: RicardoPortoPrecisa de bombas de calor com serpentina solar??

    A minha daikin sem serpentina 200Lmonobloco custou 1200 + Ivã sem instalação.

    A instalação foram 100eur e os acessórios outros 100e


    Qual é o modelo?
  1.  # 3

    Colocado por: VarejoteColoquei no circuito de retorno uma Wilo Star Z nova T.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:bluthunder82


    Varejote, precisava falar consigo. Pode-me enviar o seu email por mensagem por favor?
    • hangas
    • 19 julho 2022 editado

     # 4

    Colocado por: BigmouseTenho a 521500
    Estas pessoas agradeceram este comentário:hangas


    Depois de alguma analise vou optar por uma variação dessa, a 521503. A diferença é que tem válvula de retenção na entrada quente e fria.
    Segundo a documentação da Caleffi, quando as misturadoras são também termoestáticas pode haver refluxo.

    É possível que quer o termo-acumulador ou a BC que instalar até possam eles próprios ter estas válvulas, mas assim fica garantido que não retorna nada pela saida temperada.
    Concordam com este comentário: bluthunder82
      Screenshot 2022-07-19 at 20.54.40.png
    • espt
    • 20 julho 2022

     # 5

    Colocado por: hangas521503

    Precisamente a que instalei; boa opção.
    • TMMJ
    • 20 julho 2022

     # 6

    Pessoal, alguém me consegue dar os preços de catálogo na Energie?
    Tenho um instalador que tem que me oferecer a instalação (basicamente arranjou-me o painel e gastei 220€ na festa - mas supostamente ele rebentou o circuito de glicol já depois da manutenção). Agora estão a dar-me orçamentos para AQS com a instalação gratuita, mas tenho receio que os preços sejam manipulados (supostamente, só podem fazer os preços tabelados). Agradecia imenso, só consegui encontrar um catálogo de 2019.
    • SrR
    • 20 julho 2022

     # 7

    O k arrebentou?
  2.  # 8

    Colocado por: hangas

    Face ao que? Ao consumo de gás anterior?
    Se a aquisição da BC custar 2000Eur para se pagar em 6 anos tem quepouparcerca de 330Eur por ano, ou 27Eur por mês. E neste ponto de break-even ainda não poupou nada.. apenas atingiu o equilibrio.


    Para este cenário o termoacumulador ainda é melhor, pois o efeito é o mesmo e custa 10x menos.



    Atenção, eu também estou bastante inclinado para uma BC. Saber que gasto 1kWh de energia e gero uns 3kWh de agua quente parece uma proposta interessante.
    Mas vou avançar com um termo-acumulador no imediato até à instalação da BC (prazos de entrega alargados) e ando a fazer essas contas todas.

    Entre o custo total de aquisição de um TA e uma BC, mais consumos esperados, o meu break-even está na casa dos 10-12 anos. Esta a custar a convencer-me a mim proprio que a BC é uma boa aposta.


    A conta do gás rondava os 45€/mês em 2015.
    Ora 45€ x 72 meses= 3240. Mesmo que bomba de calor consuma 20€/mês de electricidade são 1440€. Afinal já está paga.

    Para o termoacumulador usar somente energia fotovoltaica no inverno, vai ter de investir no número de painéis. Não me parece que menos de 1kWh seja suficiente para produzir energia suficiente.
    • TMMJ
    • 21 julho 2022

     # 9

    Colocado por: SrRO k arrebentou?

    Não sei ao certo, mas ele tentou por mais glicol e já vinha a escorrer pelo telhado. O painel estava com evaporação dentro, penso que o problema foi mesmo no painel.
    • hangas
    • 21 julho 2022 editado

     # 10

    Colocado por: Sloopy12A conta do gás rondava os 45€/mês em 2015.
    Ora 45€ x 72 meses= 3240. Mesmo que bomba de calor consuma 20€/mês de electricidade são 1440€. Afinal já está paga.


    Se os consumos reais passaram de 45 para 20 e a bomba custou menos de 1440, então no seu caso sim.

    As minhas contas são diferentes. O uso do gás é exclusivo para AQS e aquecimento central, nesta altura do ano não entra na o aquecimento central não conta para a equação.

    Os meus consumos de gás com AQS apenas são na casa dos 25Eur/mes. kWh de gás e todas as taxas.

    A minha expectativa é que numa primeira fase, mesmo trocando o AQS para termoacumulador fique na casa dos 30Eur; A ver vamos.

    Só nessa altura é que posso avaliar se vale mesmo a pena o upgrade para BC para AQS.
    Mesmo que uma BC me baixe os consumos em 20Eur/mes para a BC que quero (Daikin Altherma R AQS) estamos a falar em 130 meses para o break-even.

    A não ser que o termoacumulador temporário tenha consumos mesmo absurdos. Mas fazendo as contas aos kWh de agua quente usados, mais a perda diaria maxima de 1kWh, deve andar muito perto. Isto é as perdas termicas são quase ela por ela com o termo fixo do gás e taxas adicionais de um contrato que vou deixar de ter.
  3.  # 11

    Estou a remodelar um apartamento e estou inclinado para meter uma bomba de calor para AQS, as questões que tenho para vos perguntar são as seguintes:
    - se meter um modelo com Split , a BC pode ficar na mesma fora da habitação ?
    - Meto BC só para AQS ou mais vale meter uma que também dê para usar como AC ?
  4.  # 12

    Bom dia Acabei por instalar a Haier HP200S1
    2100€ + IVA
    Agora espero que o fundoambiental reabra.
      IMG_20220721_122307.jpg
      depoisVaranda_c.jpg
      depois_zonatecnica_c.jpg
  5.  # 13

    Uma pergunta após 1 mês as ligações estão a apresentar sinais de ferrugem.
    Será por não ter sido utilizada uma ligação dielétrica ?
    Obrigado
      aqs (3).jpeg
      aqs (2).jpeg
      aqs (1).jpeg
    • TMMJ
    • 21 julho 2022 editado

     # 14

    Estive a fazer uma simulação no site da EDP e sugeriu comprar um termo-acumulador em vez de bomba de calor. É enviesado para gastar mais luz? Ou para uma casa com 3 pessoas compensa mais esse bicho?
    • snob
    • 21 julho 2022

     # 15

    Colocado por: petersnowsBom dia Acabei por instalar a Haier HP200S1

    Quanto pagou pela instalação? só para ter uma referência, ainda está aí algum trabalho...
  6.  # 16

    Colocado por: snob
    Quanto pagou pela instalação? só para ter uma referência, ainda está aí algum trabalho...


    os 2100€+IVA (1100 (maquina) + 1000 (instalação))
    Estas pessoas agradeceram este comentário: snob
  7.  # 17



    os 2100€+IVA (1100 (maquina) + 1000 (instalação))
    Estas pessoas agradeceram este comentário:snob


    O Deposito está dentro de casa ou fora de casa ?
  8.  # 18

    Relativamente á ferrugem, isso não parece ser dos acessórios. Em primeiro lugar acho que tem aí uma pequena fuga, julgo ver umas bolhas de água e depois essas bolhas com essa tonalidade castanha. A sua rede de distribuição de água é nova?
    • hangas
    • 23 julho 2022 editado

     # 19

    Continuo muito indeciso sobre a solução de AQS a adoptar.
    O plano a médio prazo era ir para a Daikin Altherma R AQS em monosplit, usando um termo acumulador barato nos entretantos.

    Mas estou a custar a convercer-me a fazer esse investimento apenas pelo facto de ser um sistema despressurizado.
    Até porque se optar por um TA de uns 80L nos entretantos vou precisar do vaso de expansão na mesma quase de certeza.

    Dai estar a analisar outras BCs, nomeadamente monobloco para evitar os custos de instalação e ser algo que posso comprar e instalar eu mesmo sem mexer em gás frigorífico.


    O problema é que o sítio onde a quero meter não tem a volumetria mínima exigida, embora tenha uma janela, um respiro e uma chaminé de 150mm.
    Tem cerca de 1m de largo e uns 1.20 de profundidade com 2.60m de pé direito, o que dá uns 3m3, bem abaixo dos 20 a 30m3 que os equipamentos geralmente exigem.


    Será que optando por uma unidade compacta, num cenário extremo sem tubagens, conseguiria que a bomba funcionasse sem problemas ou perdas de eficiência significativas?

    Anexo foto do local ainda em obra.
    Tem a tubagem da exaustão do esquentador com 150mm a ir para a chaminé um piso acima e tem um respiro não forçado de uns 150mm. Para além da janela com oscilo batente.

    Também me ocorreu meter um extrator de 150mm a sugar o ar para a chaminé do esquentador.. mas são mais 20W de consumo quase permanente..

    EDIT: este arrumo está dentro de um WC com cerca de 30m3 de volume, mas vai ter umas portas a separar.
      IMG_2062.jpeg
    • hangas
    • 23 julho 2022 editado

     # 20

    EDIT: este arrumo está dentro de um WC com cerca de 30m3 de volume, mas vai ter umas portas a separar
 