  1.  # 221

    Colocado por: enf.magalhaesTem aí ferro muito ferrugento é suposto?
    Nas minhas fundacoes não vi nenhum ferro assim ferrugento ... mas eu não percebo patavina. Nao sei se fará diferença


    Tratamento anticorrosao.
    • RSM
    • 8 novembro 2016 editado

     # 222

    Quanto pisos tem a moradia mesmo? (Isto de se meter os pontos no programa e carregar no enter.... tem muito que se lhe diga)

    P. S. "a organização da obra mostra a qualidade do empreiteiro", neste caso é irrefutável.
    • RSM
    • 8 novembro 2016

     # 223

    Colocado por: ptugaA brincadeira do reforço da estrutura ficou nos no 1925€ entre retroescavadora, ferro, betão e bloco térmico a mais.


    Baixaram a cota de fundação e mesmo assim o terreno não era o pretendido, capacidade de carga inferior à considerada no projecto, e as alterações foram quais ?
    • RSM
    • 8 novembro 2016

     # 224

    Colocado por: zedasilva
    Creio que lhe foi recomendado por um engenheiro, mas como hoje já não se pode confiar em ninguém ...


    Tenha calma zedasilva, pode sempre confiar nos nosso políticos, especialmente quando eles tbm são eng. :) (estava apenas a ser sarcástico)
  2.  # 225

    Colocado por: zedasilva
    Creio que lhe foi recomendado por um engenheiro, mas como hoje já não se pode confiar em ninguém ...

    Um eng que dimensiona em A400 e depois mete A500.
    Compreendo que as pessoas confiem cegamente no que contratam... Mas também devem estar preparadas para ouvir críticas, se colocam aqui as "vaidades". Ninguém é perfeito, nenhuma obra é perfeita.
    Concordam com este comentário: RSM
  3.  # 226

    Colocado por: RSM

    Baixaram a cota de fundação e mesmo assim o terreno não era o pretendido, capacidade de carga inferior à considerada no projecto, e as alterações foram quais ?


    Bem...

    Você sabe qual a tensão admissível que foi considerada no projecto? E sabe, apenas pelas fotos, que o terreno é inferior ao pretendido?
  4.  # 227

    Colocado por: callinasTem um obra em que o empreiteiro sabe o que faz.

    Aqui algo que eu não aceitava, ferro com tratamento anticorrozão


    É verdade os donos de obra de hoje em dia são muito fraquinhos, é igual em todo o lado:
    https://forumdacasa.com/discussion/43840/8/casa-para-a-aveleda/
      e9yGpXP.jpg
  5.  # 228

    .
      6fc9cc322ea537cdb5a65660a155d4cc.jpg
  6.  # 229

    .
      cfe40dee2f25fc3b40c56e32faa711ab.jpg
    • alexp
    • 8 novembro 2016 editado

     # 230

    Colocado por: callinasDeveria perguntar ao seu Eng Civil, se lhe pagou para despachar o projecto ou fazer um projecto.
    É que dimensionar a A400 e depois colocar A500? quem paga a diferença? é que concerteza o seu empreiteiro deu preço para A500... ou talvez não.
    Então por essa ordem de ideias, então em vez de colocar estribos a 12,5 coloca a 20 ou em vez de colocar 6 ferros coloca 4. O que dá uma valente asneirada em obra e você pagou por algo que não foi ou será feito.
    Além disso pelo que se vê, o seu empreiteiro não é um qualquer, e de certeza que sabe que encomendou A400 em vez do A500. O ferro não veio enganado. Em pequenos diâmetros mandou vir A500 nos grandes A400, depois se alguém desse pela diferença, enfiava-lhe a peta que lhe enfiaram.


    Isso já é um clássico, os donos de obra andam mesmo muito muito muito fraquinhos, é só mistura de grelos:
    https://forumdacasa.com/discussion/43840/14/casa-para-a-aveleda/
      93264357ee524add4178c04158472c03.jpg
  7.  # 231

    .
      6af8d37cb6ea31a312de0e4916414e64.jpg
    • RSM
    • 8 novembro 2016

     # 232

    Colocado por: ghost12

    Bem...

    Você sabe qual a tensão admissível que foi considerada no projecto? E sabe, apenas pelas fotos, que o terreno é inferior ao pretendido?

    É só fazer uma revisão a discussão deste tópico e verá que isso foi mencionado. Que é inferior é lógico, se não, para que o reforço?
    • RSM
    • 8 novembro 2016

     # 233

    Isso do aço é qql coisa de fenomenal, colocar dois tipos de aço diferentes na mesma peça, quando estes têm comportamentos diferentes.... fantástico...
  8.  # 234

    Colocado por: RSM
    É só fazer uma revisão a discussão deste tópico e verá que isso foi mencionado. Que é inferior é lógico, se não, para que o reforço?


    Foi dito que o terreno não era o pretendido à cota prevista e foi desterrado mais 1,5m.

    Foi alterada a tensão admissível no software de cálculo e foi calculada a estrutura de novo. (aqui estou apenas a especular :))
    • RSM
    • 8 novembro 2016

     # 235

    Exacto ghost12 por estar a especular tbm é que perguntei porque me estava a fazer alguma confusão.

    Como não foi mencionado um aumento da área da sapata, apenas mais colocação de Aço, é que me está a meter alguma dúvida, certamente me estará a faltar algo ;)
  9.  # 236

    Colocado por: alexp

    É verdade os donos de obra de hoje em dia são muito fraquinhos, é igual em todo o lado:
    https://forumdacasa.com/discussion/43840/8/casa-para-a-aveleda/
      e9yGpXP.jpg

    Concretize isso.
    1. Siim a minha obra tem A500 e A400 nos muros de estabilidade e palas.
    2. Não me refiro à ferrugem dos varões, mas sim, estão todos cheios de lama. Falando em ferrugem não queira comprar as das fotos que colocou as da minha obra. E não é por a minha obra não estar bem que vou dizer ao zé que a dele está bem.
  10.  # 237

    Colocado por: RSMExacto ghost12 por estar a especular tbm é que perguntei porque me estava a fazer alguma confusão.

    Como não foi mencionado um aumento da área da sapata, apenas mais colocação de Aço, é que me está a meter alguma dúvida, certamente me estará a faltar algo ;)


    Se reduziram a tensão de certeza que aumentou a área das sapatas.

    O autor do tópico fala em mais aço e mais betão.
  11.  # 238

    Mas eu estou preparado para ouvir as criticas, ainda não me ouviram protestar. Acho que só assim a obra pode ser melhor, para apenas palmadinhas nas costas mais vale não expor nada. Diz-se o que se tiver de dizer. :)

    Rsm, vou resumir.
    -Chegou-se à cota prevista e o terreno n era bom.
    -Baixou-se a cota e o terreno melhorou
    - o eng refez os calculos e reforçou a estrutura, surgiram novas vigas de fundação e as vigas existentes foram todas reforçadas.

    Qt à historia do aço efetivamente foi isso que ele me disse, se faz mesmo isso por sistema nos projetos que elabora ou foi apenas para me "acalmar / calar" e reforçar a ideia que a casa não ia cair por isso é algo que ainda vou apurar quando estiver cara a cara com o homem
    • RSM
    • 8 novembro 2016

     # 239

    Lá está ptuga e ghost12, surgiram novas vigas de fundação e + aço nas existentes....

    E quanto ás sapatas ??? que isso é que é importante, pois as vigas de fundação (lintéis), surgem para absorver os momentos existentes nas sapatas.

    ///// ATENÇÂO... não estou a dizer que está mal ou bem, apenas quero actualizar a informação, para reflectir sobre coisas que vão surgindo e tenho dúvidas, daí as minhas perguntas, não levem a mal///////
  12.  # 240

    Colocado por: RSME quanto ás sapatas ???

    Já estão betonadas, esqueça isso e preocupe-se com outra coisa.
    Concordam com este comentário: C.CASTRO
 