Iniciar sessão ou registar-se
    • sltd
    • 24 fevereiro 2023

     # 1

    Tem, a 20ºC.
  1.  # 2

    Sim a 20° que é a temperatura média anual da água da rede acho eu.
    Eurogree terá alguma coisa a ver com a Gree?
  2.  # 3

    Colocado por: helderfixeSim a 20° que é a temperatura média anual da água da rede acho eu.
    Eurogree terá alguma coisa a ver com a Gree?


    20°C é a temperatura do ar.

    Eurogree, Gree e mais alguns "clones" é tudo chinoca.
    Concordam com este comentário: sltd
  3.  # 4

    Colocado por: helderfixe20° que é a temperatura média anual da água da rede acho eu.
    Acho esse valor de média muito elevado, e deve considerar também a zona em que está na serra da estrela a água anda a temperaturas mais baixas. Mas mesmo no verão tem dias de não chegar a essa temperatura.
    • SrR
    • 25 fevereiro 2023

     # 5

    O cálculo pro cop das bombas de calor aqs se nao estou em erro deve ser calculado com temperaturas exteriores de 14graus
  4.  # 6

    O normal dos testes COP é 7°C e 14°C ar exterior.
    Concordam com este comentário: J0nasPst0las, sltd, fpacardoso
  5.  # 7

    as bombas de calor certificadas sob a norma 16147 podem ser certificadas com temp amb de 7ºC ou 14ºC ou até ambas, somente estas é que dispensam a componente solar térmica e como tal serem usadas em construções novas.
  6.  # 8

    Tenho uma dúvida em relação a bomba LG monobloco 200l wh20s.f5. sabem se é possível acoplar solar térmico nesta bomba? Que outras opções existem dentro desta gama?
  7.  # 9

    Colocado por: dmiguelTenho uma dúvida em relação a bomba LG monobloco 200l wh20s.f5. sabem se é possível acoplar solar térmico nesta bomba? Que outras opções existem dentro desta gama?


    Essa bomba não tem serpentina, logo não dá.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dmiguel
  8.  # 10

    Colocado por: jorgealvesas bombas de calor certificadas sob a norma 16147 podem ser certificadas com temp amb de 7ºC ou 14ºC ou até ambas, somente estas é que dispensam a componente solar térmica e como tal serem usadas em construções novas.

    Então essa da Eurogree quem tem o cop a 20° não dá para colocar nas habitações novas?
    Eu comprei 2 de 300 litros para duas habitações novas, agora fiquei preocupado.
    Pode por favor esclarecer-me?
  9.  # 11

    Este é o certificado
      IMG_20230227_122239.jpg
  10.  # 12

    Colocado por: jorgealves16147
    se não tem certificação sob a EN16147 não pode ser considerada para efeitos de certificação energética.

    Na declaração não aparece referência a EN 26147
  11.  # 13

    Ando a ver uma bomba de calor da EuroGree de 300l. Tem um preço excelente e as características parecem ser boas.

    Que querem dizer com essa falta de certificação EN16147 ? O COP de 3,8 não é fiável ?

    E afinal são feitas na China ou cá em Portugal ? No site deles dizem que são fabricantes.
    • sltd
    • 27 fevereiro 2023

     # 14

    É muito fácil tirar calor do ar quando está a 20ºC 😄
    Concordam com este comentário: fpacardoso
  12.  # 15

    Colocado por: helderfixeEste é o certificado

    Certificado do quê? Onde tem os resultados do COP e quais as condições de teste?
  13.  # 16

    Vocês querem galinha gorda por pouco dinheiro.
  14.  # 17

    Não se trata de ser caro ou barato, mas sim de fazer bem a sua função.
    Por acaso já vi uma em funcionamento e achei muito silenciosa. Foi o que me levou a comprar 2 para duas habitações novas.
    Quanto ao cop e a norma 16147, penso que só serve para comparar com as outras, nas mesmas condições claro.
    Caso seja exigido essa norma para licenciamento é que vai problema...
  15.  # 18

    Esta é a etiqueta
      Screenshot_20230228-125746.jpg
  16.  # 19

    Comprei BC Vaillant arostor 270L, nos AC's vão ser Mitsubishi, são mais caros sim.

    Mas tenho instalaçoes de uso profissional algumas com Mitsubishi com 15 anos e ainda existem peças de reposição e as máquinassãoreparadas, ponto.

    As chinocas o mais certo é ao fim da garantia ou 5 anos, avaria, mete novo.
  17.  # 20

    Também estive a ver a Arostor, mas aquilo leva propano como gás refrigerante... Tive receio, como vai ficar dentro de casa, de aquilo ser uma bomba mas não de calor. E pelo preço de uma comprei duas...
    Isto de ser caro e barato tem muito que se lhe diga, as pessoas é que formam ideias na cabeça, muitas vezes sem conhecimento de causa, só porque ouviram ou leram alguém a dizer bem ou mal.
    Na minha atividade profissional temos o mesmo produto, fabricado por nós com a mesma matéria prima, e, mudando a marca o produto vai com mais do triplo do valor de venda pvp.
    Meter tudo no mesmo saco é que não acho correto.
    Tenho ar condicionado frimec á mais de 20 anos e tirando a ferrugem da máquina exterior funcionam todos os dias sem problemas. Vale o que vale.
 
0.7247 seg. NEW