Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 61

    Tirei fotografias ao quadro do escritório.
    Portanto, a foto anteior que fiz ao cofré, ele está nas escadas do prédio. Cá dentro, do escritório, existe este quadro e este limitador de potência.
    Factos: o limitador de potência não está a fazer nada. Quer ligue ou desligue, não faz nada. Contudo vejo que é do limitador de potência que saem cabos que vão alimentar o quadro, certo? Sendo que dois estão cortados (o castanho e o azul).

    Vêm algo de anormal nisso?

    - Agora, os tais cabos fininhos que estão no cofré que vocês apontaram serem estranhos. Eles estão a ir para onde? Não deviam vir ter ao quadro?

    - E se o limitador de potencia não está a fazer nada será que é aí que está a marosca? Ou seja, por detrás desse limitador?

    Imagens abaixo (podem clicar para aumentar):





    Muito obrigado pela ajuda que me estão a dar.
  2.  # 62

    O limitador de potencia da EDP devia cortar a energia totalmente

    Não Corta?
  3.  # 63

    De facto o limitador de potência não faz nada.

    E se desligar os seus disjuntores do quadro, provoca a interrupção de energia às luzes e tomadas?
  4.  # 64

    Que grande sarrabulhada que você para ai tem Jásus
  5.  # 65

    1º muito cuidado ao andar ai a mexer essa fase está ai um perigo (circulo vermelho)

    2º porque o neutro não está no diferencial????? (circulo Azul)

    Quem foi o criminoso que lhe fez essa instalação????
    Concordam com este comentário: larkhe
      20160511_140130.jpg
  6.  # 66

    Colocado por: ClioIIDe facto o limitador de potência não faz nada.

    E se desligar os seus disjuntores do quadro, provoca a interrupção de energia às luzes e tomadas?



    Julgo que já percebi o que está feito, apesar da salganhada no quadro.

    1) Se desligar os seus disjuntores do quadro, provoca a interrupção de energia às luzes e tomadas?

    2) Já agora, o que tem na instalação a ser alimentado? Luzes? Aquecedores? Computadores?

    3) Tem alguma lâmpada de incandescência? Nota variações amplas da luminosidade enquanto ela está ligada?

    4) Tem um multímetro? Sabe usá-lo?
  7.  # 67

    Colocado por: larkheO limitador de potencia da EDP devia cortar a energia totalmente

    Não Corta?


    Não, o limitador não faz absolutamente NADA.



    Colocado por: ClioIIDe facto o limitador de potência não faz nada.

    E se desligar os seus disjuntores do quadro, provoca a interrupção de energia às luzes e tomadas?


    SIM, vai tudo abaixo.


    Será que por trás do limitador de potência, o cabo nem sequer passa por ele? Se repararem na foto, o limitador está colado sobre uma caixa de madeira e a caixa de madeira tem dois parafusos grandes (estão pintados) ou seja, se eu abrir a caixa de madeira devo conseguir ver por detrás do limitador de potencia...
    Será que é aí que está algo desligado? E se sim, será que se ligar o contador fica a funcionar?? Se sim seria fantástico!!!
  8.  # 68

    Colocado por: Dos Santos1º muito cuidado ao andar ai a mexer essa fase está ai um perigo (circulo vermelho)

    2º porque o neutro não está no diferencial????? (circulo Azul)

    Quem foi o criminoso que lhe fez essa instalação????
      20160511_140130.jpg


    Nao deve haver problema...uma vez que é monafico que instalou o cabo do limitador para o quadro eletrico é que usou um cabo trifásico (usando apenas fase e neutro) em vez de usar um cabo apenas com dois condutores (fase e neutro).

    De qualquer forma jogue pelo seguro e nao meta la os dedos!!!!
  9.  # 69

    Colocado por: ricardo33020

    Nao deve haver problema...uma vez que é monafico que instalou o cabo do limitador para o quadro eletrico é que usou um cabo trifásico (usando apenas fase e neutro) em vez de usar um cabo apenas com dois condutores (fase e neutro).

    De qualquer forma jogue pelo seguro e nao meta la os dedos!!!!


    Do cofré vem trifásico, portanto ali aquela fase certamente está energizada, e o diferencial deveria de levar o neutro, problema por ser monofásico não deve haver como vou está a dizer mas vem feito é neutro ao diferencial.
  10.  # 70

    A instalação monofásica original deveria estar a usar o castanho para a fase e o azul para o neutro.

    Um espertinho tratou de fazer shunt por detrás do limitador de potência e usou um preto para fase e outro preto para neutro.

    Na medida em que o limitador de potência tem apenas dois polos, os "pretos" de certeza que não são cortados.

    No pior dos casos, a fase está a passar directo e estão a fazer neutro pelo terra (a salganhada no topo do quadro não deixa ver o que está feito exactamente).
  11.  # 71

    Tirando o facto de ai estar uma trapalhada e fios que deviam ser azuis e são pretos e muita treta não vejo ai nada que esteja a alimentar mal 2 questões


    se desligar o primeiro disjuntor diferencial da esquerda para a direita a energia vai abaixo?

    Esse cabo novo na parte superior e que não esta pintado é de quê?

    tire uma foto ao Contador....


    Chame um electricista
  12.  # 72

    Colocado por: ClioIIA instalação monofásica original deveria estar a usar o castanho para a fase e o azul para o neutro.

    Um espertinho tratou de fazer shunt por detrás do limitador de potência e usou um preto para fase e outro preto para neutro.

    Na medida em que o limitador de potência tem apenas dois polos, os "pretos" de certeza que não são cortados.

    No pior dos casos, a fase está a passar directo e estão a fazer neutro pelo terra (a salganhada no topo do quadro não deixa ver o que está feito exactamente).


    Isso mesmo,

    a salgalhada não dá para ver bem mas dá a sensação que o neutro bem de outro quadro eléctrico.
  13.  # 73

    Colocado por: larkheTirando o facto de ai estar uma trapalhada e fios que deviam ser azuis e são pretos e muita treta não vejo ai nada que esteja a alimentar mal 2 questões


    se desligar o primeiro disjuntor diferencial da esquerda para a direita a energia vai abaixo?

    Esse cabo novo na parte superior e que não esta pintado é de quê?

    tire uma foto ao Contador....




    Chame um electricista



    esse cabo dá a entender que vem de outro quadro (circuito) pois o neutro que vem dele vai ao barramento...
  14.  # 74

    É casa para dizer que é uma casa a arder...
  15.  # 75

    Uma coisa é certa: um electricista só não repõe a legalidade disso se não lhe apetecer.
    Concordam com este comentário: Dos Santos
    •  
      aacc
    • 11 maio 2016

     # 76

    Colocado por: loverscout

    e eu volto a dizer que mesmo selado a EDP está-se borrifando e cai-lhe em cima que é uma flecha......

    se ha duvidas de marosca, antes de chamar a EDP é eliminar essa marosca....

    PS: quem faz as maroscas sao os proprios funcionarios, que imagine só..... tem selos e tudo!
    Concordam com este comentário:jorgealves,master_chief


    Depois de resolvida a marosca e ter o contador a funcionar, não vejo razão para chamar a polícia (EDP)
    Concordam com este comentário: loverscout
  16.  # 77

    Colocado por: ClioIIUma coisa é certa: um electricista só não repõe a legalidade disso se não lhe apetecer.
    Concordam com este comentário:Dos Santos



    Isso é verdade.
  17.  # 78

    A EDP em certas Zonas obriga a tudo e mais alguma coisa e fiscalização apertada, e nestes casos pergunto eu como é que instalam um contador dos novos e permitem esta instalação eléctrica que não lembra ao menino Jesus.
  18.  # 79

    Colocado por: Dos Santospermitem esta instalação eléctrica

    Não acredito! Aquilo foi mexido á posterior!`
    É como a, Senhoria "Boazinha"
  19.  # 80

    Colocado por: C.Silva
    Não acredito! Aquilo foi mexido á posterior!`
    É como a, Senhoria "Boazinha"


    Silva, á senhorias bem boas kakakakakakaka
    Concordam com este comentário: Dj_C
 
0.0296 seg. NEW