  1.  # 1

    Colocado por: Marco PiresO ter dois depositos separados e duas bombas de calor é errado ou simplesmente é menos eficiente?
    eu acho um desperdicio de recursos sendo muito menos eficiente,

    Colocado por: Marco PiresAo ter apenas uma BC não preisarei de mais potência na mesma para compensar o apoio das AQS?
    as necessidades de AQS são residuais e como a bc tem muita capacidade acaba por não ter influencia na potencia da bomba de calor.
    Concordam com este comentário: alexp
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marco Pires
  2.  # 2

    Colocado por: jorgealves

    +

    portanto seriam 700 litros, eu aconselhei um único de 500 litros.

    O de 400 l passou-me ao lado. Mas o Marco, apenas tem o de 300 litros ligado aos paineis. Passando para um de 500 litros ligado aos paineis não tem de colocar mais painéis?
  3.  # 3

    Colocado por: jorgealvespotencia, modulação, acessorios, uso, etc,etc, etc

    A potência, parece-me óbvio que tem que ser adequada à área a climatizar. O uso será para aquecer o prh e aqs (também me parece óbvio). Agora que tipo de modulação e acessórios? Haverá assim tantas formas de fazer as coisas? Se sim qual a melhor?
  4.  # 4

    Colocado por: sergio_pintasHaverá assim tantas formas de fazer as coisas
    ha mesmo muitas maneiras de fazer

    Colocado por: sergio_pintasSe sim qual a melhor?
    a recomendada pelo fabricante do equipamento
  5.  # 5

    Colocado por: sergio_pintasPassando para um de 500 litros ligado aos paineis não tem de colocar mais painéis?
    dependo do que se quiser obter, quantos mais painéis maior o investimento mas como quando preciso aquecimento o sol habitualmenet esta em "baixo", 2 seram a configuração minima e 4 a ideal.
  6.  # 6

    o deposito de 500 lts será "curto" para o recuperador de 25kw? ou é suficiente?
  7.  # 7

    Colocado por: Marco Pireso deposito de 500 lts será "curto" para o recuperador de 25kw? ou é suficiente?
    suficiente,
  8.  # 8

    Colocado por: sergio_pintas
    O de 400 l passou-me ao lado. Mas o Marco, apenas tem o de 300 litros ligado aos paineis. Passando para um de 500 litros ligado aos paineis não tem de colocar mais painéis?
    dependendo da utilização um só painel pode ser suficiente para 1000l
  9.  # 9

    Colocado por: Sergio Rodriguesdependendo da utilização um só painel pode ser suficiente para 1000l

    Como por exemplo?
  10.  # 10

    Um campo de futebol em que é só usado durante o sábado, por exemplo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas
  11.  # 11

    Bah.. Mesmo esse deve ter 4 ou 5 painéis.
  12.  # 12

    Colocado por: jorgealvessuficiente,


    300 ou 400Lt é insuficiente na sua opinião para o Recuperador em causa?!
  13.  # 13

    Colocado por: callinasBah.. Mesmo esse deve ter 4 ou 5 painéis.
    não, depende da utilização, senão ao fim de dois dias tinha que andar a dissipar calor em excesso.
  14.  # 14

    Colocado por: jorgealvessuficiente,

    E se o depósito não conseguir absorver toda a energia do recuperador? No caso por exemplo de a casa já estar quente?
  15.  # 15

    Será que o marco nãp poderia utilizar a seguinte solução:

    - Depósito de inércia de 500L ou 800L para absorver a energia do recuperador de calor, sendo que este depósito seria dedicado ao PRH;
    - A bomba de calor aqueceria também este depósito de inércia quando o recuperador estivesse desligado;
    - Depósito de 300l para trabalhar com os paineis solares para aqs;
    - O recuperador e bomba de calor também aqueceriam este depósito de aqs.

    Assim evitaria duas bombas de calor e ficaria com mais inercia, tendo assim a certeza que o depósito absorveria a totalidade da energia do recuperador.
  16.  # 16

    Colocado por: Anonimo06082021um deposito chega...para associar essas e outras fonte de calor.

    Agora vamos supôr que apenas se tem recuperador de calor a fazer aquecimento:

    - Imaginemos que se tem o recuperador desligado; O depósito (com serpentina de água higienizada) que está também ligado ao piso radiante, e que pelo fato do recuperador estar desligado já absorveu boa parte da energia do depósito, poderá o depósito ter temperatura suficiente para 3 ou 4 banhos?
  17.  # 17

    Colocado por: sergio_pintas
    E se o depósito não conseguir absorver toda a energia do recuperador? No caso por exemplo de a casa já estar quente?


    Julgo que o vaso expansão tem de estar dimensionado para este tipo de situações, em último recurso a válvula de segurança abre....corrijam se estiver errado.
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021
  18.  # 18

    Colocado por: Anonimo06082021

    duches?...sim,depende da capacidade do acumulador e do isolamento do mesmo.

    Estávamos a falar de um depósito de 500l. Parto do princípio que o isolamento destes depósitos sejam bons. Mesmo assim se o depósito está a aquecer o PRH, corre-se o risco de ficar sem AQS.
  19.  # 19

    James para o caso de ter um depósito de 300Lt dupla serpentina para receber solar +Recuperador 21,5Kw (AQC+AQS) pode ser uma capacidade reduzida na sua opinião?

    Olhando para uma situação onde teria o número de elementos (radiadores AQC)suficientes para dissipar a energia do Recuperador e tendo em atenção capacidade vaso de expansão etc.
  20.  # 20

    Colocado por: sergio_pintas- Depósito de inércia de 500L ou 800L para absorver a energia do recuperador de calor, sendo que este depósito seria dedicado ao PRH;
    - A bomba de calor aqueceria também este depósito de inércia quando o recuperador estivesse desligado;
    - Depósito de 300l para trabalhar com os paineis solares para aqs;
    - O recuperador e bomba de calor também aqueceriam este depósito de aqs.

    Assim evitaria duas bombas de calor e ficaria com mais inercia, tendo assim a certeza que o depósito absorveria a totalidade da energia do recuperador.

    Isto foi mais ou menos a proposta que me foi apresentada pelo instalador:
    Deposito de inercia de 400 lts
    Deposito para aqs de 300lts (aquecido pelos paineis)
    Ambos os depositos aquecidos pelo recuperador.
    BC 11kw para o aquecimento
    BC 2.5 kw para apoio às aqs ( aqui é que reside a minha duvida) -
    A meu pensamento e corrijam-me se estiver enganado é de que ligando o recuperador por volta das 18h/19h todos os dias, alimentando-o até me ir deitar será suficiente para durante o dia a inercia ir alimentndo o prh com 17/18°C.
    A BC de calor só apoiaria caso a inercia não chegasse.
    Ou seja, quando estivesse em casa a tem peratura seria de 20°C e quando não estivesse baixaria para os 17/18°, para poupar alguma coisa (será?). Quanyo à BC para as AQS, o que o instalador me falou foi que dado que em vez de ter uma BC de 11 kw( que tem um consumo maior),teria uma BC de 2.5 kw apenas para as AQS.
 