Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 161

    Colocado por: Anonimo09092021Que ideia, riscos?


    Os bonecos que tem colocado...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo09092021
  2.  # 162

    Anonimo09092021.

    A tua muilher para além de friorenta também é calorenta?

    Coloquei na minha os VC. Aqui pelo fórum também me ajudaram, se bem que maioria aconselhou o piso radiante.

    Como a minha casa apanha bastante sol a nascente e poente e as árvores ainda estão pequenas, ainda bem que escolhi os VC.

    Ponto negativo: 290€ na 1a fatura de junho e parte de julho e 250€ na 2a de parte de julho e agosto. Na 3a conto com uns 150€ porque calor exagerado foi mais no mês de Julho.

    Quando tiver mais dados depois publico para ajudar os indecisos.

    No 1º mês deixei basicamente 3 VC sempre ligados a 21graus a média intensidade.. na suite e 2 nos corredores.. no piso de baixo raramente liguei.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo09092021
  3.  # 163

    Foi um mês como sabem do pior.. Julho andou quase sempre entre os 30 e 40 no Minho...

    Acredito que na próxima fatura o valor baixe bastante.
  4.  # 164

    Sempre vai ser em madeira?
  5.  # 165

    Anonimo09092021, norte para que lado?
  6.  # 166

    A BPV é pelo interior, logo a seguir ao forro.

    Julgo não ser necessário impermeabilizar o OSB, o ETICS é protecção suficiente, com excepção das zonas de fachada ventilada, aí sim, impermeabilizava.

    As soleiras precisam de corte térmico, a fita comprimida fica entre o caixilho e as soleiras/ombreiras/padieiras. Entre as duas pedras (int/ext) qualquer isolamento térmico serve o propósito.

    O que é que vai usar como protecções solares, visto que não quer estores? Portadas?
  7.  # 167

    Eu discordo do **** num ponto:

    - a meu ver, a barreira pára-vapor é pelo interior.
    - no exterior, e ainda bem que ele falou nisto, costuma haver uma membrana de impermeabilização, mas pelo que conheço é quando o próprio revestimento é em madeira, não em ETICS.

    Mas também não tenho grandes certezas nisto...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo09092021
  8.  # 168

    Eu continuo a discordar do **** num ponto: em estruturas de madeira, a barreira PV é colocada pelo interior, a tela de fora é uma tela impermeabilizante e altamente transpirante (logo o contrário de PV). O objectivo é evitar que o vapor penetre na estrutura de madeira, danificando-a, logo a BPV é pelo interior. No entanto, qualquer vapor que aí penetre deve poder ser libertado, daí que a tela exterior, além de imeprmeabilizante, deva ter a faculdade de ser transpirante.

    https://issuu.com/rothoblaas/docs/membranas-e-fitas-pt
  9.  # 169

    Colocado por: Anonimo09092021

    Infelizmente não sei o que isso significa, para lhe responder...


    Quer dizer que não é madeira simples serrada, maciça.
  10.  # 170

    Colocado por: ****

    o para vapor e sempre transpirante , existe é dois tipos para vapor e para chuva cuidado o vapor sai sempre ...e tenho de ver o sistema todo para perceber ..........


    Não é nada transpirante, é precisamente essa a definição de pára-vapor... se vires, o valor Sd é elevado em barreiras pára-vapor e diminuto em telas transpirantes...

    Na madeira usam-se 2 telas precisamente por isso, pára-vapor por dentro, transpirante por fora. No caso em que a madeira leva ETICS por fora, eu diria que o ETICS funciona como membrana estanque, sendo apenas necessária (?) a BPV interior.
  11.  # 171

    Colocado por: ****

    eles ate aplicam dois um interior e outro exterior , vê bem as fotos


    Eu si, o meu ponto é esse, é que cada uma tem a sua função e a BPV é sempre a de dentro.
  12.  # 172

  13.  # 173

    Colocado por: Anonimo09092021Estrutura + Lã de rocha 70kg/m3

    Os ganhos com isto são significativos? E em quanto afeta o preço?
  14.  # 174

    Eu tenho que admitir que neste tema o meu conhecimento poderia ser mais aprofundado, mas por aquilo que conheço, em construção ligeira a barreira ao vapor é sempre do lado interior do isolamento.

    No lado exterior a membrana já é impermeável, mas transpirante, para permitir a secagem das paredes.

    O que você falou no post anterior tem a ver com uma última geração de BPV, com permeabilidade variável ao vapor, que é distinta no verão e no inverno. A Isover tem disso.

    Mas repito, gostava de saber mais sobre isto.
 