Colocado por: RuipsmMas a minha dúvida tem razão em existir?
Colocado por: RuipsmTodos dizem ser a melhor escolha/benefício! No local onde será a casa não há grandes ruídos nem é junto a nenhuma rua com movimento, mas o simples tijolo de 20 mais capoto... Não sei! Eu não sou da área, mas como verifico que todos colocam o tijolo térmico fico um pouco reticente! Se bem que o que é melhor para uns pode não ser para mimneste caso da térmica, é melhor ter a mais que a menos.
Colocado por: manelvcO dias, então porque você colocou na sua aquele tijolo espanhol?
Colocado por: Anonimo18072022A
O que é que tu achas pouco significativo?
Olha que de valores de resistência térmica de 0,5 para 1,1 ainda faz alguma diferença.
Comparando com colocando 6cm de ETICS é uma diferença de U de aproximadamente 0,35 com tijolo normal para 0,29 com tijolo térmico.
Colocado por: Ruipsm
Por acaso está previsto etics de 8cm mas também pedimos orçamento para etics de 6cm (que nos disseram que a diferença em ganhos térmicos ia ser pequena mas se a diferença no orçamento não for grande vamos para 8cm)
Colocado por: Anonimo16062021
Isto..
24 cm tijolo normal de furação orizontal 0,321 W/mK
Perda de calor: 13 kWh kWh por m² (estação de aquecimento inicio Novembro final Janeiro)
2 - 24 cm tijolo térmico de furação vertical 0,234 W/mK
Perda de calor: 12 kWh kWh por m² (estação de aquecimento inicio Novembro final Janeiro)
Colocado por: Anonimo16062021
Sim skin..que no final vai dar tudo ao mesmo = RT de um componente total.
Colocado por: jcfcid
Ruipsm, tem de ver a coisa como um todo. Mais vale cortar em 4 ou 5 m2 e por tijolo termico e ETICS de 8 e uma boa caixilharia, não acha?
Colocado por: Skinkx
Quando se trabalha com tijolos não se trabalha (eu pelo menos não trabalho) com condutibilidades térmicas, visto que são materiais heterogéneos, compostos por uma mistura de argila com diversas caixas de ar.
Um tijolo de 22 cm tem uma resistência térmica de 0.52 W/m2.ºC, o que corresponde a cerca de 2 cm de EPS corrente (0.037 W/m.K).
Um tijolo térmico de 24 cm tem uma resistência térmica de cerca de 1.07 W/m2.ºC, o que é o dobro do tijolo normal e corresponde a cerca de 4 cm de EPS corrente (0.037 W/m.K).
Ou seja, uma parede com tijolo normal 20 cm + EPS de 8 cm tem a mesma resistência térmica que uma parede de tijolo térmico de 24 cm + EPS de 6 cm e até fica mais barata, já que por mais 2 €/m2 sobem o EPS de 6 cm para 8 cm e esses 2 €/m2 não pagam a diferença do tijolo.
O problema é que uma parede não tem apenas funções térmicas. E o desempenho global de ambas as soluções não tem mesmo nada a ver, ainda que termicamente possam ser semelhantes e que a parede de tijolo normal com 8 cm de EPS até fique mais barata.
E ter um desempenho superior, equivalente a mais 2 cm de isolamento, nunca é pouco significativo no nosso climas.