Colocado por: Peper87Com essas temperaturas não há milagres 😬 eu por cá tenho tido mínimas de -1/0 e máximas de 12/13 durante o dia. O sol tem ajudado imenso durante o dia. Os consumos apenas de aquecimento rondam os 12/13 kWh casa a 23Cº
Edit: em dias em que não usamos o rc. Se usarmos os consumos descem bastante.
Colocado por: RUIOLI
Para temperaturas similares, +-120m2 climatizados, tenho gasto uma média de 8kw esta semana. Já com AQS.
Colocado por: jorgealvesMeteram glicol no circuito do radiante? Se o tiraram vai aumentar brutalmente a longevidade de todos os componentes da bomba e do piso radiante, basta colocar uma válvula antigelo
Colocado por: ghost12pelas fotos da ideia que não, pode tirara uma foto das ligacoes hidraulicas a maquina exterior.
Tem válvula antigelo.
Colocado por: ghost12Apanhei a BC neste estado algumas vezes, imagino como ficam estas máquinas em climas mais agrestes. :)
Colocado por: jorgealvespelas fotos da ideia que não, pode tirara uma foto das ligacoes hidraulicas a maquina exterior.
Glicol somente em último caso
Colocado por: jorgealvesa válvula 3 vias tem que estar entre a bomba de calor e os depósitos.
Colocado por: ghost12pode ser da foto mas não aparenta ter no local correcto que é na ligacao de retorno junto da maquina no exterior
Se não tem devia ter porque foi o contratado.
Colocado por: jorgealvespode ser da foto mas não aparenta ter no local correcto que é na ligacao de retorno junto da maquina no exterior
Colocado por: jorgealvesconfirmo que não tem válvula anti-gelo no local onde é obrigatório.
para proteção do sistema ou tem uma válvula anti-gelo ou tem glicol na agua, o glicol é sempre uma má solução.
ps: esse isolamento para sua localização é pouco mais do que nada.
Colocado por: ghost12glicol também retira rendimento à máquina, certo?a máquina e a instalação pelo que é sempre de evitar.
Colocado por: jorgealvesa máquina e a instalação pelo que é sempre de evitar.
No seu caso como não tem válvula anti gelo é um risco brutal também não ter glicol.
Colocado por: ghost12afinal concordei com o instalador não instalar a válvula por sugestão dele com os seguintes argumentos: a casa está sempre habitada e por consequência a máquina estará sempre a trabalhar; mesmo desligada ela tem protecção anticongelamento; em caso de falha de energia sou imediatamente avisado pela domóticaenquanto existir energia electrica não existe qualquer risco, o problema somente se verifica se houve rum corte prolongado de energia.
Colocado por: ghost12não tenho a válvula a pingar água o inverno todo?!?! nenhuma das poucas que apliquei alguma vez pingou e pelo menos uma delas que esta na Covilhã ja esteve 8 horas sem energia electrica.
Colocado por: ghost12o jorgealves considera indispensávelquem o diz é o fabricante, em caso de gelar, pura e simplesmente parte o permutador externo o que evidentemente não é coberto pela garantia se ainda estiver activa.
Colocado por: jorgealvesenquanto existir energia electrica não existe qualquer risco, o problema somente se verifica se houve rum corte prolongado de energia.
Colocado por: jorgealves?!?! nenhuma das poucas que apliquei alguma vez pingou e pelo menos uma delas que esta na Covilhã ja esteve 8 horas sem energia electrica.